:lol :victory: 单位95年装了1台30万、50万双良溴化锂机组,96年5用试运50万那台才个把月,出大事了机组被冻了,约近200根铜管爆裂喽!由无锡二建的杂排军安装时没将管道杂质冲洗,管内竟还留有玻璃棉、石子、焊残物,还有一块十几公分圆的铜板…!这些东西是在事故后修复的一星期左右又报警从冷水系统中扒出来的,没这证据的话操作人员将倒大霉:因为本单位技改某某领导和双良、市二建均想推卸责任,己阴谋合计将责任推到操业员工上了!
:lol :victory: 单位95年装了1台30万、50万双良溴化锂机组,96年5用试运50万那台才个把月,出大事了机组被冻了,约近200根铜管爆裂喽!由无锡二建的杂排军安装时没将管道杂质冲洗,管内竟还留有玻璃棉、石子、焊残物,还有一块十几公分圆的铜板…!这些东西是在事故后修复的一星期左右又报警从冷水系统中扒出来的,没这证据的话操作人员将倒大霉:因为本单位技改某某领导和双良、市二建均想推卸责任,己阴谋合计将责任推到操业员工上了!
2楼
目前己改用大金多联机,溴化锂机滚蛋吧!
回复
3楼
好像是人的问题
应该把无锡二建的杂牌军通通拿去打耙
把责任推给别人的人就更加罪大恶极
回复
4楼
俺的娘
这哥们 挺了15年!!
回复
5楼
:Q 其中1台30万机组真空不良3年,3年后还是我查出来的,原因是溶液泵有漏点,导制该机不能正常使用,机组内腔腐蚀严重,15年内估计没用过3个月!
回复
6楼
不是我要恶毒攻击,我们吃尽苦头象吃了十五年的“官司”,每年开机提心吊胆!而且服务态度极差,只有头几年每年来一次用户访问让我填单,写了30万有问题也不来认真处理。结果一个:拖………:L
回复
7楼
卖产品等于嫁出女儿,可丈人嫁出的破货不管了!
回复
8楼
领导用了十几年的双良感情也变了终于一脚踢出换了大金多联机。万岁万万岁!!!!!!!!!!:victory: :lol ;P
回复
9楼
那2台机实际我们每年保养的很好,不象无锡第五人民医院那双良溴化锂机,满身补丁…哈哈哈,你要看到非吓倒您那!
回复
10楼
谢你关爱!
不容易啊,常做过恶梦机子破了,人下岗了!
回复
11楼
那年1996年马山那个大学新机组也冻了,双良急得象锅盖上的蚂蚁…!;P
回复