2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷
矿业工程
中华人民共和国人事部
人事考试中心制
网址
二0 0 七年 九 月
一、单项选择题
(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.矿井联系测量的目的是( )。
A.使地面和井下测量控制网采用同一坐标系
B.将地面的平面测量与高程测量联系起来
C.将井下平面测量与高程测量联系起来
D.将地面平面测量与井下高程测量联系起来
2.关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是( )。
A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高
B.土颗粒排列越紧密,其内摩擦角越高
C.松砂的内摩擦角为零
D.颗粒粗糙度越大,排列越不整齐,其强度越低
3.关于建筑钢材的力学性能,叙述正确的是( )。
A.将建筑钢材在常温下冷拉、冷拔,可提高其屈服强度,增强塑性和韧性
B.受交变荷载反复作用,钢材在远小于抗拉强度时发生的突然破坏称为疲劳破坏
C.抗拉试验只能测得钢材的抗拉强度,而屈服点和伸长率则要通过其它试验测得
D.矿用工字钢适于作梁,不适于作柱|来源:建设 工程教育网|
4.地面建筑防水的结构类型可分为( )。
A.卷材防水和涂料防水
B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水
C.刚性防水和柔性防水
D.合成高分子卷材防水和高聚物改性沥青卷材防水
5.关于大型设备基础土方开挖的正确说法是( )。
A.施工人员应均匀分布在开挖场地
B.采用机械开挖时应一次挖到基底
C.当开挖深度超过机械最大能力时,宜分层进行
D.编制土方开挖施工图的主要用途是确定基础位置、范围、深度
6.适合于瓦斯矿井的起爆方法是( )。
A.电力起爆法
B.导火索起爆法
C.导爆索起爆法
D.导爆管起爆法
7.关于矿井设计工作,说法错误的是( )。
A.矿井设计的一个重要依据是由勘查单位提供的地质勘查报告
B.进行矿井设计前应掌握区内或邻近相似矿井的主要技术资料
C.矿井设计应包括固体废弃物处理的内容
D.矿井工业场地的布置应符合集中与分散相结合的原则
8.关于井内各施工盘台布置的错误说法是( )。
A.吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁,主梁必须为一根究整的钢梁
B.吊盘的悬吊点应尽量避开井内罐道和罐梁的位置
C.中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置,使吊盘受力均匀
D.吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙必须满足相关要求
9.在中等稳定岩层中施工长30.0米,宽5.0米,高6.0米的硐室,采用现浇混凝土作为永久支护,合理的施工方法是( )。
A.全断面施工法
B.分层施工法
C.分段施工法
D.导硐施工法
10.矿山井巷工作面预注浆时,宜作为水泥浆液材料的水泥是( )。
A.硅酸盐水泥
B.粉煤灰硅酸盐水泥
C.火山灰硅酸盐水泥
D.矿渣硅酸盐水泥
11.关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据,以下说法错误的是( )。
A.对于巷道工程,应有实测的巷道地质与水文地质资料
B.对于井筒工程,应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料
C.对于土建工程,应有满足要求的工程地质与水文资料
D.对于机电安装工程,应有相关设备的出厂说明书
12.不属于加快矿山工程进度措施的是( )。
A.选择合理的施工方案|来源:建设工程 教育网|
B.加快井巷工程关键路线的施工速度
C.充分利用网络技术,创造条件组织多工作面平行、立体交叉作业
D.根据工程实际条件及时进行工程延期变更处理
13.关于矿业工程施工质量的检验、评定与验收,正确的说法是( )。
A.工程施工中有较多内容相同的单项工程时,可将其具有独立施工条件的部分作为一个工程项目进行检验或验收
B.单位工程的质量由施工单位组织有关单位进行检验和评定,建设单位代表核定
C.分项工程质量评定应在班组自检的基础上,由施工负责人组织有关人员检验评定,质量检查员核定
D.单项工程质量由施工单位提出申请,建设单位负责组织有关单位进行检验,质量监督部门认证
14.关于矸石、废石的处理,错误的方法是( )。
A.不得向江河、湖泊、水库和废石场以外的沟渠倾倒
B.凡有利用价值的,应最大限度地予以回收利用
C.对有毒固体废物的堆放,必须采取防水、防渗、防流失等措施
D.对含硫高的矿石或尾矿可直接排弃到矿井场地外堆放
15.根据矿业工程的费用组成,矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于( )。
A.直接费
B.措施费
C.间接费
D.工程建设其他费用
