(历年)一级建造师《建筑工程》考试真题及答案
look_9999
look_9999 Lv.12
2010年02月26日 14:44:13
只看楼主

(历年)一级建造师《建筑工程》考试真题及答案 分科目上传在相应楼层,目的在于给各位一建考友提供一个便于查找和阅览的专栏,利于掌握历年试题的出题方式、评分标准,我们自己应该注意和掌握的知识范围(特别是案例题上尽量在关键词上多得分),希望能给你带来方便!

(历年)一级建造师《建筑工程》考试真题及答案

分科目上传在相应楼层,目的在于给各位一建考友提供一个便于查找和阅览的专栏,利于掌握历年试题的出题方式、评分标准,我们自己应该注意和掌握的知识范围(特别是案例题上尽量在关键词上多得分),希望能给你带来方便!
免费打赏
look_9999
2010年02月26日 15:31:08
2楼
2004年度全国一级建造师执业资格考试试卷

房屋建筑工程



 
 
  

一、单项选择

  1. D 2. C 3. C 4. B 5. A 6. B 7. D 8. B 9. C 10. B 11. D 12. B
  13. B 14. C 15. B 16. D 17. C 18. A 19. A 20. B


二、多项选择题


  21. A B C D 22. B C E 23. A B C 24. A E 25. A D 26. A B E 27.A B D E
  28. B C D E 29. A D E 30. A B C E


三、案例分析题

  1. 答:
   (1)不可行。理由有三条:
    a.基础埋深12.4m,基坑面积又较大,不宜布置单排单排轻型井点;
    b.单排单排轻型井点应布置在地下水位的上游一侧,即应该在基坑北边布置;
    c.工程位于繁华市区,井点降水会对周边环境造成影响。
   (2)不妥。
    工程验槽应由施工单位、建设单位(监理单位)、勘查单位和设计单位共同进行。
   (3)应按如下程序处理:
    a.建设单位应要求勘查单位对软土区进一步进行勘查;
    b.建设单位应要求设计单位根据勘察结果对软土区地基提出设计变更方案;
    c.建设单位或授权监理单位研究设计变更方案并做出决定,与施工单位协议实施的费用与工期;
    d.由总监理工程师签发工程变更单,指示承包单位按设计变更组织地基处理施工。
   (4)主要问题:
    a.技术交底制度不健全,对阳台、梁柱节点等关键部位的施工要点未交底清楚;
    b.施工单位现场钢筋工人员素质差,没有严格执行按图施工;
    c.缺乏对重要的分部分项工程保证质量的施工措施。
   (5)可索赔的内容:
    a. 基坑基底软土区处理所需的费用与时间;
    b. 拆除外墙贴面砖并更换大理石贴面所需的费用与时间。


  2.答:


   (1)

工作代号
计划完成预算成本BCWS(元)
已完成工作
(%)
实际发生成本
ACWP(元)
已完成工作的预算成本BCWP(元)
A
420 000
100
425 200
420 000
B
308 000
80
246 800
246 400
C
230 880
100
254 034
230 880
D
280 000
100
280 000
280 000
9周末合计
1 238 880

1 206 034
1 177 280
  (2)9周末的费用偏差:
   CV = BCWP - ACWP = 1 177 280 - 1 206 034 = -28 754,由于CV为负,故超出预算费


答:计算前9周每项工作(即ABCD各项工作项)的BCWP

工作代号 计划完成预算成本BCWS() 已完成工作(% 实际发生成本ACWP() 已完成工作的预算成本BCWP()

A 420000 100 425200 420000

B 308000 80 246800 246400

C 230880 100 254034 230880

D 280000 100 280000 280000

9周末合计 1238880
1
206034 1177280


2)计算9周末的费用偏差CV与进度偏差SV,并对结果含义加以说明。

答:9周末的费用CV=BCWPACWP=11772801206034=28754,由于CV为负,说明费用超支;9周末的进度偏差SV=BCWPBCWS=11772801238880=61600,由于SV为负,说明进度延误。

3)计算9周末的费用绩效指数CPI与进度绩效指数SPI(计算结果小数点后面保留3位),并对结果含义加以说明。

答:9周末的费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP=1177280/1206034=0.976,由于CPI<1,故费用超支;9周末的进度绩效指数SPI=BCWP/BCWS=1177280/1238880=0.950,由于SPI<1,故进度延误。

.某重点工程项目计划于20041228日开工,由于工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标方式。于200498日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请,并于规定时间9月20-22日购买了招标文件。招标文件中规定,10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间,11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前,ABDE四家企业提交了投标文件,但C企业于1018日下午5时才送达,原因是中途堵车;1021日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。

评标委员会成员共有7人组成,其中当地招投标监督管理办公室1人,公证处1人,招标人1人,技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书,但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于1028日提出了评标报告。BA企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,1110日招标人向A企业发出了中标通知书,并于1212日签订了书面合同。

问题:

1)企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。

答:根据《招标投标法》(第十一条)规定,省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目,要经过省、自治区、直辖市人民政府批准,方可进行邀请招标。因此,本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。

2C企业和E企业投标文件是否有效?分别说明理由。

答:根据《招标投标法》(第二十八条)规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间,因此该投标文件应被拒收。
根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》,投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章,则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字,项目经理也未获得委托人授权书,无权代表本企业投标签字,尽管有单位公章,仍属存在重大偏差,应作废标处理。

3)请指出开标工作的不妥之处,说明理由。

答:1)根据《招标投标法》(第三十四条)规定,开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行,本案招标文件规定的投标截止时间是1018日下午4时,但迟至1021日下午才开标,是不妥之处一;2)根据《招标投标法》(第三十五条)规定,开标应由招标人主持,本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持,是不妥出资二。

4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处,说明理由。

答:根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》,评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家,并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务,当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门,显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案技术、经济等方面的专家比例为4/7,低于规定的比例要求。

5)招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。

答:根据《招标投标法》(第四十一条)规定,能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的中标人的投标应当中标。因此中标人应当是综合评分最高或投标价最低的投标人。本案中B企业综合评分是第一名应当中标,以B企业投标报价高于A企业为由,让A企业中标是违规的。

6)合同签订的日期是否违规?说明理由。

答:《招标投标法》(第四十六条)规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,本案1110日发出中标通知书,迟至1212日才签订书面合同,两者的时间间隔已超过30天,违反了《招标投标法》的相关规定。

4。某高层办公楼,总建筑面积137500m3,地下3层,地上25层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同,并委托了工程监理单位。

施工总承包完成桩基工程后,将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位,并自行决定将基坑的支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工,专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后,即将设计文件直接给了专业分包单位,专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案,施工组织方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工,专业分包单位在开工前进行了三级安全教育。

专业分包单位在施工过程中,由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作。土方开挖到接近基坑设计标高(自然地坪下8.5m)时,总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝,即向施工总承包单位发出书面通知,要求停止施工,并要求立即撤离现场施工人员,查明原因后再恢复施工,但总承包单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生严重坍塌,并造成4名施工人员被掩埋,经抢救3人死亡,1人重伤。

事故发生后,专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况,经事故调查组调查,造成坍塌事故的主要原因是由于地质勘察资料中未标明地下存在古河道,基坑支护设计中未能考虑这一因素造成的。事故中直接经济损失80万元,于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。
问题:

1)请指出上述整个事件中有哪些做法不妥,并写出正确的做法。

答:上述整个事件中存在如下不妥之处:1)施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工是不妥的,工程分包应报监理单位经建设单位同意后方可进行;2)专业设计单位完成基坑支护设计后,直接将设计文件给了专业分包单位的做法是不妥的,设计文件的交接应经发包人交付给施工单位;3)专业分包单位编制的基坑工程和降水工程专项施工组织方案,经施工总承包单位项目经理签字后即组织施工的做法是不妥的,专业分包单位编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案后,应经总监理工程师审批后方可实施;4)事故发生后专业分包单位直接向有关安全生产监督管理部门上报事故的做法是不妥的,应经过总承包单位;5)专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失是不妥的,专业分包单位和设计单位之间不存在合同关系,不能直接向设计单位索赔,专业分包单位可通过总包单位向建设单位索赔,建设单位再向设计单位索赔。

2)三级安全教育是指那三级?

答:三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。三级安全教育的内容、时间及考核结果要有记录。按照建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的规定:1)公司教育的内容是:国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度。2)项目经理部教育内容是:工地安全制度、施工现场环境,工程施工特点及可能存在的不安全因素等。3)施工班组教育内容是:本工种的安全操作规程,事故案例剖析,劳动纪律和岗位奖评等。

3)本事故可定为那种等级的事故?请说明理由。

答:本起事故中3人死亡,1人重伤,事故应定为三级重大事故。因为满足下列条件之一就认定为三级重大事故:1)死亡3人以上,10人以下;2)重伤20人以上;3)直接经济损失30万元以上,不足100万元。

4)这起事故的主要责任人是谁?请说明理由。

答:本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。在总监理工程师发出书面通知要求停止施工的情况下,施工总承包单位继续施工,直接导致事故的发生,所以本起事故的主要责任应由施工总承包单位承担。



5。某建筑公司承接了一项综合楼任务,建筑面积109828m3,地下3层,地上26层,箱形基础,主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。因此,施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误,施工单位非常重视,及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。
问题:

1)工序质量控制的内容有哪些?

答:工序质量控制的内容主要有:1)制定工序质量控制的计划;2)严格遵守施工工艺规程;3)主动控制工序活动条件的质量;4)及时检查工序活动效果的质量;5)设置工序质量控制点。

2)说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。

答:第5层钢筋工程隐蔽验收要点:1)按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状;2)检查混凝土保护层厚度,构造钢筋是否符合构造要求;3)钢筋锚固长度,钢筋加密区及加密间距;4)检查钢筋接头:如绑扎搭接要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度、接头百分率);焊接接头或机械连接要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求,接头位置(相互错开)数量(接头百分率)。

3)第10层的质量问题是否需要处理?请说明理由。

答:第10层的质量问题不需要处理,因为虽然达不到设计要求,但经有资质的检测单位鉴定强度满足要求可以予以验收。

4)如果第10层实体混凝土强度经检测达不到要求,施工单位应如何处理?

答:如果第10层实体混凝土强度经检测东部到要求,施工单位应返工重做或者采取加固补强措施。

5)该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?

