请教各位大虾,这样的运行方式是怎样实现的?PT并列运行是怎么回事。谢谢
请教各位大虾,这样的运行方式是怎样实现的?PT并列运行是怎么回事。谢谢
2楼
就是母线上由一个或几个母联开关分成两段或更多段,正常运行时,各母联断开,每段有自己独立的进线电源,每段也各有一个PT。
母联备自投就是哪一段进线电源断开后,母联自动合闸,从其他段引入电源
回复
3楼
:handshake
回复
4楼
PT——电压互感器
并列运行——输入端为共同电源,输出端并接在一起。
母线PT要并列,必须母联合上(两段母线边一起),这样就达到了二组PT共接同一电源。但PT二次可以各自给本段提供电压信号,有时为了检查电压互感器,想退出一组,这时不能直接拉PT小车,一拉会使拉动的一段失去电压信号,低电压保护就会误动作。那么,在母联柜有(二次)电压并列开关,扳到并列位置后,就可以拉PT小车了,二次插头离开时,这段的电压号就由另一段的PT供电了。
回复
5楼
PT没有长期并列运行的吧?只能在切换的过程中才并列一下.
回复
6楼
学习了。。。。
回复
7楼
单母线分段,母联备自投,用于两进线一母联情况。当其中一路电源进线失电时,起动母联备自投装置,另一路电源待全部负荷。需要说明的是,当其中一路进线开关故障掉闸时,严禁母联备自投。
回复
8楼
其实我还是觉得和双母差不多...搞不清啊...
回复
9楼
:victory: :victory:
回复
10楼
哈哈
回复
11楼
:time:
回复