16.关于工程索赔,说法正确的是( )。
A.索赔专指承包商对由发包商违约造成的损失向发包人提出的赔偿要求
B.发包商延迟支付不能成为承包商索赔的原因|来源:建设工程 教育网|
C.因建设手续不全的停工对承包商造成的损失,可通过索赔获得包括应得盈利在内的补偿
D.由发包商指定的供货商违约,承包商可根据供货合同向合同对方提出索赔
17.矿井工程的总承包项目售后服务期一般在( )后开始。
A.井上、下所有安装工程施工完毕并验收
B.完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转
C.完成投料试车工作
D.合同约定的质量保修期满
18.根据《中华人民共和国矿山安全法》,应追究刑事责任的行为是( )。
A.对事故隐患不采取措施而发生重大伤亡事故
B.违章指挥,强令工人冒险作业
C.矿长不具备安全专业知识又逾期不改正
D.安全设施验收不合格,擅自投入生产又拒不停产
19.高温矿井井巷施工中的温、湿度要求是( )。
A.工作面的相对湿度为60%时,空气温度不得超过20℃
B.工作面的相对湿度为60%时,空气温度不得超过25℃
C.工作面的相对湿度为90%时,空气温度不得超过28℃
D.工作面的相对湿度为90%时,空气温度不得超过30℃
20.桩基岩土工程勘察的工作内容包括( )。
A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律
B.查明水文地质条件,确定降水施工方案
C.查明不良地质作用,确定其对桩基的危害程度,并制定防治方案
D.评价成桩的可能性,制定桩基的施工方法
二、多项选择题
(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分)
21.提高混凝土强度的方法有( )。
A.提高水泥强度等级
B.增大水灰比
C.选用较粗的砂、石、以及高强度石子
D.加强养护
E.添加增强材料
22.为保证混凝土的质量,现场搅拌混凝土时可采取的措施有( )。
A.严格控制水灰比和坍落度
B.在保证最低搅拌时间的情况下尽可能延长搅拌时间
C.改变拌合物的配比需经试验人员同意
D.搅拌好的混凝土要做到基本卸尽
E.根据施工方便确定投料顺序
23.适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有( )。
A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管,电力起爆
B.水胶炸药、瞬发电雷管,电力起爆
C.乳化炸药、毫秒延期电雷管,电力起爆
D.浆状炸药、毫秒延期电雷管,导爆索起爆
E.煤矿安全炸药、瞬发雷管,导爆管起爆
24.立井井筒施工中,关于井架天轮平台布置的正确说法有( )。
A.中间主梁轴线必须与凿井提升中心线互相垂直
B.中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离
C.当布置有多套提升设备时,提升钢丝绳的出绳方向应保持一致
D.采用双滚筒绞车双钩提升时,提升天轮应布置在同一平面上
E.钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力
25.矿井井底车场副井系统硐室包括( )。
A.排水泵房
B.变电所
C.装载硐室
D.井底矿仓
E.水仓
26.矿业工程项目实施阶段的进度控制要点有( )。
A.施工准备阶段要做好供电、供水、通讯、交通等工作
B.施工过程中要做好防水、防瓦斯等工作
C.地面工程施工要优先安排主井井架的安装
D.采区巷道施工与设备安装尽量组织交叉作业
E.竣工验收时要优先保证地面生产系统的试运转
27.关于巷道喷射混凝土支护工程的检验项目及要求有( )。
A.所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量符合设计要求
B.强度必须符合设计要求,其强度检验必须符合有关规定
C.厚度不少于设计的80%
D.巷道的表面平整度不大于50mm
E.巷道规格尺寸不得小于设计尺寸
28.矿业工程项目建设中,对辐射防护的主要方法有( )。
A.加大与辐射源间的距离
B.对辐射源的射线加以屏蔽阻挡
C.对辐射物的强度进行释放处理
D.对辐射气体进行大容量的通风换气
E.对辐射物进行集中排放
29.矿业工程项目的直接工程费包括( )。
A.人工费
B.材料费
C.井巷工程辅助费
D.大临工程费
E.施工机械使用费
30.某矿井正常涌水量为950m3/h。下列设计内容符合规范要求的有( )。
A.井下水仓应由两条相互连通的巷道组成
B.井下排水水泵必须由工作、备用、检修水泵组成
C.井下水仓的有效容量应能容纳8h矿井正常涌水量
D.工作水泵应具备在20h内排出矿井24h的最大涌水量的能力
E.备用水泵和检修水泵各不得少于一台
三、案例分析题
(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)
背景资料
