用S7-PLCSIM V5·4对WINCC V6·2的仿真一、 MPI网的仿真1、 PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。2、 先在STEP7V5·4软件编好控制程序。3、 打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。4、 下载程序并运行。

用S7-PLCSIM V5·4对WINCC V6·2的仿真

一、 MPI网的仿真
1、 PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
2、 先在STEP7V5·4软件编好控制程序。
3、 打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。
4、 下载程序并运行。
5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在MPI新建连接,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。
6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)
二、 TCP/IP网的仿真
1、 1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。
2、 先在STEP7V5·4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。
3、 打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。
4、 下载程序并运行。
5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。
6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)
三、 PROFIBUS网的仿真
1、 PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。
2、 WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。
其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。
免费打赏
zy9888
2010年04月11日 10:03:09
2楼
这个还不错,可以下来看看,谢谢楼主
回复
chinesechilavert
2010年04月11日 18:50:05
3楼
谢谢
回复
hzx1941
2010年05月05日 21:35:24
4楼
感谢楼主,先下来看看
回复
wonderful0613
2010年05月25日 23:00:55
5楼
希望各位上些视频等一些直观的东东,而不是在Siemens网站就能找到的东西,这些不值钱
回复
hqy114
2010年05月27日 12:48:38
6楼
顶一下
回复
fengyu2010
2010年10月10日 18:30:11
7楼
不错 不错 不错 不错 不错 不错
回复
gzwwg
2010年10月14日 20:22:41
8楼
看得不是很懂 但是还是要谢谢楼主分享
回复
rzpzh
2011年01月08日 14:28:09
9楼
看得不是很懂 但是还是要谢谢楼主分享看得不是很懂 但是还是要谢谢楼主分享看得不是很懂 但是还是要谢谢楼主分享
回复
zhr518
2011年01月11日 15:02:26
10楼
非常不错的资料,值得下载分享,非常感谢!
回复
hnldxaw
2012年06月23日 16:55:09
11楼
xiexiexie@@
回复

相关推荐

APP内打开