求助关于电器保护接地的方法.
shimusic
shimusic Lv.2
2010年02月26日 17:33:27
来自于照明工程
只看楼主

小区的房子都是三四层的单幢房子.变压器出的电是三相四线的,再分别单相二线入户.想请教各位高手,担心电器外漏电,能不能加一条接地保护线,把镀锌铁打入地下的那种.这种保护有没有效果?:hug:

小区的房子都是三四层的单幢房子.变压器出的电是三相四线的,再分别单相二线入户.想请教各位高手,担心电器外漏电,能不能加一条接地保护线,把镀锌铁打入地下的那种.这种保护有没有效果?:hug:
免费打赏
老灰兔子
2010年02月26日 21:42:34
2楼
现在的新建住宅小区基本供电都采用TN-C-S了,你要看看到你那栋楼房的总开关箱下有没有零(N)线作重复接地,有的话你可以从重复接地的接地极上直接引出一条线作保护线。如果没有,而且你又不是搞电工这行的,那你最好还是别乱动为好,因为自己打接地线,要求接地电阻不大于4欧姆,你没有条件做到,这很容易出问题。建议你使用漏电保护断路器作漏电保护吧!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-2-26 21:43 编辑 ]
回复
shimusic
2010年02月27日 11:43:13
3楼
谢谢讲解,我住的都私人房子,就是自己建的那种,并没有你说的零线接地.我也装了漏电保护器,可是我查看了资料,说漏电保护器一定要安装保护线.
回复
dtl313
2010年02月27日 17:43:31
4楼
没听说过漏电保护器还要一定加装保护线的。是不是理解有误?:L
回复
老灰兔子
2010年02月27日 22:09:11
5楼
搂主的话没有“理解有误”,在考电工证的时候就考过这条:为什么加了漏电开关保护的设备还要在其外壳上接上安全保护(PE)线?

目的是使漏电电流容易流入大地(或返回电源端),漏电开关容易动作,并且在万一漏电开关失灵拒动的时候不至于使设备外壳存在较危险的电压。
回复

相关推荐