某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖:工程。基坑开挖深度为5m,基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物,坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层,地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资,指示更改支护设计,只在基坑北侧采用钢板桩支护,其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形,且一直未被发现,最终部分坍塌。因施工单位未及时处理,结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。
问题
1.该基坑属于几级基坑?说明理由。
2.该基坑宜采用何种降水方式?其最小降水深度应为多少?
3.该基坑坍塌的直接原因是什么?造成该基坑塌方的主要因素有哪些?
4.该基坑施工违反了哪些主要安全规定?
5.施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔?说明理由。如可索赔,施工单位应提出的主要索赔证据是什么?
(二)
背景资料
某施工单位接受邀请,按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动,并中标。
该工程施工中发生了以下事件:|来源:建设工程教 育网|
(1)工程进行到第2个月时又新进了一批水泥,施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收,合格后用于工程施工。
(2)在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中,施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。
(3)在完成500m井筒工程后,施工单位对其进行全面质量检查,结果如下表所示:
质量因素
|
不合格次数
|
断面规格
|
10
|
钢筋绑扎
|
15
|
混凝土强度
|
6
|
井壁厚度
|
7
|
井壁外观
|
|
(4)该井筒工程施工完成后采用的竣工验收程序见下框图:
问题
1.指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。
2.指出事件(1)所存在的问题并说明正确做法。
3.指出事件(2)施工程序的不妥之处,并陈述理由。
4.根据事件(3),采用排列图分析方法判断影响工程质量的主要因素、次要因素和一般因素。
5.指出上述竣工验收程序框图中的问题,并画出正确的程序框图。
(二)
背景资料
某施工单位施工一主斜井。斜井的倾角22°,斜长1306m。根据地质资料分析,井筒在747m处将遇煤层,施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施,经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护,其中支架采用20#槽钢,间距为0.6m。施工中,掘进队队长发现煤层较完整,就未安装支架,仅采用锚喷网支护,并将施工中的混凝土回弹料复用,快速通过了该地段。第2天,技术人员检查发现过煤层段的支护有喷层开裂现象,并及时进行了汇报。经现场勘察分析后,施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单,间距为1.0~1.2m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约25m后,该地段发生了顶板冒落事故,造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。
问题
1.该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么?
2.该事故发生的主要原因是什么?具体表现在哪几方面?
3.该事故的责任应由哪些人承担?
4.该事故应按怎样的程序进行处理?
(四)
背景资料
某矿井建设项目采用设计、施工、采购总承包方式(EPC)发包,总承包内容包括矿井、选矿厂、机修厂、矿井专用铁路线。
设计院A、施工单位B、监理公司C组成联合体1参加投标被确定为废标;设计院D、施工单位B组成联合体2参加投标亦被确定为废标;设计院E、施工单位F、施工单位G组成联合体3参加投标并中标。建设单位招标确定监理公司H为该项目的监理方。总承包方通过招标选择分包方甲、分包方乙为分包单位。分包方组织编写分包项目实施计划,报分包单位经理批准后组织实施。|来源:建设工程教育网|
分包方甲在组织实施锚喷巷道施工过程中发生了顶板冒落事故,其原因是隐蔽工程质量控制不严,甚至锚杆数量不足。总承包方因此下达停工整顿指令。
问题
1.简述联合体1、联合体2投标被确定为废标的原因。
2.将各相关单位填入下列关系图。
3.项板冒落事故的主要责任、连带责任分别由谁承担?由谁承担由此造成的经济损失?
