这个配电箱原理图有何问题?
rogernt
rogernt Lv.3
2010年03月01日 14:54:58
只看楼主

大家看看。

大家看看。

a.jpg

免费打赏
21mygod
2010年03月01日 15:13:34
2楼
插座断路器是不是选20A的
进线断路器是不是选4P的
UPS220V出,怎么还是3P开关?
我也不确定,一起问下。
回复
suwei8912
2010年03月01日 15:51:28
3楼
没看出来哦~!~

:o
回复
hero_2008
2010年03月01日 17:09:30
4楼
楼上几位,你们看得清?
回复
21mygod
2010年03月01日 17:17:30
5楼
点一下,有个选项卡就放大了。。
回复
lingxuct
2010年03月01日 17:27:02
6楼
这不是一只配电箱,应该是二只,UPS输出的肯定需要单独一只。

配电箱系统图是给厂家制作的依据,用文字写清楚要求,如明装还是暗装,进线孔在什么位置,多大,PE排和N排设多大,需要多少个多大的接线螺栓(一般我设出线个数加进线),箱体形式要求,油漆颜色要求等。

安装图也共用时,标出安装要求,如安装离地高度。
回复
hero_2008
2010年03月01日 18:03:27
7楼
原理图可以,UPS输出开关为3P,每1P均匀承担负荷这个做法是可以的。
回复
clw123456
2010年03月01日 18:28:24
8楼
路过,学习!学习 学习 学习 学习 学习 学习
回复
rogernt
2010年03月01日 22:16:36
9楼
说下我的看法:
1、UPS单相输出,应使用2P断路器;
2、空调回路宜使用D型脱扣器;
3、63A使用微断即可;

安装要求区管写的很细了。
回复
獨行的紅狼
2010年03月02日 00:09:04
10楼

这样做野可以吗?
回复
21mygod
2010年03月02日 11:17:53
11楼
GB13955-2005 4.5.1f壁挂式空调插座可不装设剩余电流动作保护