答:单位工程竣工验收应当具备下列条件:1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2)有完整的技术档案和施工管理资料;3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5)有承包商签署的工程保修书。


[ 本帖最后由 look_9999 于 2010-2-27 16:37 编辑 ]
回复
look_9999
2010年02月26日 15:31:32
3楼
2005年度全国一级建造师执业资格考试

房屋建筑工程管理与实务



一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.受压构件,两端铰支,其临界力为50KN,若将构件改为两端固定,则其临界力为(D )KN。
A.50
B.100
C.150
D.200

2.梁的支承与受力如图,A为铰支座,C为固端支座,则A支座反力为( B )KN。
A.1
B.2
C.3
D.4

3.混凝土的立方体抗压强度为fcu,棱柱体抗压强度为fc,抗拉强度为ft,则同一混凝土的强度次序为( D )。
A. fc>fcu>ft
B. fcu =fc>ft
C. fcu>ft>fc
D. fcu>fc>ft

4.石膏是以( A )为主要成份的气硬性胶凝材料。
A.硫酸钙
B.碳酸钙
C.硫酸铝
D.碳酸铝

5.平屋面材料找坡的排水坡度宜为( B )。
A.0.5%~1.0%
B.2%~3%
C.3.5%~4%
D.4.5%~5%

6.楼梯平台处的净空高度最低不应小于( B )m。
A.1.8
B.2.0
C.2.2
D.2.5

7.根据施工开挖难易程度不同,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序为( B )。
A.松软土、普通土、砂砾坚土、坚土
B.松软土、普通土、坚土、砂砾坚土
C.普通土、松软土、坚土、砂砾坚土
D.普通土、松软土、砂砾坚土、坚土

8.某悬挑长度为1.2m,混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 ( D )N/nm,时,方可拆除底模。
A.l5
B.21
C.22.5
D.30

9.已知某钢筋混凝土梁中②号钢筋外包尺寸为4480mm,钢筋两端弯钩增长值共计 156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为 36mm,则②号钢筋的下料长度为 ( B )mm。
A.4516
B.4600
C.4627
D.4636

10.大体积混凝土采用斜面分层方案浇筑时,混凝土一次浇筑到顶,混凝土振捣工作从浇筑层( B )。
A.上端开始逐渐下移
B.下端开始逐渐上移
C.中间开始逐渐向两侧移动
D.两侧开始逐渐向中间移动
11.砌筑普通粘土砖墙时,如留斜榜,斜搓长度一般不应小于高度的( C )。
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/4

12.屋面刚性防水层的细石混凝土宜用 ( C )拌制。
A.火山灰水泥
B.矿渣硅酸盐水泥
C.普通硅酸盐水泥
D.粉煤灰水泥

13.采用先张法生产预应力混凝土构件,放张时,混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的( C )。
A.50%
B.70%
C.75%
D.80%

14.A点高程为36.05m,现取A点为后视点,B点为前视点,水准测量,前视点读数为1.l2m,后视点读数为1.22m,则B点的高程为( C )m。
A.35.15
B.35.95
C.36.15
D.36.95

15.水准仪型号DS05,其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为 ( A )。
A.0.5mm
B.5cm
C.0.5m
D.5m

16.我国古代建筑的承重结构主要为( A )。
A.木构架承重
B.砖砌体承重
C.土砌体承重
D.混合结构承重

17.有一伸臂梁受力及支承如图,则固端A的弯矩为 ( C )KN•m。
A.2
B.3
C.6
D.9

18.房屋建筑工程保修期,从( B )之日起计算。
A.工程竣工
B.工程竣工验收合格
C.工程移交使用
D.工程竣工验收备案

19.因改建、扩建和重要部位维修改变结构和平面布置的工程,建设单位应当组织设计、施工单位 ( D ),并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。
A.修改原建设工程档案
B.补充原建设工程档案
C.完善原建设工程档案
D.重新编制建设工程档案

20.《砌体工程施工质量验收规范规定,施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于 ( C )d。
A.l2
B.24
C.28
D.36

二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

21.为防止钢筋混凝土梁的斜截面破坏,可采取的措施有 ( ABC )。
A.限制最小截面尺寸
B.配置弯起钢筋
C.配置箍筋
D.增大主筋截面
E.做成双筋梁

22,建筑钢材中有害的化学元素有( CD )。
A.锰
B.硅
C.硫
D,磷
E.钒

23.常用无机绝热材料有 ( BCDE )。
A.泡沫塑料
B.矿棉
C.玻璃棉
D.膨胀珍珠岩
E.泡沫玻璃

24.吊顶在构造上由( ABCD )等部分组成。
A.龙骨
B.预埋件
C.吊筋
D.面层
E.结构层

25.钢筋的连接方法有 ( ADE )连接。
A.焊接
B.铆钉
C.化学粘接
D.机械
E.绑扎

26.某现浇钢筋混凝土楼盖,主梁跨度为8.4m,次梁跨度为4.5m,次梁轴线间距为4.2m,施工缝宜留置在 ( BC )的位置。
A.距主梁轴线lm,且平行于主梁轴线
B.距主梁轴线1.8m,且平行于主梁轴线
C.距主梁轴线2m,且平行于主梁轴线
D.距次梁轴线2m,且平行于次梁轴线
E.距次梁轴线l月m,且平行于次梁轴线

27.对于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,下列做法中正确的是( BE )。
A.每一砖砌马牙榜沿高度方向的尺寸不超过500mm
B.一砖厚墙与构造柱应沿高度方向每500mm设置2φ6拉结钢筋
C.构造柱与墙体拉结筋伸入墙内不应少于500mm
D.马牙搓从每层柱脚开始,应先进后退
E.应先绑构造柱钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土

28.屋面高聚物改性沥青防水卷材的铺贴方法有 ( ACD )。
A.热熔法
B.热粘结剂法
C.冷粘法
D.自粘法
E.热风焊接法

29.建设工程发承包过程中有( ACD )情形的,建设单位所确定的施工企业无效。
A.应该招标的工程没有招标的
B.应该招标的工程没有公开招标的
C.肢解发包工程的
D.将工程发包给不具备相应资质条件的施工企业的
E.不同专业的施工企业联合投标的

30.某建筑公司承包了一项混凝土框架结构大型商场工程的施工。其依法可以将 ( ADE )工程,分包给具有相应施工资质的其他建筑企业。
A.全部劳务作业
B.全部地下室混凝土结构
C.混凝土框架结构
D.大型玻璃幕墙
E.水电设备安装


三、案例分析题

1.【背景资料】

  某建筑工程,地下一层,地上16层,总建筑面积28000㎡,首层建筑面积2400㎡,建筑红线内占地面积6000㎡,该工程位于闹市中心,现场场地狭小。
施工单位为了降低成本,现场只设置了一条3m宽的施工道路兼作消防通道,现场平面呈长方形,在其斜对角布置了两个临时消火栓,两者间相距86米,其中一个距拟建建筑物3m,另一个距路边6m。
为了迎接上级单位检查,施工单位临时在工地大门入口处的临时围墙上悬挂了“五牌”、“二图”,检查小组离开后,项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管,以备再查时用。

【问题】

1.该工程设置的消防通道是否合理?请说明理由。
2.该工程设置的临时消火栓是否合理?请说明理由。
3.该工程还需考虑哪些临时用水?在该工程临时用水总量中,起决定性作用的是哪种临时用水?
4.该工程对现场“五牌”、“二图”的管理是否合理。请说明理由。

2.【背景资料】

  某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日,该投资公司于2003年3月6日发出招标公告,共有五家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月2日提交投标保证金,开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和返还投标保证金。经综合评选,最后确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标施工单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2003年8月16日,工程开工后发生了如下几项事件:
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2天,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。

事件二:乙方与机械租赁商约定,D项工作施工用机械应于2003年8月28日进场,但因出租方原因当月29日才进场,造成D项工作延误1天和人工窝工7个工作日。

事件三:
因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,其它费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2天。

事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其它费用1000元,并使H项工作时间延长1天,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。

【问题】

1.第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标产生什么影响?为什么?
2.第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金如何处理?为什么?
3.上述投标过程中,有哪些不妥之处?请说明理由。
4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
5.合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日,施工管理费,利润等均不予补偿。在该工程中,乙方可得到合理的费用索赔有哪几项,费用索赔额是多少?

3.【背景资料】

  某住宅楼是一幢地上6层,地下1层的砖混结构,总建筑面积3200m2。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故,坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板依次砸穿,10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室,造成2人死亡,3人重伤,经济损失26万元人民币,从施工事故现场调查得知,屋面现浇混凝土模板采用200×1200×55mm,和300×1500×55mm定型钢模,分三段支承在平放的方木龙骨上,龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径100mm圆立木,这四根圆木顺向支承在作为6层楼面的3块独立的预应力空心板上,并且这些预应力空心板的板缝,浇缝混凝土浇筑仅4d,其下面也没有任何支撑措施,从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行计算,也无施工方案,监理方也未提出异议,便允许施工单位进行施工,出事故时,监理人员未在现场。

【问题】

1.请简要说明本次事故发生的原因。
2.对本次事故,可以定为几级重大事故?依据是什么?
3.监理单位在这起事故中应否承担责任?为什么?
4.针对类似模板工程,通常采取什么样的质量安全措施?

4.【背景资料】

  某建筑工程,建筑面积108000平方米,现浇剪力结构,底地下三层,地上50层。基础埋深14.4米,底板厚3米,底板混凝土标号C35/Pn.底板钢筋施工时,板厚1.5米处HRB335级直径16mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换.

  施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该站为其制定了底版混凝土施工方案.该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚1.5米.底版混凝土浇筑时当地最高大气温度38’C,混凝土最高入模温度40’C.浇筑完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天.测温记录显示:混凝土内部最高温度75”C,其表面最高温度45’C,监理工程师检查发现底版表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝.

问题:1. 该基础底版钢筋代换是否合理?说明理由。

2. 商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。

3. 本工程基础底版产生裂缝的主要原因是什么?

4. 大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?

5.【背景资料】

  某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周,合同约定工期若提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2000元,乙方提供了粗略的施工网络进度计划,并得到了甲方的批准。该网给进度计划为下图1所示。施工过程中发生了如下事件:

裙楼工程14周(2到4)

①基础工程8周---- ⑵主楼主体16周---- ③设备安装6周----④装饰装修11周⑤

室外工程14周(3到5)

事件一:基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日,根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元,因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。

事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因些造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延一周。

事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成窝工8个工日,该工期延长4天。

事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工程工期延长4天,材料损失费1万元。

事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期短了1周,该项技术组织措施费为0.6万元。
其余各项工作实际作业工期、费用与原计划相符。

【问题】

1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作),计划工期是多少?
2.针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3.该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
4.合同约定人工费标准为30元/工日,窝工人工费补偿标准为18元/工日,该工程其它直接费、间接费等综合取费率为30%,在工程结算时,乙方应得到的索赔款为多少?




[ 本帖最后由 look_9999 于 2010-2-27 17:34 编辑 ]
回复
look_9999
2010年02月27日 20:26:44
4楼
2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷



专业工程管理与实务

(房屋建筑)



 二0 0 六 年 九 月



一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合
题意)

1.受压杆件在下列支承情况下,若其它条件相同,临界应力最大的是()。

A.一端固定一端自由


B.一端固定一端铰支


C.两端固定


D.两端铰支

2.一个重量为w的物体,通过两根绳索AC和BC悬吊(如下图所示)。下列四种情况中,绳索AC拉力最大的是()。

A.α=600,β=300

B.α=300,β=300

C.α=450,β=450

D.α=600,β=600

3.依据规范规定,混凝土的抗压强度等级分为十四个等级。下列关于混凝土强度等级级差和最高等级的表述中,正确的是()。

A.等级级差5N/mm2,最高等级为C80


B.等级级差4N/mm2,最高等级为C60

C.等级级差5N/mm 2,最高等级为C70


D.等级级差4N/mm 2,最高等级为C80

4.根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3.2002)的规定,高层建筑是指()的房屋。

A.10层及10层以上或高度超过28m

B.12层及12层以上或高度超过36m

C.14层及14层以上或高度超过42m


D.16层及16层以上或高度超过48m

5.我国现行《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),适用于抗震设防烈度为()度地区建筑工程的抗震设计。

