打桩处理说明
铭儿
铭儿 Lv.3
2010年02月27日 08:31:28
只看楼主

现在一个五层框架的扩建工程,原有建筑是五层砖混结构,地质条件不好,新设计框架是柱下桩基,有部分桩离原有建筑仅1.5米左右,甲方又采用锤击法打桩,想要个说明。用来表明这些桩的设计合理,想请教各位有规范明确要求扩建建筑桩与原有建筑的最小间距吗?应该怎么回复甲方比较合理呢?急用,望各位高手快快出招!谢谢![ 本帖最后由 xiaoxiao120 于 2010-2-27 08:34 编辑 ]

现在一个五层框架的扩建工程,原有建筑是五层砖混结构,地质条件不好,新设计框架是柱下桩基,有部分桩离原有建筑仅1.5米左右,甲方又采用锤击法打桩,想要个说明。用来表明这些桩的设计合理,想请教各位有规范明确要求扩建建筑桩与原有建筑的最小间距吗?应该怎么回复甲方比较合理呢?急用,望各位高手快快出招!谢谢!

[ 本帖最后由 xiaoxiao120 于 2010-2-27 08:34 编辑 ]
免费打赏
铭儿
2010年02月27日 08:35:02
2楼
大家快来发表一下见解吧!
回复
panfq
2010年02月27日 09:34:25
3楼
桩离原有建筑仅1.5米,且采用锤击沉管,根据经验,此距离太小,桩基选型不合理。必须更换桩基或基础形式。
建议采用:1、联合式筏板基础,利用天然地基。
或者2、采用桩基,静压方法施工。(但是此方法施工设备占用空间也不小,能否施工,看看施工方案和设备机具的选型如何。
回复
铭儿
2010年02月27日 09:47:26
4楼
谢谢指导!就是由于环境限制,静压打桩不能开展。原来试过水泥搅拌桩处理地基,柱下条基很宽,基础很浪费!
回复
铭儿
2010年03月08日 20:06:16
5楼
这个工程已经改用水泥搅拌桩进行地基处理,然后采用交叉地基梁基础