2楼
插座断路器是不是选20A的
进线断路器是不是选4P的
UPS220V出,怎么还是3P开关?
我也不确定,一起问下。
回复
3楼
没看出来哦~!~
:o
回复
4楼
楼上几位,你们看得清?
回复
5楼
点一下,有个选项卡就放大了。。
回复
6楼
这不是一只配电箱,应该是二只,UPS输出的肯定需要单独一只。
配电箱系统图是给厂家制作的依据,用文字写清楚要求,如明装还是暗装,进线孔在什么位置,多大,PE排和N排设多大,需要多少个多大的接线螺栓(一般我设出线个数加进线),箱体形式要求,油漆颜色要求等。
安装图也共用时,标出安装要求,如安装离地高度。
回复
7楼
原理图可以,UPS输出开关为3P,每1P均匀承担负荷这个做法是可以的。
回复
8楼
路过,学习!学习 学习 学习 学习 学习 学习
回复
9楼
说下我的看法:
1、UPS单相输出,应使用2P断路器;
2、空调回路宜使用D型脱扣器;
3、63A使用微断即可;
安装要求区管写的很细了。
回复
10楼
这样做野可以吗?
回复
11楼
GB13955-2005 4.5.1f壁挂式空调插座可不装设剩余电流动作保护