温度降不下来难道真的要把洁净棚给拆了?
sunnypingguo
2010年03月04日 19:50:05
只看楼主

最近做了个洁净棚,机器启动以后里面就像蒸桑拿一样,温度不断升高,刚开始设计的时候是做了风管要接到中央空调上的,冬天里面温度正常业主不愿意为了这一个洁净棚开启中央空调,因为位置处于厂房深处中心位置从新装空调控制不现实。请高手指点如何解决?

最近做了个洁净棚,机器启动以后里面就像蒸桑拿一样,温度不断升高,刚开始设计的时候是做了风管要接到中央空调上的,冬天里面温度正常业主不愿意为了这一个洁净棚开启中央空调,因为位置处于厂房深处中心位置从新装空调控制不现实。请高手指点如何解决?
qgpei1225
2010年03月04日 22:05:27
2楼
能否在棚子里装个小的风机盘管,一般的家用空调或者柜机。
回复
0空间0
2010年03月04日 22:38:20
3楼
100级以上的净化系统最好单独配置冷冻系统,制冷周期很长,有时候全年制冷。
回复
stevenzhu.sz1
2010年03月05日 09:21:09
4楼
洁净棚循环风量大,很容易产生热量,所以进口的设备里都装有冷水盘管用来降温。如果设备都已安装好,恐怕没有空间再加装了。在洁净棚下放空调机需要注意气流问题。家用的空调有自己的进风和出风,会干扰洁净棚下的层流,如果有乱流就有可能起不到洁净棚的作用了。如果可行可以把分体空调的内机去掉外壳放在洁净棚的下方回风道二级过滤器后,外机外置,这样体积小,也许可以实现。
回复
chinalue
2010年03月05日 17:40:27
5楼
外置一个可常年供冷的空调箱或风机盘管做该洁净棚的冷源。
回复
kshclxj
2010年03月06日 14:16:53
6楼
请提供洁净棚级别,具体尺寸及设备的发热量,和目前棚内工作温度。
回复
sunnypingguo
2010年03月07日 20:37:31
7楼
:) 没有地方装家用空调
回复
wj-2005714008
2010年04月14日 17:21:22
8楼
这问题好像有点难,小弟菜鸟只能帮你顶下。。:victory:
回复
godgoaps
2010年04月14日 23:26:17
9楼
考虑一下能不能通过调节新风与回风的比例改善一下?
回复

相关推荐

APP内打开