单柱单桩不设承台
brook_2002
brook_2002 Lv.8
2010年03月04日 11:19:40
只看楼主

请问单柱单桩什么条件下可不设承台,如柱底弯距不大,水平力较小,仅有垂直力,可否直接将柱锚入桩中。

请问单柱单桩什么条件下可不设承台,如柱底弯距不大,水平力较小,仅有垂直力,可否直接将柱锚入桩中。
免费打赏
xalan
2010年03月04日 12:51:59
2楼
桩截面能包柱,可不设承台。:handshake :handshake
回复
brook_2002
2010年03月04日 14:29:15
3楼
无承台,柱的计算高度如何取。
桩刚能包柱时,两者刚度相差不大,桩如何约束柱。
回复
xuyang258
2010年03月04日 15:59:18
4楼
同问
回复
jiyongbiao-yj
2010年03月04日 17:36:19
5楼
单桩的承台并不能改变桩与柱刚度比。桩顶应该有双向的拉梁。
回复
xwlhq
2010年03月04日 18:14:47
6楼
2008的桩基规范还有对这一点的说明。你可以看看。——我的刚好被人借走了。没有还回来。还有,抗震地区要按要求设置连系梁。
回复
zhangcx001
2010年03月05日 08:53:34
7楼
要做的呀!!
不然你怎么来满足主边到承台边大于1倍出的d??
回复
sxl2108025
2010年03月05日 10:05:51
8楼
柱、桩的刚度转换有要求,详见有关材料。
柱角到桩边尺寸也有最小尺寸要求。

[ 本帖最后由 sxl2108025 于 2010-3-5 10:07 编辑 ]
回复
xalan
2010年03月05日 10:50:13
9楼

没有这样的规定,也无此必要,桩边比柱边宽出50mm即可,单桩承台不能改变桩柱的刚度关系,单桩承台主要作用是柱与桩的连接,柱对于单桩基础而言,柱底弯矩需要纵横基础梁来约束,否则,基桩就要考虑抗弯了,一般的基桩是不考虑抗弯的。
回复
天下纵横
2010年03月05日 11:04:46
10楼
《建筑地基基础设计规范》第8.5.2条8小条对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求。
回复
hoowen
2010年03月05日 15:02:22
11楼
可不設承台
直接連接
規範上有的
回复

相关推荐

APP内打开