疑惑:新供热计量技术规程JGJ173-2009
wrt0357
wrt0357 Lv.4
2010年02月27日 20:52:43
来自于采暖供热
只看楼主

新规 里要求楼宇热量表放在专用小室内或楼梯地下(适用于有地下室),那么商住楼的总热量表放哪呢?小弟碰到的这个问题请高手解释一下,

新规 里要求楼宇热量表放在专用小室内或楼梯地下(适用于有地下室),那么商住楼的总热量表放哪呢?小弟碰到的这个问题请高手解释一下,
免费打赏
wrt0357
2010年02月27日 21:27:49
2楼
商住楼是一层是商业网点,没地下室的楼,审图提了不知道怎么改
回复
flier_01
2010年02月28日 12:11:18
3楼
这种情况我们一般在楼前设暖井,热力入口设暖井内
入口暖井也算专用的小室吧
况且这条应不是强条
而建筑形式千变万化
审图的是不是太死板了
回复
flier_01
2010年02月28日 12:11:43
4楼
你是怎么做的
放在哪儿了
回复
wrt0357
2010年03月03日 13:33:03
5楼
放在地下室专用小室内,个人觉得放在室外就可以,热力入口满足规范要求,商业网点在室外做表箱。看了没说什么。建议图审不要太死板。毕竟以适用为主。
回复
达不溜
2010年03月03日 18:01:59
6楼
这个问题遇到过,是在一层做一个房间热计量装置及阀门都明装。
回复

相关推荐