消火栓系统要设自动排气阀吗?
sun3617
sun3617 Lv.2
2005年08月01日 16:10:04
只看楼主

消火栓系统要设自动排气阀吗?设在什么位置?规格怎么定??

消火栓系统要设自动排气阀吗?设在什么位置?规格怎么定??
little_strong
2005年08月01日 18:21:56
2楼
设吧。系统最高点。DN25
回复
yue8388102
2005年08月01日 20:13:13
3楼
系统最高点,一般在立管上。DN25的
回复
wpeipei
2005年08月01日 20:51:21
4楼
上海稳高压系统设,用水箱的不设
回复
wk-771020
2005年08月01日 21:06:39
5楼
还是设吧,2003版技术措施上有的,
回复
sorry222
2005年08月01日 21:24:43
6楼
室内消防管网,规范要求是宜,不设置可以用屋顶的试验消火栓代替。
室外消防管网要求设置。
回复
wangganghand
2005年08月02日 07:50:51
7楼
消火栓系统要设自动排气阀,在室内消火栓设在系统最高点,在室外一般每隔500米设置一个自动排气阀。
回复
歌者
2005年08月02日 07:55:04
8楼
审图的也要求你设置自动排气阀!!!
回复
gzh1982
2005年08月02日 08:48:39
9楼
当然要设自动排气阀了,在系统的最高处。
回复
huhu8107
2005年08月02日 08:59:34
10楼
一定要设置自动排气阀,设置在系统立管最高点。
回复
sorry222
2005年08月02日 11:17:46
11楼
大家看看技术措施7.1.4。
回复