A.4、5、6和7


B.5、6、7和8

C.6、7、8和9


D.7、8、9和10

6.水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中()变化的均匀性。

A.强度

B.体积

C.温度

D.矿物组成

7.对于低碳钢,在保证要求延伸率和冷弯指标的条件下,进行较小程度的冷加工后,可以达到 提高()的目的。

A.焊接质量


B.耐高温

C.强度极限

D.耐腐蚀

8.依据规范规定,一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。
A.1.8

B.2.2

C.2.4

D.2.8

9.挖土机是常用的土方施工机械,正铲挖土机的挖土特点是()。

A.前进向上,自重切土

B.后退向下,自重切土

C.前进向上,强制切士

D.后退向下,强制切土

1 0.浇筑混凝土时为避免发生离析现象,混凝土自高处倾落的自由高度一般不应超过()m。
 A.1

 B.2

 C.3

 D.5

11.在常温条件下采用自然养护方法时,主体结构混凝土浇筑完毕后,应在()小时以内加以覆盖和浇水。

 A.8

 B.10

 C.12

 D.24

12.某工程现场临时用水总量为Q=14.8(1/s),管网中水流速度v=1.8(m/s),该工程现场施工用水的供水管径宜选用()mm水管。

 A.100

 B.150

 C.200

 D.250

13.某工程二层现浇钢筋混凝土楼板,拟分成三段按等节奏流水施工。每段支模板4天、绑扎钢筋2天、浇筑混凝土1天,则该层楼板结构施工工期是()天。
 A.8

 B.11

 C.15

 D.21

14.某施工企业承揽了一项挖土任务,土方量为9000m3,采用甲型液压挖土机进行施工。甲型液压挖土机每台班产量为400m3,单价为1000元/台班, 则用该挖土机完成土方开挖的直接费为()元。

 A.20 000

 B.22 500

 C.25 000

 D.27 500

15.某房地产公司通过拍卖方式取得了一块商业地块进行开发。其取得土地的方式及权属性质是()。
 A.以划拨方式取得土地所有权

 B.以划拨方式取得土地使用权

 C.以出让方式取得土地所有权

 D.以出让方式取得±地使用权

16.城区A地块因旧城改造拟进行拆迁,房屋拆迁管理部门书面通知有关部门暂停为拆迁范围内的单位和个人办理房屋新建、改建、出租等审批手续,该书面通知中应载明的暂停期限最长不得超过()。
 A.半年

 B.一年

 C.一年半

 D.二年

17.招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金的有效期应当超出投标有效期()天。

 A.7

 B.14

 C.15

 D.30

18.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)规定,凡在砂浆中掺入(),应有砌体强度的型式检验报告。

A.有机塑化剂

B.缓凝剂

C.早强剂

D.防冻剂

19.甲施工企业总承包了一个高档酒店工程,将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司,分包合同写明:“大堂装修工程质量应完全由 乙方负责”。现大堂装修出现施工质量问题,则()责任。

 A.甲方承担全部

 B.乙方承担全部

 C.甲方和乙方承担同等

 D.甲方和乙方承担连带

20.在城市规划区内新建、扩建和改建建筑物、道路、管线和其他工程设施,建设单位或个人必须在()后,方可申请办理开工手续。

 A.签订土地出让合同

 B.取得建设工程规划许可证

 C.办理招投标手续

 D.取得施工许可证

二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

21.关于简支梁变形大小的影响因素,下列表述正确的是()。

A.跨度越大,变形越大

B.截面的惯性矩越大,变形越大

C.截面积越大,变形越小

D.材料弹性模量越大,变形越大

E.外荷载越大,变形越大


22.右图所示三角形屋架受力简图,下列表述正确的是()。

A.A支座的水平反力为0


B.B支座的竖向反力为0.5P


C.上弦杆受压,下弦杆受拉


D.若仅a与b同时增加,但b/a比值不变时,各杆轴力不变

E.AC杆的轴力为3P


23.在砌体房屋结构中,设置()属于墙体的构造措施。

A.施工缝

B.伸缩缝

C.沉降缝


D.后浇带


E.圈梁


24.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定,单位工程质量验收合格应符合()等规定。

A.所含分部(子分部)工程的质量均验收合格


B.质量控制资料及所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整


C.建设、设计、勘察、监理和施工单位已签署质量合格文件


D.主要功能项目检测结果符合相关验收规范的规定


E.工程保修协议已签订


25.从建筑施工的角度,根据(),可将士石分为八类,以便选择施工方法和确定劳动量,为计算劳动力、机具及工程费用提供依据。

A.土石坚硬程度

B.土石的天然密度

C.土石的干密度

D.施工开挖难易程度

E.土石的容重


26.某大型商住楼大体积混凝土基础底板浇筑过程中,为了防止出现裂缝,可采取的措施有()。

A.优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土


B.适当提高水灰比,提高水泥用量


C.适当降低混凝土的人模温度,控制混凝土的内外温差


D.预埋冷却水管.进行人工导热


E.及时对混凝土覆盖保温、保湿材料


27.跨度为6m的现浇钢筋混凝土梁、板,支模时应按没计要求起拱。当设计无具体要求时,起拱 高度可以采用()mm。
A.4

B.6

C.12

D.18

E.24


28.在市内实施拆除工程的施工现场,下列做法正确的是()。

A.为预防扬尘及时采取喷水覆盖措施


B.场地内产生的泥浆水直接排入下水道


C.进出场地的车辆做好封闭


D.拆除的建筑垃圾运到田间掩埋


E.穿过场外道路的施工电缆套以Ф102铁管,铁管埋深0.4米


29.在投标阶段,下列()等行为属于串标行为。

A.投标人之间协商以高、中、低价位报价投标


B.投标人根据相关信息修改投标文件



C.投标人之间签订协议以一个投标人身份共同投标


D.投标人与招标人签订让利承诺协议


E.招标人预先内定中标人


30.钢结构焊接验收时,二级焊缝不得有()等质量缺陷。

A.夹渣

B.咬边

C.气孔


D.未焊满


E.裂纹


三、 案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)



(一)

背景资料


某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四方形,主楼二十九层,裙楼四层,地下二层,总建筑面积81 650m2。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由
一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。

裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除,在裙楼屋面防水层施工时,因工期紧没有搭设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下,经医院抢救无效死亡。


裙楼屋面防水施工完成后,聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多,工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。


主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓,鼓泡有大有小,直径大的达到90mm,鼓泡割
破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现:没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录;屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于5mm。

问题

1.从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。


2.项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事?


3.试分析卷材起鼓的原因,并指出正确的处理方法。


4.自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求?


5.将剩余二甲苯倒在工地上的危害之处是什么?指出正确的处理方法。




(二)

背景资料


某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程,地下一层,地上十二层,建筑面积24000m2,钢筋
混凝土框架结构,计划竣工日期为2006年8月8日。

2006年4月28日,市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时,项目经理认为他已配备了专职安全员,而且给予其经济奖罚等权力,他已经尽到了安全管理责任,安全搞得好坏那是专职安全员的事;在对专职安全员进行考核时,当问到《安全管理检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时,安全员只说到了“目标管理”、“施工组织设计”两项;检查组人员在质量检查时,还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较严重的“蜂窝”现象。


检查结束后检查组进行了讲评,并宣布部分检查结果如下:(1)该工程《文明施工检查评分表轶《“三宝”、“四口”防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》等分项检查评分表(按百分制)实得分分别为80分、85分和80分(以上分项中的满分在
汇总表中分别占20分、10分和5分);(2)《起重吊装安全检查僦》实得分为0分;(3)汇总表得分值为79分。

问题

1.项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗?说明理由。

2.专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证项目的回答还应包括哪几项?

3.该工程的混凝土表面的“蜂窝”现象应该如何处理?

4.根据各分项检查评分表的实得分换算成汇总表中相应分项的实得分。

5.本工程安全生产评价的结果属于哪个等级?说明理由。



(三)


背景资料



某工程,施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同。合同中约定开工日期2005年3月1日,乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告,工程进度款
支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以下简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位,丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。

乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排:


(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”;


(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系,由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施;


(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;


(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作,解决项目中出现的各种问题;


(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。


2005年5月15日,项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说:“监理单位正在对四月份的工程量进行核对,工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工,以催要工程进度款。


电梯安装施工过程中,因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误,需要退换。丙方向项目监理机构
提出了申请,要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说:“此事应先找乙方”。丙方找到乙方,乙方项目经理回答:“你们是甲方推荐的,费用直接找甲方要,此事与我们没有关系”。

问题

1.逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。

2.指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥之处。

3.丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当?说明理由。

4.乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。



(四)

背景资料

某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书,A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件,最终确定B承包商中标,并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧,业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作,但业主
迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日,业主又书面函告B承包商,称双方尚未签订合同,将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商,才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元,工期12个月,竣工日期2002年10月30日,承包合同另外规定:

(1)工程预付款为合同总价的25%;


(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑;


(3)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整;


(4)材料和设备均由B承包商负责采购;


(5)工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条件下,建筑工程法定的最低保修期限。


经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月~第12月)见下表。



(单位:万元)




施工月份

第1月第7月
第8月
第9月
第10月
第11月
第12月
实际完成建安工作量

3000

420

510


770


750


790

实际完成建安工作量累计

3000

3420
3930
4700
5450
6240

本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下,2006年3月30日,使用单位发现屋面局部漏水,需要维修,B承包商认为此时
工程竣工验收交付使用已超过3年,拒绝派人返修。业主被迫另请其它专业防水施工单位修理,修理费为5万元。

问题

1.指出本案招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?

2.业主迟迟不与B承包商签订合同,是否符合《招标投标法》的规定?说明理由

3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时,B承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?

4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1月~第7月份合计以及第8、9、10月,业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)

5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任?说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?


(五)

背景资料


某建筑工程,建筑面积3.8万m2,地下一层,地上十六层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同工期600天。合同约定,工期每提前(或拖后)1天,奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项
工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误一天,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误一天,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如下所示:


××工程网络计划示意图(单位1天)


施工过程中发生了以下事件:


事件一,底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长5天,因
人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元;

事件二,主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10天,直接经济损失20万元;


事件三,屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3天,直接经济损失0.8万元;


事件四,中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9天,直接费用增加3万元;


事件五,因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30天,直接费损失O.5万元;


其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。


问题

1.用文字或符号标出该网络计划的关键线路。

2.指出乙方向甲方索赔成立的事件,并分别说明索赔内容和理由。
3.分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。

4.该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少万元?


5.乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?


6.如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期,在发生以上事件的前提条件下,为了能最大限度地获得甲方的工期奖,室内装修工程工期至少应压缩多少天?




