小弟在施工中由于要更改设备控制箱位置,导致自控电缆KVVP长度不够(差2米吧),郁闷中,先请教各位大侠,是否可以在靠近控制箱位置接驳一段自控电缆

小弟在施工中由于要更改设备控制箱位置,导致自控电缆KVVP长度不够(差2米吧),郁闷中,先请教各位大侠,是否可以在靠近控制箱位置接驳一段自控电缆
免费打赏
wuyounanhai
2010年03月03日 21:49:38
2楼
应该可以,数字信号的话问题不大~
回复
lingxuct
2010年03月03日 22:23:27
3楼
“要更改设备控制箱位置,导致自控电缆KVVP长度不够(差2米吧)”??!!!!

总长多少,无论如何也要搞得它正好!!

否则就象:大解时忘记带纸?(不是缺线,而是缺德————太损了?)
回复
wanqingluo
2010年03月04日 08:50:32
4楼
现场施工有时候总是有很多意料不到的困难。不过像你这样的困难应该不太大。不管是信号电缆还是电力电缆,都是可以接驳的。当然接驳质量要好,最好是焊接并各导线绝缘良好。否则会多出一个故障隐患
回复
wnjye
2010年03月10日 15:12:38
5楼
最好是焊接一下,然后在节点处用铜网重新屏蔽下
回复
qwrtui
2010年03月15日 11:00:08
6楼
数字信号没什么太的问题,模似量的话要做一下屏蔽处理,不然会影响信号的准确性
回复
hyxfgj
2010年03月16日 21:43:19
7楼
很权威
回复
sz.xqj
2010年03月19日 16:36:17
8楼
现场施工有时候总是有很多意料不到的困难。不过像你这样的困难应该不太大。不管是信号电缆还是电力电缆,都是可以接驳的。当然接驳质量要好,最好是焊接并各导线绝缘良好。否则会多出一个故障隐患
需要强调的是,要在接线盒(箱)内接线
回复
claak
2010年07月14日 23:10:15
9楼
嗯,数字量一般都没问题
回复
lingxuct
2010年07月16日 17:57:45
10楼
我所企业内,控制电缆、自控线路是绝对不允许有中间接头的!

非接不可时,加端子箱。
回复
wangzw2514
2010年07月17日 00:35:09
11楼
两米问题应不大,其实在做计划的时候应在总长上加5%的备用量
回复