要命!今年终于解脱双良溴化锂机组15年的折腾了,准备拆了扔了!
wx118
wx118 Lv.2
2010年03月07日 14:10:46
来自于中央空调
只看楼主

:lol :victory: 单位95年装了1台30万、50万双良溴化锂机组,96年5用试运50万那台才个把月,出大事了机组被冻了,约近200根铜管爆裂喽!由无锡二建的杂排军安装时没将管道杂质冲洗,管内竟还留有玻璃棉、石子、焊残物,还有一块十几公分圆的铜板…!这些东西是在事故后修复的一星期左右又报警从冷水系统中扒出来的,没这证据的话操作人员将倒大霉:因为本单位技改某某领导和双良、市二建均想推卸责任,己阴谋合计将责任推到操业员工上了!

:lol :victory: 单位95年装了1台30万、50万双良溴化锂机组,96年5用试运50万那台才个把月,出大事了机组被冻了,约近200根铜管爆裂喽!由无锡二建的杂排军安装时没将管道杂质冲洗,管内竟还留有玻璃棉、石子、焊残物,还有一块十几公分圆的铜板…!这些东西是在事故后修复的一星期左右又报警从冷水系统中扒出来的,没这证据的话操作人员将倒大霉:因为本单位技改某某领导和双良、市二建均想推卸责任,己阴谋合计将责任推到操业员工上了!
免费打赏
zhukuoyue
2010年03月19日 23:47:36
32楼
兄弟 你也该退休了 15 年拉 牛:lol
回复
shanbuyi
2010年03月24日 11:18:43
33楼
溴化锂机组冬天停机,很容积结晶的!
回复
cnlibo
2010年03月24日 11:20:36
34楼
没有最好的,只有最适合的,当你有余热余汽时,溴化锂是最明智的选择。还有就是三分质量,七分管理。
回复
zhengfeiran
2010年03月24日 19:37:46
35楼
要经常传热管清洗和内腔清洗外加溶液维护
:time:
回复
dadaoli
2010年03月27日 10:19:28
36楼
如果不是有余热可利用的话,最好不用溴化锂机组。用杂牌军施工单位如果是你们领导的决定,你们领导应该打屁股
回复
clzhuyong
2010年03月28日 17:40:00
37楼
比较麻烦 公司要采购双良SXZ6-116DF的高真空截止阀 DN10 DN25的 还有阀芯
谁知道这个阀的型号和厂家 双良卖的死贵啊!!!!
回复
rmyyzqfb
2010年04月09日 00:02:14
38楼
楼主运河饭店的?
回复
meng_2002_md
2010年04月15日 17:43:27
39楼
呵呵,究竟是溴化锂机组有问题,还是本身溴化锂技术就不成熟呢?
回复
dyj.100
2010年04月15日 22:11:32
40楼
还是人的问题.保养好了双良还可以.电制冷机一样也坏
回复
dszhangcn
2010年04月30日 14:57:13
41楼
貌似人为的原因。溴机的安装维护比氟机要求高得多
回复