2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案

(房屋建筑)



一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合 题意)
01.C
02.B
03.A
04.A
05.C


06.B
07.C
08.B
09.C
10.B

11.C
12.A
13.C
14.B
15.D

16.B
17.D
18.A
19.D
20.B


二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项 得0.5分)

21.ACE
22.ACDE
23.BCE
24.ABD
25.AD


26.ACDE
27.BCD
28.AC
29.ADE
30.ACE


三、 案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)



(一)


1.(本小题2分)


外脚手架拆除之后未设临边防护栏(1分)和未设水平安全网(1分)。


2.(本小题6分)


(1)做好现场抢救工作(1分);


(2)保护好事故现场(1分);


(3)及时如实上报情况(1分);


(4)积极配合事故调查(1分);


(5)认真落实纠正措施和预防措施(1分);


(6)妥善处理善后事宜(1分)。


3.(本小题5分)


卷材起鼓原因分析:


(1)铺贴卷材前没有做基层含水率试验和卷材粘贴试验,基层含水率过大(1分)。


(2)找平层不平整、不清洁,聚氨酯涂刷不均匀(1分)。


(3)铺贴卷材挤压不密实(1分)。


处理方法:

先在鼓泡端用钻子钻眼,然后在孔眼中插入一支普通医用大针管,将气体抽出,涂一层防水油膏(2分)。

4.(本小题2分)


自粘SBS卷材搭接宽度为80mm(1分),接缝口用密封材料封严,宽度不小于10mm(1分)。


5.(本小题5分)


(1)二甲苯具有毒性,主要对神经系统有麻醉作用,对皮肤和黏膜有刺激作用(1分);


(2)二甲苯易挥发,容易引起燃烧和爆炸(1分);


(3)对环境也会造成污染(1分)。


正确的处理:将剩余的二甲苯退回危险品库房统一保管处理。(2分)




(二)


1.(本小题3分)

不全面(1分)。因为项目经理对工程项目的安全负全面领导责任(2分)。

2.(本小题4分)

还有“安全生产责任制”(1分)、“分部(分项)工程安全技术交底”(1分)、“安全检查”(1分)和“安全教育”(1分)。


3.(本小题4分)

应除掉附近不密实的混凝土和突出骨料颗粒(1分),用水清理于净并湿润(1分),再用高一级标号的细石混凝土填补(1分),应振捣密实并养护(1分)。


4.(本小题6分)

汇总表中各项实得分数计算方法:


分项实得分=(该分项在汇总表中应得分×该分项在检查评分表中实得分)÷100


则:《文明施工》分项实得分=20×80+100=16.0分
(2分)


《“三宝”、“四口”防护》分项实得分=10X85÷100=8.5分(2分)


《施工机具》分项实得分=5×80÷100=4.0分
(2分)


5.(本小题3分)


不合格等级(1分),因为《起重吊装安全检查评分表》实得分0分(1分),且汇总表得分少于80分(1分)。



(三)

1.(本小题9分)

(1)妥当(1分);
(2)不妥(1分)。正确做法:应由项目经理负责(1分);
(3)不妥(1分)。正确做法:由负责项目管理的技术人员负责(1分);
(4)不妥(1分)。正确做法:由项目经理负责(1分);
(5)不妥(1分)。正确做法:由建设单位负责组织(1分);

2.(本小题4分)

乙方不妥之处:未发出要求付款书面通知就停工(2分)。
甲方不妥之处:在5月15日还在核对工程量,已超过7天内确认计量的约定时限,应视为 已确认(1分),甲方应支付乙方所报的工程进度款(1分)。

3.(本小题3分)

不恰当(1分)。因丙方与监理没有合同关系(1分),丙方索赔的对象不正确(1分)。

4.(本小题4分)

不恰当(1分)。丙方与甲方没有合同关系(1分),丙方与乙方有合同关系(1分);因此,丙方不能越过乙方直接找甲方索赔费用(1分)。


(四)

1.(本小题6分)

要约邀请是业主的投标邀请书(2分),要约是投标人提交的投标文件(2分),承诺是业主发出的中标通知书(2分)。

2.(本小题3分)

不符合(1分)。按《招标投标法》有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内 订立书面合同(2分)。

3.(本小题8分)

B承包商可以采取的措施:
(1)继续要求业主签订合同(2分);
(2)向招标监督管理机构投诉(2分);
(3)向约定的仲裁机构申请仲裁(2分);
(4)或向法院起诉(2分)。

4.(本小题10分)


(1)工程预付款金额=6240×25%=1560万元(1分)
(2)工程款付款的起扣点:6240-1560÷60%=3640万元(1分)
(3)从表中可以看到第9月累计完成工程量为3930万元>3640万元(1分),工程预付款应从第9月开始起扣。(1分)
(4)①第1~7月合计工程师应签发的工程款为3000万元(1分)
②第8月工程师应签发的工程款为420万元(1分)
③第9月应扣的工程预付款为:(3930-3640)×60%=174万元(1分)
第9月应签发的工程款为:510-174=336万元(1分)
④第10月应扣工程预付款为:770×60%=462万元(1分)
第10月应签发的工程款为:770-462=308万元(1分)

5.(本小题3分)

应承担责任(1分)。因为在正常使用条件下,屋面防水工程的最低保修期为5年(1分)。修理费5万元应由B承包商承担(1分)。



(五)

1.(本小题1分)

关键线路:①→②→③→④→⑥→⑧(或答基础工程、主体结构、二次结构、设备安装、室内装修)(1分)

2.(本小题12分)

(1)事件一(1分)。乙方可以向甲方提出工期索赔(1分);因洪水属于不可抗力原因(1分)且该工作属于关键工作(1分)。

(2)事件四(1分)。乙方可以向甲方提出工期和费用索赔(1分),因甲购设备质量问题原因属甲方责任(1分)且该工作属于关键工作(1分)。
(3)事件五(1分)。乙方可以向甲方提出费用索赔(1分),设计变更属甲方责任(1分),但 该工作属于非关键工作且有足够机动时间(1分)。

3.(本小题6分)

(1)事件二:乙方可以向大模板供货方索赔费用(1分)和工期延误造成的损失赔偿(1分)。原因:大模板供货方未能按期交货,是大模板供货方责任(1分),且主体结构属关键工作,工期延误应赔偿乙方损失(1分)。


(2)事件三:乙方可以向屋面工程劳务分包方索赔费用(1分)。原因:专业劳务分包方违章,属分包责任(1分)。(但非关键工作,不存在工期延误索赔问题)


4.(本小题4分)


(1)(125+210+40+49+200)=624天,实际总工期624天(1分)。

(2)互期补偿:事件一和事件四中5天+9天=14天,可补偿工期I4天。(2分)
(3)被罚:被罚款10天×1万元/天=10万元(1分)

5.(本小题4分)


(1)事件三:屋面劳务分包方:0.8万元(1分)。
(2)事件二:大模板供货方。

直接经济损失20万元(1分);


工期损失补偿:10天×1万元/天=10万元(1分);


向大模板供货方索赔总金额=30万元(1分)。


6.(本题3分)

压缩后①—②—③—④—⑤—⑦—⑧线路也为关键线路与①—②—③—④—⑥—⑧
线路工期相等(1分),工期595天(1分)
应压缩工期=624-595=29天(1分)
回复
look_9999
2010年02月27日 20:34:49
5楼
2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷



专业工程管理与实务

(装饰装修)



 二0 0 六 年 九 月



一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

1.在建筑散水与勒脚相接处设缝,应选用()嵌缝。

A.刚性不吸水材料


B.塑性防水材料


C.弹性膨胀防水材


D.水性防水材料


2.大理石在装饰工程应用中的特性是()。

A.适于制作烧毛板


B.属酸性岩石,不适用于室外


C.吸水率低,易变形


D.易加工、开光性好


3.纸面石膏板的接缝应按施工工艺标准进行板缝() 处理。

A.防潮


B.防水


C.防裂


D.防腐


4.饰面砖粘贴工程常用的施工工艺是()。

A.满粘法


B.点粘法


C.挂粘法


D.半粘法


5.干压陶瓷砖按材质可分为瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、()五类。

A.精陶砖和炻质砖


B.炻质砖和陶质砖


C.粗炻砖和陶质砖


D.精陶砖和陶质砖


6.活动地板面层铺设时,活动板块与()接触搁置处应达到四角平整、严密。

A.支座柱


B.横梁


C.支撑


D.地面


7.壁纸裱糊前,应在腻子面屡上涂刷封闭()。

A.底漆


B.底胶


C.界面剂


D.防护剂


8.饰面板安装工程后置埋件的现场()强度必须符合设计要求。

A.拉拔


B.拉伸


C.抗压


D.抗剪


9.胶合板按()分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类。

A.含水率


B.外观质量


C.甲醛释放量


D.耐水性能


10.拉断(胶杯)试验是用来检查双组份硅酮结构密封胶的()。

A.混匀性


B.基剂与固化剂的混合比


C.固化程度


D.剥离粘结性


11.民用建筑工程室内环境质量验收应在工程完工()。

A.7天前或工程交付使用前进行


B.至少7天以后、工程交付使用前进行


C.14天前或工程交付使用前进行


D.至少14天以后、工程交付使用前进行


12.用于()的硅酮结构密封胶应有证明无污染的试验报告。

A.点支承玻璃幕墙


B.全玻幕墙


C.石材幕墙


D.隐框玻璃幕墙


13.室内装修中固定在框架上的胶合板;连同板后的封闭空气层构成振动系统,可作为()吸声结构。

A.高频


B.中高频


C.中频


D.低频


14.用玻璃装饰护栏,当护栏一侧距楼地面高度≥5米时,应使用 ()。

A.钢化玻璃


B.钢化夹层玻璃


C.防爆玻璃


D.夹丝玻璃


15.木材湿胀与干缩变形规律的转折点是()。

A.15%的含水率


B.纤维饱和点


C.平衡含水率


D.平均含水率


16.可降低噪声,用于有消声要求的建筑平吊顶饰面板材是()。

A.铝塑复合板


B.雕花玻璃板


C.三聚氰胺装饰板


D.铝合金穿孔板


17.斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处,阳角处应(),并留出不剁边条。

A.横剁


B.竖剁


C.斜剁


D.点剁


18.塑料门窗安装工程的质量要求是()。

A.平开门窗扇应开关灵活,平铰链的开关力不大于80N

B.推拉门窗扇视情况设防脱落措施

C.在框与墙体间采用结构胶填嵌缝隙

D.密封条不得脱槽,旋转窗间隙应采用密封胶密封

19.拽玻璃幕墙工程施工中,()。

A.应检测硅酮耐候密封胶的无污染性


B.可用硅酮结构密封胶代替硅酮耐候密封胶


C.玻璃及玻璃组件应在安装完毕24h后打注耐候密封胶


D.应根据幕墙种类和用料不同,采用不同品种的耐候密封胶


20.候机大厅的顶棚装饰材料应选择()。

A.彩色阻燃人造板


B.铝合金装饰板


C.防火塑料装饰板


D.岩棉装饰板


二、多项选择题(共10题。每题2分。每题的备选顶中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项 得0.5分)

21.中空玻璃的主要特性为()。

A.吸收大量辐射热


B.降低噪音


C.保温隔热


D.防结露


E.单向透视


22.民用建筑工程室内装修采用的溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有()含量检测报告,并应符合设计要求及《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)的有关规定。

A.游离甲醛


B.(总)挥发性有机化合物


C.游离甲苯二异氰酸酯(聚氨酯类) D.苯乙烯


E.苯


23.玻璃卡普隆板(中空板)的特性包括()。

A.透光性好,不抗紫外线老化


B.保温、隔热、消声


C.重量轻,安装方便


D.阻燃性良好,不产生有毒气体


E.耐候性能好,弯曲性好


24.建筑装饰中为提高其构件的耐火极限,需采用()做成抗燃烧破坏的结构体系。

A.矿物纤维板

B.防火塑料装饰板


C.难燃中密度纤维板


D.石膏板


E.彩色阻燃人造板


25.天然石材印度红的性能和应用特点包括()。

A.可有效抵抗酸雨的侵蚀


B.耐磨、抗冻,适于铺设室外墙面


C.属于硅质砂岩的变质岩


D.强度高、硬度大、耐火性强


E.弯曲强度不小于8MPa


26.门窗玻璃安装工程的质量要求有()。

A.单块玻璃大于1.5m2时,应使用安全玻璃


B.密封胶与玻璃槽口的边缘应粘结牢固


C.带密封条的玻璃压条与型材之间应无明显缝隙


D.木压条互相紧密连接,割角整齐


E.门窗玻璃应直接与型材相接触


27.隐框和半隐框玻璃幕墙嵌注硅酮耐候密封胶的要求有()。

A.胶缝的宽度不小于厚度的2倍


B.胶缝宽度小于10mm


C.密封胶与槽口的底部和两侧粘结牢固


D.胶缝的施工厚度不小于3.5mm


E.槽口的底部与密封胶隔离


28.玻璃幕墙用硅酮结构密封胶使用前应复验的项目有()。

A.剪切强度


B.混匀性


C.污染性


D.标准状态拉伸粘结性


E.邵氏硬度


29.室内地毯面层铺设的质量要求有()。

A.基层表面应坚硬、平整、光洁、干燥


B.海绵衬垫可点铺,地毯拼缝处无露底衬


C.门口处应用金属压条等固定


D.楼梯地毯铺设,在每级阴角处应用卡条固定牢


E.地毯周边应塞入卡条和踢脚线之间的缝中


30.学校图书室墙面装饰材料应选用()。

A.防火塑料装饰板


B.彩色阻燃人造板


C.石膏板


D.大理石板


E.纤维石膏板


三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)



(一)

背景资料

某施工单位分包了某宾馆室内装饰工程项目。合同签定后,项目经理部按建设单位及监理公司的要求,编制了工程的施工组织设计。
施工组织设计的部分内容是:
1.依据施工合同、招标文件、法律法规、标准规范、施工图纸、施工总进度、材料及构件加工、相关单位的配合、机具设备、气候条件及劳动力状况编制的施工进度计划;
2.根据工程的实际情况,编写了室内装饰工程在施工过程中需要与业主、监理、总包、设计及相关单位协调配合的内容。
3.在施工方案及主要技术措施中,编制了室内墙砖施工工艺流程:


问题

1.补充施工进度计划编制依据的主要内容。

2.施工组织设计编制中,需要相关单位协调配合的主要施工部位和工作内容有哪些?