4.顶板冒落事故的主要原因是隐蔽工程质量控制不严所致,请简述总包项目隐蔽工程质量控制的基本要求。
5.指出分包方实施计划的报批过程有何不妥。
6.总承包方下达停工整顿指令是否恰当?简述理由。
(五)
背景资料
某大型矿井采用立井开拓方式,主井直径6.0m,井深890m;副井直径7.0m,井深850m;设计巷道断面较大,井底装载硐室在主井车场水平以下。业主提供的地质资料中,基岩段涌水量小于10m3/h。施工单位经业主同意安排主井比副井提前3个月开工,装载硐室随井筒同时施工;主井进行临时改绞,用临时罐笼提升。
实际施工中,副井施工较顺利,预计可按时到底。主井地面预注浆效果较差,施工的涌水量达65m3/h。施工单位通过增加排水设备,强行通过了含水层。由于涌水影响,预计主井将比副井滞后2.5个月到底。主、副井短路贯通需2个月。经研究,决定临时改绞的方案不变。设计单位提供井底车场平面施工图如图所示。
问题
1.受主井涌水的影响,主井施工安排应做哪些调整?调整后施工难易程度有何变化?怎样安排施工程序使总工期少受或不受影响?
2.说明维持原改绞方案不变的理由。
3.根据井底车场布置简图,为满足二期工程需要,施工单位需增加哪些必要的措施巷道?请作出示意图。
4.增加的措施工程的费用属于哪类费用?应由哪方解决?施工单位可向业主索赔哪些项目的费用?
5.简述本项目井巷工程过渡期辅助系统要做哪些调整来保证二期工程的施工。
一、
单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
二、
多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)
1.(本小题2分)
一级基坑(1分);根据规程,与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑(1分)。
2.(本小题4分)
宜采用井点降水方式(2分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m,即地表以下5.5m以下(2分)。
3.(本小题6分)
基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计(2分)。
主要因素有:
(1)边坡过陡,使土体的稳定性不够(1分);
(2)水对基坑稳定性的影响(1分);
(3)基坑上边边缘附近超载(1分);
(4)支护措施不当(1分)。
4.(本小题5分)
(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时,应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定(1分);
(2)违反基坑周边1m范围内不得堆载,不得超载堆荷规定(1分);
(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定(2分);
(4)违反安全生产规定:发生重大安全事故时,应立即采取抢险措施(1分)。
5.(本小题3分)
可对第一次坍塌事故进行索赔,不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关(2分);索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令(1分)。
(二)
1.(本小题2分)
存在的问题:现场考察与投标预备会的程序不正确(1分):
正确程序:现场考察后参加投标预备会(1分)。
2.(本小题4分)
事件(1)所存在的问题:没有正规的材料进场验收制度(施工第二月才首次组织检验)(1分);监理人员未参加对进场材料的联合验收(1分)。
正确做法:施工单位应建立工程材料进场联合验收制度(1分);进场材料应组
织材料员、工程技术人员及监理人员共同进行联合验收(1分)。
3.(本小题3分)
施工单位自检合格后开始浇注混凝土不妥(1分)。因为钢筋工程是隐蔽工程(1
分),隐蔽工程应经过监理工程师合格认定后方能进行下一道工序(1分)。
4.(本小题6分)
