不错,有几个问题可以讨论一下

我个人认为标准图集上的公式有点问题,算防毒通道换气次数时滤毒风量的取值以及算自动排气活门时800的取值

要出去一会,稍后再讨论
回复
toplhc
2010年03月04日 17:40:06
3楼
超压排气活门的风量不是永远是800,而是应该结合性能曲线来确定。

以二等人员掩蔽所为例,清洁区超压30Pa以上,此时按照800来选型,很可能是少了。

滤毒风量若为2400,2400/800=3,选3个就少了
回复
libo2000
2010年03月04日 20:31:01
4楼
800是不够准确
>> 以二等人员掩蔽所为例,清洁区超压30Pa以上
不过我认为30Pa超压过小,个人认为不宜小于40Pa。实际上超压排气活门一般都是富裕不少的,
若再在超压上取值过低,不利于维持人防死角正压值,容易产生超压值过低,形成局部危险角落。
所以这个50Pa取值还是有道理的。