我们正在设计一个小区,共10栋,都是18层,主要是剪力墙结构;整个小区的地下室为一整体,为框架结构。在讨论小区中间的那栋时,高工说为框支-剪力墙结构,它与框架-剪力墙不同,框支-剪力墙的地下室即要布置框架柱,还要布置剪力墙。我有些不理解,一般剪力墙落地的地下室,不要再重复布置框架柱,而框支-剪力墙结构确要重复布置?有没有朋友能指点我它们两者(框支-剪力墙结构与框架-剪力墙)有什么区别?如何辨别它们?
我们正在设计一个小区,共10栋,都是18层,主要是剪力墙结构;整个小区的地下室为一整体,为框架结构。在讨论小区中间的那栋时,高工说为框支-剪力墙结构,它与框架-剪力墙不同,框支-剪力墙的地下室即要布置框架柱,还要布置剪力墙。我有些不理解,一般剪力墙落地的地下室,不要再重复布置框架柱,而框支-剪力墙结构确要重复布置?
有没有朋友能指点我它们两者(框支-剪力墙结构与框架-剪力墙)有什么区别?如何辨别它们?
2楼
如各栋楼的剪力墙都落在基础上,就没有必要加框架柱,结构就是剪力墙结构,如只有部分剪力墙落下去而有部分需要通过框架柱转换就是框支剪力墙结构,框架剪力墙和框支剪力墙的区别我想每本教科书上都有。我估计你这个工程主楼的地下室和楼之间的地下室可能要设缝,这样就有一个主楼地下室侧限的问题需要解决。
回复
3楼
楼上的仁兄能说的再详细一些吗?
我们这也的这样的工程
如楼主所说的
在讨论小区中间的那栋时,高工说为框支-剪力墙结构,它与框架-剪力墙不同,框支-剪力墙的地下室即要布置框架柱,还要布置剪力墙。
为什么中间的要如此?
回复
4楼
框架-剪力墙:主要的承重体系是框架,加剪力墙的主要目的是抵抗风荷载或地震荷载作用下的水平力。
框支-剪力墙:主要的承重体系是剪力墙,上部没有框架的。主要是因为剪力墙无法落地或底部需要大空间所以在底部用框架结构来支撑上部剪力墙。
回复
5楼
框支柱及转换梁用什么计算,satwe?feq?pk?我做了一个550*1200的框支柱,28层,配筋达36根32的三极钢,如何判断结果正确与否
回复
6楼
楼上的项目是框支剪力墙么?做到了28层。。。,如果真是如此,36根32不夸张,只要不超筋
回复
7楼
四楼的说的有道理,我最同意
回复
8楼
恩
回复