按不合格次数的多少重新排序,并计算频率及累计频率,如表所示(4分,其中排序正确2分,频率正确1分,累计频率正确1分)
因素
|
不合格次数
|
频率(%)
|
累计频率(%)
|
钢筋绑扎
|
15
|
30
|
30
|
外观质量
|
12
|
24
|
54
|
断面规格
|
10
|
20
|
74
|
井壁厚度
|
7
|
14
|
88
|
混凝土强度
|
6
|
12
|
|
次要因素:井壁厚度
一般因素:混凝土强度(以上三项,有一项正确为1分,最多为2分)
5.(本小题5分)
问题(1)程序不对,施工单位应先组织预验(1分);(2)框图中施工单位组织竣工验收不正确(1分)。
合理程序(3)
(三)
1.(本小题4分)混凝土喷层开裂的原因是:
①围岩压力大,煤层自身强度低(2分):
②混凝土喷层施工质量不符合要求(2分)。
2.(本小题7分)
该事故发生的主要原因是:①没有按技术措施进行操作(2分);
②施工质量不符合要求,安全管理不严(2分)。
具体表现为:①施工队随意修改支护参数(1分);
②支架未落实底,不符合规定(1分):
③施工质量管理不到位(1分)。
3.(本小题3分)
该事故的责任应由:①施工技术负责人承担(1分);
②棚式支架安装人员承担(1分);
③质检人员和监理人员承担(1分)。
4.(本小题6分,程序不正确,扣2分)
程序为:①迅速抢救伤员,保护事故现场(1分);
②组织调查组(1分);
③进行现场勘察(1分):
④分析事故原因,确定事故性质(1分);
⑤写出事故调查报告(1分);
⑥事故的审理和结案(1分)。
(四)
1.(本小题4分)
联合体1投标为废标的原因是:监理单位参加联合体(2分);同一施工单位同时参加两个联合体(1分)。
联合体2投标为废标的原因:同一施工单位同时参加两个联合体(1分)。
2.(共7分,每答对一项1分)
3.(本小题4分)
(1)分包方承担主要责任(1分),总包方承担连带责任(2分)。
(2)经济损失由分包方承担(1分)。
4.(本小题8分)
隐蔽工程须经总包方施工工程师及监理人员验收合格后方能隐蔽(2分);施工分包方应在隐蔽工程验收前24小时通知总包方及监理人员(2分),并按隐蔽工程验收的有关要求填报隐蔽工程技术数据及绘制简图(2分);验收合格后由总包方施工工程师及监理人员当即鉴署验收报告并留存记录(2分)。
5.(本小题3分)
分包方编写的项目实施计划未经总包方审查批准而直接实施(3分)。
6.(本小题4分)
恰当(2分)。理由:总承包方对工程质量承担连带责任(1分);总承包方对建设单位负责(1分)。
(五)
1.(本小题6分)
(1)装载硐室改在以后施工,主井与副井到底后分别施工短路贯通工程,准备临时改绞(2分)。
(2)改变了装载硐室的施工条件,增加了装载硐室的施工难度(2分)。
(3)改变装载硐室与主井同时施工的方案,装载硐室安排在副井永久罐笼投入使用后施工,使装载硐室工程不在主要矛盾线上(2分)。
2.(本小题4分)
(1)设计巷道断面大,二、三期巷道的出矸量必然大,且井筒深,按原计划改绞可以保证二期工程提升要求(2分)。
(2)改变装载硐室施工顺序,仍可以保证总工期不受影响(2分)。
3.(本小题4分)
(1)增加主井临时双向马头门(2分;若单向马头门,为1分);增加主井与主要运输大巷联接的绕道(1分)。
(2)示意图如下(1分):
4.(本小题8分)
(1)工程措施费(2分):
(2)由业主(建设单位)解决(2分);
(3)增加排水费用(1分);
增加壁后注浆费用(1分):
由于装载硐施工方案改变所增加的费用(2分)。
5.(本小题8分)
(1)运输系统的变换(2分)
井筒改绞前仍用吊桶提升;临时改绞形成后,用罐笼提升。
(2)通风系统的调整(2分)
主、副井贯通前,利用原各自系统;
贯通后,扇风机移至井底车场适当位置安装,一个井筒进风,一个井筒回风。
(3)排水系统调整(2分)
主井与副井贯通前利用各自凿井排水系统;
临时改绞完成后,井底增设临时泵房和水仓(或利用已有形成巷道或井底水窝)。
(4)供电系统调整(2分)
井下永久供电系统未形成前,井底增设临时配电点,电缆由主井敷设。