3.纠正室内墙砖施工工艺流程的错误。


(二)


背景资料

某公司承接了寒冷地区某科研楼装修施工任务。
报告厅24m×36m天棚采用轻钢龙骨石膏板吊顶,最高起拱高度为100mm。声学设计以电声为主,为了使其声场均匀,在吊顶局部龙骨上悬挂了可调角度的反射板。
化学实验室不发火(防爆)地面面层采用大理石碎料、优质砂、强度等级为32.5普通硅酸盐水泥和铜条分格嵌条。质量检查员对首次配料进行了检查。
为了防止墙面涂饰发生流坠,施工时严格控制了基层的含水率。
外墙粘贴陶瓷面砖前,对水泥的凝结时间、安定性和抗压强度做了复验,对外墙粘贴陶瓷面砖样板做了粘结强度检测,均符合要求。施工中对基层找平、粘贴工艺和施工环境温度都进行了严格的控制,符合规范规定。但是,工程完工经过一个冬期后,个别饰面砖发生了空鼓、脱落。

问题

1.指出并纠正报告厅吊顶工程施工及声学设计中的错误。

2.纠正化学实验室不发火(防爆)地面面层施工处理上的错误做法。



3.防止教室墙面涂饰流坠除控制基层含水率外,还应控制什么?


4. 指出外墙陶瓷面砖发生空鼓、脱落的主要原因。


(三)


背景资料

某大楼玻璃幕墙工程由A公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由A公司委托玻璃厂加工,采用两道密封,第一道为丁基热熔密封胶密封,第二道采用聚硫密封胶密封,胶缝尺寸由玻璃加工厂按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框幕墙的玻璃板块由A公司下属加工厂制作,玻璃与铝合金框采用双组份硅酮结构密封胶粘结;半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃,其玻璃面板上墙安装就位后,直接在现场注胶,玻璃的镀膜面朝向室外一侧。
隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是2004年1o月10日至1O月15日,安装时间是同年10月30日至11月10日,板块制作中,按规定做了剥离试验,均合格。
在幕墙构件制作安装前,A公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样,委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸,隐框幕墙立柱跨度有3200mm、3400mm和3600mm三种规格;幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外,其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。A公司的试样是按立柱跨度3400mm制作的。

问题

1.指出隐框玻璃幕墙所用的中空玻璃加工中的错误,并说明理由和正确的做法。

2.隐框玻璃幕墙玻璃板块安装时闻是否正确?如何判定硅酮结构密封胶的剥离试验结果是合格的?

3.指出并纠正半隐框玻璃幕墙玻璃面板安装的错误。

4.A公司制作的幕墙三项主要物理性能试样是否正确?为什么?


(四)

背景资料

业主通过招标与甲装饰公司签订了装饰合同,此项目包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同。通过相互协调,编制网络进度计划,如图所示,其中K工作为设备安装与调试。

由于工艺要求,B、E、F需共用一台机械。
该工程施工过程中发生了以下事件:
事件1:业主负责供应的材料供应不及时,使A工作延误6天;
事件2:甲公司因人员与材料调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失5万元;
事件3:乙公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙公司安装工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

问题

1.原计划各项工作按照最早开始时间安排,B、E、F共同使用机械在现场闲置多长时间?说明理由。为减少机械闲置,应如何安排相关工作?

2.事件1,业主是否应给予甲公司与乙公司工期和费用补偿?说明理由。

3.事件2与事件3,甲公司与乙公司的索赔能否成立?说明理由。

4.在F工作施工过程中,甲公司通过采取加快工程进度的技术措施,使F工作缩短7天,该项技术措施费用为2万元,甲公司是否可得到补偿?为什么?

5.该工程的实际工期是多少天?指出实际关键线路。

6.如果合同约定,因业主原因造成工期延误,每天补偿4000元;因施工单位原因造成工期延误,每天罚款4000元。计算各施工单位应得的工期与费用补偿及罚款各是多少?


(五)

背景资料

装饰公司承接了某综合楼装饰改造工程。建筑面积8000m2,总造价约1100万元。开工前,公司对工程项目管理组织机构进行了安排:设项目经理、技术负责人、质量兼安全负责人、材料员、施工员、资料员、预算、后勤各1人,共计8人。
施工过程中,建设单位为满足使用功能及整体效果要求,对部分装饰进行了修改:

(1)将可容纳55人、80m2多功能厅的原有2个出人通道单开门封堵一个,改为装饰造型墙面,做法为:木龙骨及双层细木工板封堵,并在其墙中心预留出配电箱安装洞口位置,面层做软包织物装饰。

(2)将大厅两侧原有防火门在原门框上增加龙骨及饰面门套,改小原有门扇,面贴普通清油木饰面板。
多功能厅装饰墙面施工前,木工班长对工人进行机具使用交底,告知工人手电钻开关如损坏均不得使用。同时,安排电工对气钉枪破损的负荷线进行接头修复,修复完后立即投入使用。

问题

1.指出并纠正装饰公司对综合楼项目管理机构人员配备的不正确之处。


2.指出并纠正建设单位修改项目(1)中不妥之处。


3.指出并纠正建设单位修改项目(2)中对原有防火门的错误做法。


4.手电钻除开关外还有哪些部位必须完好无损才能使用?电工对气钉枪破损的负荷线进行接头修复以及修复完立即投入使用是否正确(说明理由)?




2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷
专业工程管理与实务试卷标准答案

(装饰装修)


一、单项选择题1共20题,每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)


01.C
02.D
03.C
04.A
05.B


06.B
07.B
08.A
09.D
10.B


11.B
12.C
13.D
14.B
15.B


16.D
17.A
18.A
19.D
20.B


二、多项选择题(共10题.每题2分。每题的备选项中.有2个或2个以上符合题意。至少有1个错顶。错选。本题不得分;少选。所选的每个选项得0.5分)

21.BCD
22.BCE
23.BCDE
24.AD
25.ABE


26.ABCD
27.ADE
28.DE
29.ACDE
30.CD


三、 案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)



(一)

1.(本小题4分)

编制依据缺少的内容有:(答出一项得1分,满分4分)
(1)施工方案(方法);
(2)施工现场条件;
(3)施工环境;
(4)主要工程量;
(5)资金状况口

2.(本小题l0分)(答出1项得2分,满分l0分)

(1)电气照明工程在吊顶、墙、地面部位的隐蔽工程管线安装及灯具末端安装
等;
(2)弱电工程在吊顶、墙、地面部位的隐蔽工程管线及末端安装;
(3)通风空调工程在吊顶、墙面、地面部位的隐蔽工程风管末端风口安装;
(4)消防工程在吊顶、墙面部位的隐蔽工程消防水管管道及末端喷淋头安装;
(5)消防工程在吊顶部位的隐蔽工程电气管线及末端烟感探头安装;
(6)给排水工程在吊顶、墙面、地面部位的隐蔽工程管道安装及末端洁具及五金件安装。

3.(本小题6分)

施工工艺流程纠正:(答对一项得2分)
③和④对换位置;
⑤和⑥对换位置;
⑦和⑨对换位置。


(二)

1.(本小题5分)

吊顶工程施工反射板不能悬挂在吊顶龙骨上,应该挂在主体结构上(1分)。
吊顶的最大起拱高度为72mm(1分)
24000mm×3‰=72mm(1分)
报告厅混响时间设计不应以电声为主,应该以语言为主(2分)

2.(本小题5分)

不应使用撞击时容易产生火花的金属条(铜条)做嵌条。材料配制时应随时检查(2分),不得混入金属或其他易发生火花的杂质(3分)。

3.(本小题6分)

还应控制一次涂饰厚度(2分),涂饰间隔时间(2分),施工环境温度(2分)。

4.(本小题4分)

主要原因是外墙面砖吸水率(2分)和抗冻性(2分)不符合要求,按规范规定外墙面砖的吸水率和抗冻性应做复验。


(三)

1.(本小题7分)

(1)隐框玻璃幕墙用的中空玻璃的第二道密封用聚硫密封胶是错误的(2分),因为隐框玻1幕墙的玻璃边暴露在外,而聚硫密封胶耐紫外线能力差(1分)。正确的做法是采用硅酮结构密封胶(1分)。
(2)中空玻璃的胶缝尺寸按普通门窗玻璃胶缝尺寸确定是错误的(1分),因为隐框玻璃幕墙用中空玻璃胶缝是受力结构,不能按普通门窗的胶缝尺寸(1分),正确的尺寸应根据幕墙受力计算确定(1分)。

2.(本小题5分)

隐框玻璃板块安装时间正确(3分),硅酮结构密封胶剥离试验时,胶的破坏发生在胶体内部(即内聚破坏)为合格(2分)。

3.(本小题5分)

半隐框玻璃面板安装错误:不能在现场打注硅酮结构胶(3分);玻璃镀膜面应朝向室内—侧(2分)。

4.(本小题3分)

不正确(1分),试样应按最大跨度3600mm制作,因为按最大跨度制作的试件,其检测结果才能覆盖较小跨度的幕墙(2分)。


(四)


1.(本小题6分)


B工作与E工作之间机械闲置l0天,E工作与F工作机械不闲置,故机械共闲置10天。(3分)


如果B工作最早开始时间推迟10天(2分),则机械无闲置(1分)。


2.(本小题4分)


业主应给甲公司补偿工期和相应费用(1分),因为业主供应材料不及时,且A工作是关键工作(2分)。


业主应顺延乙公司开工时间并补偿相关费用(1分)。


3.(本小题7分)


1
事件2中,甲公司工期和费用补偿不成立(1分)。因是甲公司原因使C工作延长(1分);对乙公司不造成影响(1分);


事件3中,乙公司工期和费用补偿不成立(1分)。因为是乙公司的错误造成的损失(1分),对甲公司的工期和费用损失应给予补偿(2分)。


4.(本小题3分)


