图片是某设备的控制部分,欢迎大家给予点评!欢迎大家找毛病:handshake
图片是某设备的控制部分,欢迎大家给予点评!欢迎大家找毛病:handshake
![某设备控制开关照片.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C0/BF/rBBhH11GaGmALgdGAAO9JXZ8ZdY752.jpg)
2楼
讲讲呗。。。
回复
3楼
左边一列是 增湿器回路
中间是 加热器回路
右边是 压缩机回路
制冷设备配电啊
压缩机回路不需要热继保护吗?
回复
4楼
施耐德自动开关带热继电器保护
回复
5楼
加热器回路也带热继保护了?
回复
6楼
感觉不错,是不是需要一个总的进线开关啊?
回复
7楼
加湿器没带,估计是加湿器的工作电流波动大,所以就没设计这块吧。
回复
8楼
有总开关的,没贴出来:lol
回复
9楼
是加热器,不是加湿器,中间的回路是加热器吧,那个施耐德自动开关带热继电器保护?
回复
10楼
真实高手,怎么看出来的:(
回复
11楼
真是不知道怎么看出来的
回复