散热风量如何计算?参数如下。
ansonwong
Lv.2
2005年07月31日 18:37:41
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
散热风量如何计算?我是新丁,麻烦前辈指教。已知参数如下: 设备的热功率为408.2KW,房间空间为413立方米,允许温升为5摄氏度。请指教!
散热风量如何计算?我是新丁,麻烦前辈指教。已知参数如下:
设备的热功率为408.2KW,房间空间为413立方米,允许温升为5摄氏度。请指教!
免费打赏
zhengxufeng
2005年08月02日 12:19:39
2楼
消除余热所需要的换气量G(kg/h):G=3600Q/(tp-tj)c
回复
toplhc
2005年08月02日 16:43:12
3楼
L=3600Q/p(hn-hs)=3600Q/pc(tn-ts)
其中p为空气密度
回复
goodluck_lxf
2005年08月02日 17:25:39
4楼
L=Q/0.337*(tn-tw)
回复