甲公司不能得到补偿(1分)。采用技术措施提前完工不是业主要求,费用应由甲公司承担(2分)。


5.(本小题4分)


实际工期为:A+D+K+F=66+30+185+83=364天(2分);


实际关键线路为:A—D—K—F或A—C—K—F(2分)。


6.(本小题6分)


(1)甲公司应得到工期补偿为:
事件1:业主供应材料不及时补偿工期6天。
事件3:因乙公司原因给甲公司造成延误5天。合计11天。(1分)
甲公司应得到费用补偿为:
事件1:6×4000=2.4(万元)
事件3:5×4000=2.0(万元)
合计:4.4(万元)(2分)
(2)乙公司得到工期补偿6天(1分)
事件l:乙公司应得到费用补偿6×4000=2.4(万元)(1分)
事件3:乙公司应被罚款5×4000=2.0(万元)(1分)



(五)

1.(本小题2分)

综合楼项目管理人员配备中质量和安全负责人不能一个人兼任(1分),应设专职安全员。(1分)

2.(本小题8分)

建设单位修改项目(1)中不妥之处:
(1)2个出入通道封堵一个不妥(2分),大于60m2(2分)的房间应设不少于2个以上通道(出口)。
(2)配电箱安装在细木工板墙上不妥(2分)。配电箱不应直接安装在低于B1级的细木工板 上(2分)。应采用轻钢龙骨石膏板做基层。

3.(本小题10分)

建设单位修改项目(2)中不正确之处:
(1)在原门框上增加龙骨和饰面板门套,改小了原门洞和原门扇尺寸。(2分)
按规范规定,防火门的表面加装饰贴面材料时,不得减少门框和门的规格尺寸。(3分)
(2)防火门面贴普通清油木饰面板,降低了防火门的耐火性能。(2分)
在防火门的表面加装饰贴面材料时,不得降低防火门的耐火性能,所用贴面应采用燃烧性能等级不低予B1级的材料。(3分)

4.(本小题l0分)

(1)手持电动工具除开关外还有外壳(1分)、手柄(1分)、插头(1分)、负荷线(1分)必须完好无损才能使用。
(2)不正确。(1分)
因为手持电动工具的负荷线不得有接头(1分)。修复完后在使用前必须做绝缘(2分)和空载 检查(2分)。
回复
look_9999
2010年03月01日 14:13:57
6楼
2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷
建筑工程
中华人民共和国人事部
人事考试中心制
网址

二0 0 七年 九 月


 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
  1.同一长度的压杆,截面积及材料均相同,仅两端支承条件不同,则(  )杆的临界力最小。
  A.两端铰支
  B.一端固定,一端自由
  C.一端固定,一端铰支
  D.两端同定
  2.普通房屋的正常设计使用年限为(  )年。
  A.10
  B.25
  C.50
  D.100
  3.吊同一重物,斜索夹角不同,如图所示,敬斜索中拉力为N,总吊索拉力为P,则(  )。
  A.PA>PB NA>NB
  B.PA=PB NA   C.PA=PB NA>NB
  D.PA
  4.有悬臂梁,受力如图所示,则固定端A点的弯矩为(  )kN·m。
  A.2
  B.4
  C.6
  D.8
  5.我国房屋抗震设计的地震烈度,采用的是(  )个等级划分的烈度表。
  A.6
  B.8
  C.10
  D.12
  6.天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸、外观质量和物理力学性能。其中,物理力学性能的参数应包括(  )。
  A.体积密度、吸水率和湿压缩强度
  B.抗压、抗拉强度和弯曲强度|来源:建设 工程教育网|
  C.体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜面板材的镜向光泽值
  D.密度、抗压强度、吸水率和收缩率
  7.建筑工程绝热材料性能要求不包括(  )。
  A.较小的导热系数
  B.较好的防火性和耐腐蚀性
  C.较小的膨胀系数
  D.较低的吸湿性
  8.A点高程40.150m,B点高程41.220m;施工单位一个测同引入场内M点高程:从A点引测,前视读数1.10m,后视读数1.40m;现从B点校核M点高程,后视读数1.10m前视读数应为( )m。
  A.1.25
  B.1.37
  C.1.49
  D.1.87
  9.锤击沉桩法正常打桩方式采用(  )。
  A.重锤高击,高锤重打
  B.重锤低击,低锤重打
  C.轻锤高击,高锤轻打
  D.重锤低击,低锤轻打
  10.建筑工程中,普通螺栓连接钢结构时,其紧固次序应为(  )。
  A.从中间开始,对称向两边进行
  B.从两边开始,对称向中间进行
  C.从一边开始,依次向另一边进行
  D.任意位置开始,无序进行
  11.先张法预应力施工中,预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无要求时,混凝土强度不应低于标准值的(  )。
  A.70%
  B.75%
  C.80%
  D.85%
  12.采用满粘法施工工程的外墙饰面砖,高度不应超过(  )m。
  A.24
  B.50
  C.100
  D.120
  13.下列全玻幕墙施工,错误的是(  )。
  A.钢结构焊接完毕后,立即涂刷防锈漆,然后进行隐蔽工程验收
  B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触,夹具的衬垫材料玻璃应平整结合,紧密牢固
  C.允许在现场打注硅酮结构密封胶|来源:建设工程 教育网|
  D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装
  14.建设单位在地下管线工程竣工验收前,应当提请(  )对地下管线工程档案进行专项预验收。
  A.城市规划主管部门
  B.工程质量监督机构
  C.工程设计单位
  D.城建档案管理机构
  15.住宅室内装饰装修时,改变住宅外立面,在非承重外墙上开门、窗的,最终应当经(  )批准。
  A.城市规划行政主管部门
  B.建设行政主管部门
  C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
  D.房屋的物业管理单位
  16.在城市区域内进行影响水系安全的爆破、采石、取土,属于违反城市(  )禁止性规定的行为。
  A.黄线
  B.蓝线
  C.绿线
  D.紫线
  17.下列要求不符合国家防火规范的是(  )。
  A.图书室、档案室的顶棚、墙面应采用A级装修材料
  B.建筑物内厨房,其顶棚、墙面、地面应采用B级装修材料
  C.消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别
  D.建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用
  18.当民用建筑室内环境污染物浓度初次检测结果不合格时,通常做法是(  )。
  A.对不合格项再次检测,抽检数量应增加一倍,并应包括同类型房间和原不台格房间
  B.对不合格的房间开窗通风,再次进行检测
  C.直接对不合格房间返工,采用合格材料施工完成后再次进行检测
  D.采用活性炭、空气清新剂等物品对室内空气处理,一周后再次检测
  19.非抗震设计时,梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚周长度,直线锚固时不应小于lа且伸过柱中心线的长度不宜小于(  )倍的梁纵向钢筋直径。
  A.5
  B.8
  C.10
  D.32
20.安装门窗严禁采用射钉方法固定的墙是(  )。
  A.预制混凝土墙
  B.现浇混凝土墙
  C.陶粒轻质混凝土墙
  D.砌体墙
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选所选的每个选项得0.5分)
  21.结构正常使用的极限状态包括控制(  )。
  A.变形
  B.位移
  C.振幅
  D.裂缝
  E.保温
  22.混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质,它包括(  )等几方面的含义。
  A.流动性
  B.耐久性
  C.黏聚性
  D.饱和度
  E.保水性
  23.混凝土的耐久性包括(  )等性能。
  A.抗渗性
  B.抗冻性
  C.碱骨料反应
  D.抗辐射
  E.混凝土的碳化
  24.下列属于安全玻璃的有(  )。
  A.夹层玻璃
  B.夹丝玻璃
  C.钢化玻璃
  D.防火玻璃
  E.中空玻璃
  25.建筑基础验槽必须参加的单位有(  )。
  A.建设单位
  B.设计单位
  C.监理单位
  D.降水分包单位
  E.勘察单位
  26.钢筋安装工程中,下列关于钢筋安装的正确说法有(  )。
  A.框架梁钢筋一般应安装在柱纵向钢筋外侧
  B.柱箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢
  C.楼板的钢筋中间部分可以交叉绑扎
  D.现浇悬挑板上部负筋被踩下可以不修理
  E.主次梁交叉处主梁钢筋通常在下
  27.下列屋面卷材铺贴做法中,正确的是(  )。
  A.距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满贴
  B.屋面坡度小于3%时,卷材宜垂直屋脊铺贴
  C.基层的转角处,找平层应做圆弧形
  D.屋面找平层设分格缝时,分格缝宜与板端缝位置错开
  E.卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大的,不应采用空铺法和点粘、条粘法
  28.建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时,正确的施工做法为(  )。
  A.先预留好沟槽、暗管位置孔洞,然后进行地面施工
  B.下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
  C.按照先地下、后地上的原则施工
  D.先做沟槽、暗管,然后做地面施工,最后进行隐蔽工程验收
  E.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收,然后进行地面施工
  29.实行竣工验收备案制度的工程有(  )。
  A.高层建筑
  B.抢险救灾工程
  C.市政基础设施工程
  D.临时性房屋建筑
  E.农民自建低层住宅
  30.下列给排水管道和燃气管道安装要求中,符合规范规定的有(  )。
  A.严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接
  B.严禁燃气引入管道穿过建筑物基础
  C.当水平燃气管道不得不穿过卧室时,必须焊接并加套管
  D.燃气管道的立管可以敷设征浴室或厕所中
  E.排水管道不得布置在食堂操作位置的上方,无法避免时应采取防护措施
  三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)
  背景资料

  某办公楼由主楼和辅楼组成,建设单位(甲方)与施工单位(乙方)签订了施工合同。经甲方批准的施工网络进度计划如图所示:
  施工过程中发生如下事件:
  事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,重新调整了地基处理方案,经批准后组织实施,乙方为此增加费用5万元基础施工工期延长3天。
  事件二:辅楼施工时,甲方提出修改设计,乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程重新施工,造成乙方多支付人工费1万元,材料和机械费用2万元,辅楼工期因此拖延7天。
  事件三:主楼施工中,因施工机械故障造成停工,主楼工期拖延7天,费用增加6万元。
  问题
  1.原施工网络计划中,关键工作是哪些?计划工期是多少?
  2.针对上述每一事件,乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立?请简述理由。
  3.乙方共可得到索赔的工期为多少天?费用为多少元?
  (二)
  背景资料
  某18层办公楼,建筑面积32000m2,总高度71m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,脚手架采用悬挑钢管脚手架,外择密目安全网,塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日在15层结构施工时,吊运钢管时钢丝绳渭
起吊离地20m后,钢管散落,造成下面作业的4名人员死亡,2人重伤。经事故调查发现:
  1.作业人员严重违章,起重机司机因事请假,工长临时指定一名机械工操作塔吊,钢管没有捆扎就托底兜着吊起,而且钢丝绳没有在吊钩上挂好,只是挂在吊钩的端头上。
  2.专职安全员在事故发生时不在现场。
  3.作业前,施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底,仅向专职安全员口头交待了施工方案中的安全管理要求。
  问题
  1.针对现场伤亡事故,项目经理应采取哪些应急措施?
  2.指出本次事故的直接原因。
  3.对本起事故,专职安全员有哪些过错?
  4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。
  (三)
  背景资料
  某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中,室内地面采用地面砖镶贴,吊顶工程部分采用木龙骨,室外部分墙面为铝板幕墙,采用进口硅酮结构密封胶铝塑复合板,其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中,发生如下事件:|来源:建设工程教育网|
  事件一:因水龙骨为甲供材料,施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试,对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
  事件二:在送样待检时,为赶计划,施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工,待复验报告出来,部分指标未能达到要求。
  事件三:外墙面砖施工前,工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件,并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
  问题
  1.进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告?
  2.事件一中,施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收?木龙骨使用前应进行什么技术处理?
  3.事件一中,外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目,是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验?
  4.事件二中,施工单位的做去是否妥当?为什么?
  5.指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题,写出正确做法。补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
  (四)
  背景资料
  某大型工程,由于技术特别复杂,对施工单位的施工设备足同类工程的施工经验要求较高,经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定:2007年4月20日下午4时为投标截止时间,5月10日发出中标通知书。
  在4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于4月20日下午5时才送达。4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。
  评标委员会共有7人组成,其中当地招标办公室1人,公证处1人,招标人1人,技术经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章,但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于5月10日向A企业发出了中标通知书,双方于6月12日签订了书面合同。
  问题
  1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
  2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业投标文件应如何处理?并说明理由.
  3.指出开标工作的不妥之处,并说明理由。
  4.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
  5.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当,并说明理由。
  (五)
  背景资料
  某施工单位承接了某项工程的总包施工任务,该工程由A、B、C、D四项工作组成,施工场地狭小。为了进行成本控制,项目经理部对各项工作进行了分析,其结果见下表:
工作
功能评分
预算成本(万元)
A
15
650
B
35
1200
C
30
1030
D
20
720
合计
100
3600
  工程进展到第25周5层结构时,公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。
  检查成本时发现:
  C工作,实际完成预算费用960万元,计划完成预算费用为910万元,实际成本855万元,计划成本801万元。
  检查现场时发现:
  (1)塔吊与临时生活设施共用一个配电箱:无配电箱检查记录。
  (2)塔吊由木工班长指挥。
  (3)现场单行消防通道上乱堆材料,仅剩1m宽左右通道,端头20m×20m场地堆满大模板。
  (4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放,无交底记录。
  工程进展到第28周4层结构拆模后,劳务分包方作业人员直接从窗口向外乱抛垃圾造成施工扬尘,工程周围居民因受扬尘影响,有的找到项目经理要求停止施工,有的向有关部门投诉。
  问题
  1.计算下表中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数(将此表复制到答题卡上,计算结果保留小数点后两位)。
工作 
功能评分 
预算成本(万元) 
评价(功能)系数 
成本系数 
价值系数 
A 
15 
650 
  
  
  
B 
35 
1200 
  
  
  
C 
30 
1030 
  
  
  
D 
20 
720 
  
  
  
合计 
100 
3600 
  
  
  
  2.在A、B、C、D四项工作中,施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象?说明理由。
  3.计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况?
  4.根据公司检查现场发现的问题,项目经理部应如何进行整改?
  5.针对本次扬尘事件,项目经理应如何协调和管理?
  一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
01.B
02.C
03.B
04.D
05.D
06.C
07.C
08.D
09.B
10.A
11.B
12.C
13.A
14.D
15.A
16.B
17.B
18.A
19.A
20.D
  二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.ABCD 
22.ACE 
23.ABCE 
24.ABCD 
25.ABCE 
26.BCE 
27.AC 
28.CE 
29.AC 
30.ACE 
  三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
  (一)
  1.(本小题6分)
  关键工作为:基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程(4分),计划工期301天(2分)。
  2.(本小题10分)|来源:建设工 程教育网|
  事件一:可以提出工期索赔和费用索赔。因局部软土层情况的出现非施工单位责任,且该工程在关键线路上(2分)。
  事件二:可以提出费用索赔。因乙方增加费用是由甲方设计变更造成的,但该工程不在关键线路上,且延长7天工期不影响整个工期所以不应提出工期索赔(4分)。
  事件三:工期和费用均不应提出索赔,因该事件完全是由乙方自身原因造成的(4分)。
  3.(本小题4分)
  工期3天(2分),费用8万元(2分)。
  (二)
  1.(本小题6分)
  ①组织迅速抢救伤员;②保护好现场:③立即向本单位责任人报告;④启动应急预案;⑤协助事故调查:⑥其他合理的应急措施(答对一个给1分,满分6分)。
  2.(本小题4分)
  事故直接原因:工长指定一名不是起重吊车的人员负责钢管起吊(1分),没有将钢管捆绑(1分),钢丝绳勾在了吊钩的端头上(1分),致使起吊中钢管高空散落(1分)。
  3.(本小题4分)
  安全员严重失职(1分),事发时安全员不在现场(1分),平时对现场防护监督不到位(1分),没有定期检查设备(或参加检查未发现隐患,对隐患整改未落实)(1分)。
  4.(本小题6分)
  安全技术交底仅有口头讲解,没有书面签字记录(2分)。交底人员应包括施工负责人、生产班组(2分)。安全技术交底缺乏针对性,没有细化的施工方案和安全注意事项(2分)。
  (三)
  1.(本小题4分)
  产品合格证(1分)、中文说明书(1分),相关性能的检测报告(1分)和提供商检报告(1分)。
  2.(本小题4分)
  需要(1分)。木龙骨还应进行防火(1分)、防腐(1分)、防蛀(1分)等技术处理。
  3.(本小题4分)
  外墙陶瓷砖抗冻性(1分)、水泥安定性和抗压强度复试(1分)应补做。不需复验内墙砖吸水率(1分),铝塑复合板的剥离强度应进行复验(1分)。
  4.(本小题3分)
  不妥当(1分)。理由:①复试报告未出来(1分);②未报请监理同意(1分)。
  5.(本小题5分)
  存在问题:外墙饰面砖样板件不应做在陶粒空心砖墙面上,而应做在加气混凝土外墙上(1分)。
  样板件的基层与大面积施工的基层应相同(加气混凝土墙上)(2分)。还应对外墙面饰面砖进行粘结强度检验(2分)。
  (四)
  1.(本小题4分)
  妥当(2分)。工程方案、技术特别复杂的工程经批准后方可进行邀请招标(2分)。
  2.(本小题8分)
  B企业投标文件无效(1分),因无法人代表签字,又无授权书(1分),C企业投标文件应作废标处理(1分),超出投标截止时间(1分),D企业投标文件有效(1分),属细微偏差(1分);E企业投标文件有效(1分),属细微偏差(1分)。|来源:建设工程教育网|
  3.(本小题8分)
  ①开标时间不妥(2分)。开标时间应为投标截止时间(2分)。②开标主持单位
  不妥(2分)。开标应由招标单位代表主持(2分)。
  4.(本小题6分)
  ①公证处人员只公证投标过程,不参与评标(2分);②招标办公室人员只负责监督招标工作,不参与评标(2分);③技术经济专家不得少于评标委员会成员总数的2/3,即不少于5人(2分)。
  5.(本小题4分)
  不妥(2分)。招标人与中标人应于中标通知书发出之日起30日内签订书面合同(2分)。
  (五)
  1.(本小题8分)
  (本小题8分)各工作评价系数、成本系数和价值系数计算见下表:
工作 
功能评分 
预算成本(万元) 
评价(功能)系数 
成本系数 
价值系数 
A 
15 
650 
0.15 
0.18 
0.83 
B 
35 
1200 
0.35 
0.33 
1.06 
C 
30 
1030 
0.30 
0.29 
1.03 
D 
20 
720 
0.20 
0.20 
1.00 
合计 
100 
3600 
1.00 
1.00 
  
2.(本小题2分)
  施工单位应首选A工作作为降低成本的对象(1分)。
  理由是:A工作价值系数低,降低成本潜力大(1分)。
  3.(本小题4分)|来源:建设工程教育 网|
  C工作费用偏差=960-855=105(万元)(1分)
  由于C工作费用偏差为正,说明C工作费用节支。(1分)
  C工作进度偏差=960-910=50(万元)(1分)
  由于C工作进度偏差为正,说明C工作进度提前。(1分)
  4.(本小题8分)
  制定整改措施,指定专人负责,监督检查落实。各项整改如下:
  ①塔吊属于动力设备,不能与临时生活设施共用一个配电箱。根据生活设施用电量,单独为生活设施增加一个配电箱。(2分)
  ②塔吊指挥人员应换为持证信号工。(2分)
  ③材料分类码放整齐,保证单行消防通道净宽不小于3.5m,端头处应有12m×12m回车场地。(2分)
  ④脚手架、模板、木材等各种材料应码放整齐,各级工程技术人员逐级交底,并形成交底记录。(2分)
  5.(本小题8分)
  项目经理协调和管理如下:
  ①向居民作好解释工作。避免以后施工过程中类似事件发生,取得居民谅解。(2分)
  ②及时和当地环保部门、建设行政主管部门等有关单位联系沟通,取得其理解和支持。(2分)
  ③加强劳务分包作业队伍管理。教育提高劳务队伍环保意识:按分包合同规定对劳务分包方进行处罚。(2分)
  ④要求分包采取袋装措施,垃圾装运下楼。(1分)
  ⑤加强对本单位管理人员教育,提高现场监管力度。(1分)
回复
look_9999
2010年03月01日 14:25:59
7楼
2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷
《房屋建筑工程》
中华人民共和国人事部
人事考试中心制
网址

二0 0 七年 九 月


一、
单选题

  1、简支梁受力如图,则支座A的反力为( )KN。
  A.2.5
  B.5.0
  C.7.5
  D.10
  2.生石灰的主要成分是( )。
  A.硫酸钙
  B.氧化钙
  C.氢氧化钙
  D.碳酸钙
  3.既能明显改善混凝土拌合物的流变性能,又能明显改善混凝土保温性能的外加剂是( )。
  A.减水剂
  B.膨胀剂
  C.引气剂
  D.早强剂
  4.建筑工程经常使用的优质碳素结构钢,其含碳量不大于( )%。
  A.0.3
  B.0.5
  C.0.8
  D.1.0
  5.在土方填筑时,常以土的( )控制土的夯实标准。
  A.密实度
  B.干密度
  C.含水量
  D.孔隙率
  6.土方施工机械中,具有前进向上,强制切土挖土特点的是( )挖土机。
  A.正铲
  B.反铲
  C.拉铲
  D.抓铲
  7.现有一根抗震设防地区框架结构梁,其设计的纵向受拉钢筋为5根直径为22mm的HRB335级钢筋,如要代换钢筋则下列代换方案最合理的是( )。
  A.4根直径25mm的HRB400级钢筋
  B.5根直径22mm的HRB400级钢筋
  C.6根直径20mm的HRB335级钢筋
  D.5根直径25mm的HRB335级钢筋
  8、在浇筑混凝土时,为避免发生离析现象,当混凝土自高处倾落的自由高度超过( )m时,宜采用串简或溜槽。
  A.2
  B.4
  C.6
  D.8
  9.大体积混凝士浇筑时,应控制混凝士内外温差,当设计无要求时,应控制在( )℃以内。
  A.32
  B.30
  C.28
  D.25
  10.抗震没防地区建筑物基础墙的防潮层,如设计无具体要求,宜用( )铺设。
  A.1:1.6的水泥粘土砂浆加适量防水剂
  B.1:2.5的水泥砂浆加适量防水剂
  C.1:3.9的混合砂浆加适量防水剂
  D.油毡
  11.非抗震设防地区砖墙留直槎时,拉结筋设置正确的是( )。
  A.240mm厚墙设置1Φ6拉结筋
  B.拉结筋间距沿墙高600mm设置
  C.拉结筋末端应有135°弯钩
  D.拉结筋埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不应小于500mm,末端应有90°弯钩
  12.钢结构安装时,普通螺栓的紧固次序应( )进行。
  A.从两边开始对称向中间
  B.从中间开始对称向两边
  C.从一端开始向另一端
  D.从中间开始向四周扩散
  13.厚度4mm的高聚物改性沥青防水卷材,目前最常用的施工方法是( )。
  A.自粘法
  B.冷粘法
  C.热熔法
  D.胶粘法
  14.屋面涂膜防水施工中,当屋面坡度大于15%时,胎体增强材料的铺设应( )。
  A.平行屋脊,并由屋面最低处向上操作
  B.垂直屋脊,并由屋面最低处向上操作
  C.平行屋脊,并由屋面最高处向下操作
  D.垂直屋脊,并由屋面最高处向下操作
  15.无粘结预应力筋在张拉过程中,滑脱或断裂的数量不应超过结构同一截面无粘结预应力筋总量的( )。
  A.5%
  B.4%
  C.3%
  D.2%
  16.DJ0。型号的经纬仪,数字下标表示该仪器~测回方向观测中误差为( )。
  A.0.7″
  B.7″
  C.0.77′
  D.7′
  17.施工项目管理实施规划应由( )主持编写。
  A.企业管理层
  B.项目经理
  C.项目总工程师
  D.项目生产经理
  1B.关于双代号网络计划关键线路,下列说法中正确的是( )。
  A.在实施过程中是不能改变的线路
  B.关键线路至少有一条
  C.由总时差为零的工作组成的线路
  D.没有机动时间的线路
  19.城市规划区内集体所有的土地,经( )后,其使用权方可有偿出让。
  A.招标、拍卖方式获得使用权
  B.依法征用转为国有土地
  C.协议转让并交纳转让费用
  D.划拨方式获取使用权
20.甲公司1995年6月1日通过出让方式取得一块商业用地使用权,建了一栋商业大楼,土地使用年限为法定最高年限2005年6月1日,甲公司将该大楼转让给了乙公司,则该大楼土地使用权的剩余年限为( )年。
  A.30
  B.40
  C.50
  D.70
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
  21.混凝土拌合物的和易性包括( )。
  A.保水性
  B.黏聚性
  C.均匀性
  D.吸湿性
  E.流动性
  22.下列建筑绝热材料中,属于无机绝热材料的是( )。
  A.泡沫塑料
  B.玻璃棉
  C.木丝板
  D.矿棉
  E.泡沫玻璃
  23.屋面的保温材料必须具有( )的性质。
  A.空隙多
  B.表观密度小
  C.导热系数小
  D.强度高
  E.防水性好
  24.下列深基坑支护结构中,属于止水挡土结构的是( )。
  A.双排灌注桩
  B.地下连续墙
  C.土钉墙
  D.连续式水泥搅拌桩
  E.咬合密排混凝土灌注桩
  25.下列墙体或部位,不得留设脚手眼的是( )。
  A.120mm砖墙
  B.砖过梁净跨度1/2高度范围内
  C.砖砌体门窗洞口两侧300mm处
  D.宽度小于1m的窗间墙
  E.梁下及其左右各500mm范围内
  26.钢结构施工时,焊接残余变形量的影响因素包括( )。
  A.焊缝截面积
  B.焊接层数
  C.焊接方法
  D.焊接接头形式
  E.焊件数量
  27.地下防水混凝土留设施工缝时,应注意( )。
  A.墙体水平施工缝宜留在底板表面
  B.垂直施工缝不宜与变形缝相结合
  C.墙体水平施工缝不应留在剪力和弯矩最大处
  D.顶板、底板不宜留施工缝
  E.墙体有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm
  2B.测设的基本工作包括( )的测设。
  A.建筑物裂缝
  B.水平距离
  C.建筑物变形
  D.高程
  E.水平角
  29.申请领取施工许可证的条件包括( )。
  A.已经办理该建筑工程用地批准手续
  B.在城市规划区的建筑工程,已经取得建设工程规划许可证
  C.已经确定了施工企业
  D.施工场地已具备了施工条件
  E.已取得了预售许可证
  30.工程建设标准按发布部门不同分为( )。
  A.国家标准
  B.地方(仅限省、自治区、直辖市)标准
  C.推荐标准
  D.行业标准
  E.企业标准
  三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)
背景资料
  某12层建筑工程,现浇钢筋混凝土框架结构,采用商品混凝士。合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-2010),施工承包合同中约定,现场停水停电超过8小时工作时公司,建设单位可给予工期顺延1天。第11层楼面梁板施工完成后,第12层柱子、屋面梁板施工的计划如下:第12层柱绑扎钢筋3天,同时预埋铁件、预留管线1天,柱支模板3天,隐蔽工程验收0.5天,浇筑柱混凝土2天:屋面梁板支模5天,绑扎钢筋4天,屋面预埋铁件、预留孔洞、预留管线1天,隐蔽工程验收0.5天,浇筑屋面混凝土1天施工网络计划如示意图所示。
  浇筑屋面梁板混凝土时,连续3天遇强台风暴雨,造成工期延长4天,施工机械设备闲置费2万元,周转材料闲置费用0.5万元,用于工程的材料损失费2万元,窝工费1万元,模板损失费用1万元。
第12层施工网络计划示意图
  问题   1.指出施工网络计划图绘制的错误之处,并指明关键线路。
  2.第12层柱子、屋面梁板施工的计划工期是多少天?
  3.屋面隐蔽工程验收时,发现钢筋施工质量有多处缺陷,须整改1天。此时,第12层实际工期应为多少天?为什么?
  4.绑扎屋面梁板钢筋的后期,供电网停电1天。对此,施工单位是否可获得工期索赔?为什么?
  5.对于因强台风暴雨造成的工期延长,施工单位是否可获得索赔?说明理由;
  由此造成的费用损失,施工单位不能获得索赔的有哪些?
(二)
背景资料
  某教学培训楼工程,地下1层,地上6层,建筑面积25000m2,钢筋混凝土框架构。使用井字架(物料提升机)卷扬机起吊混凝土。主体结构施工到第3层时,起过程中,当卷扬机吊笼升至接近井字架顶部时,井字架突然向操作人员所在方向整倒下,砸倒在场的5名工人,其中3人死亡2人重伤。
  事后调查发现施工中存在下列问题:
  (1)卷扬机从安装之后没有进行定期的安全检查,卷扬机限位器失灵。
  (2)当天操作作业时,由于卷扬机操作司机有事请假,班长指定一名钢筋工负卷扬机的操作。
  (3)专职安全员在事故发生时不在施工现场。
  (4)混凝土搅拌人员、运料人员都集中在井字架下面,而且都没有戴安全帽。
  (5)项目部没有认真进行安全技术交底,现场安全技术防护措施不到位。
  问题   1.根据《企业伤亡事故分类标准》,按照事故发生的原因,本起事故属于哪种类型职业伤害事故?在该施工现场,还常见哪些类型的职业伤害事故(列举四种)?
  2.卷扬机操作人员违反了什么工地安全生产纪律?
  3.指出造成本起事故的直接原因。
  4.对本起事故,专职安全员有哪些过错?
  5.项目经理、项目技术负责人在本起事故中是否应承担责任?为什么?
(三)
背景资料
  某办公大楼采用现浇框架剪力墙结构,地上35层,t~3层层高4.2m,4层及4层以上为标准层,层高3.6m。该工程于2006年春节完成±0.00以下工程的施工。业主要求主体结构9月底封顶,并约定工期每拖延一天罚款1万元,提前一天奖励1万元。项目部计划主体结构工程施工每月完成5层。按进度要求,春节后需钢筋工450人,但春节后实际到场钢筋工只有300人。地上主体结构工程于3月15日开工,因钢筋工人数不够,严重影响进度,项目部从劳务市场招募了150人,于3月16日上午进场后立即投入钢筋绑扎。绑扎钢筋用的脚手架由钢筋绑扎人员自行搭设。
  施工方案要求柱、梁、板、剪力墙混凝土一次浇筑。在首层柱钢筋绑扎后,KZ6柱上框架边梁带弯钩的主筋无法插入柱头经检查主要是绑扎原因造成。在混凝土浇筑前进行钢筋隐蔽验收时,发现首层3根1.8m高梁箍筋弯曲变形,经复核,箍筋和构造筋设计数量不够。
  在首层钢筋隐蔽工程验收时,发现剪力墙纵向钢筋位移严重。
  为设备吊装孔设计的4块6m长×1.5m宽×0.3m厚的预制板,现场预制吊环采用冷拉HPB235级钢筋制作。
  问题   1.项目部在组织首层钢筋分项工程施工中,有哪些管工作不到位和违规的地方?
  2.指出造成首层KZ6柱上框架边梁带弯钩的主筋无法插入柱内的主要绑扎原因,并指出技术处理方法。
  3.对于首层1.8m高梁箍筋设计数量不够问题,施工单位应按什么程序处理?施工单位可索赔的内容有哪些?
  4.指出造成首层剪力墙纵向钢筋位移的主要原因,并指出防治措施。
  5.6m×1.5m×0.3m预制板的吊环制作能用冷拉HPB235级钢筋吗?说明理由。
(四)
背景资料
  某市拟建一办公大楼,主体结构采用框架--剪力墙结构,地下2层,地上24层。业主采用公开招标选择施工总承包单位。2006年4月3日发布了施工招标公告,规定外省市投标单位必须增加一倍的投标保证金。施工招标文件于2006年5月8日8点开始发售,2006年5月11日17点停止发售,2006年6月5日17点为投标截止时间,2006年6月7日星期三上午9点由市招标管理办公室主持开标会。但本次招标由于招标人的原因导致招标失败。
  业主重新招标后于2006年8月12日发出了中标通知书,在随后的合同谈判中承发包双方发生了下面的一些分歧,2006年8月30日才签订了施工总承包合同。分歧1:招标工期520天,中标施工单位的投标工期480天,而计算的定额工期560天,因此,施工单位要求业主在原中标价的基础上给予80天的经济补偿;业主建议合同工期调整为520天,但不给予任何经济补偿。
  分歧2:施工单位提出在因非施工方原因引起的设计变更、工程量变化等因素造成合同价款增加时,有权获得经济补偿,双方应签订可调总价合同:但业主认为应以中标价为合同价,无论发生何种情况,合同价不变,双方应签订固定总价合同。查阅招标文件,规定合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-2010),合同价格采用总价计价方式,但对于具体的分歧问题没有涉及。
  分歧3:在谈到承包方工作时,业主提出施工单位负责协调施工场地周围地下管线的保护和按规定办理施工场地交通等相关手续,并由施工单位承担相关费用。施工单位对此提出了异议。
  施工过程中,施工单位质检人员在地下室防水混凝土施工检查时发现存在以下不符合施工要求的情况:
  情况1:防水混凝土拌合物由于运输出现离析,坍落度不符合要求,直接加水后浇筑。
  情况2:为节约用电,混凝土浇筑后,现场作业人员采用人工振捣密实。
  情况3:水平施工缝浇筑混凝土前,施工单位清除表面浮浆和杂物后便浇筑混凝土。
  情况4:选用7天膨胀率大于最终膨胀率70%的遇水膨胀止水条。主体结构施工前,施工单位向租赁公司租赁了一台大型起重塔吊,并委托符合资质要求的安装单位进行塔吊安装。安装完成后施工单位和安装单位对塔吊共同进行了验收,合格后即投入了使用。
  问题   1.指出该工程首次招标过程中的不妥之处,并针对不妥之处逐条说明理由。
  2.分歧1中,施工单位的要求是否合理?业主的建议是否妥当?分别说明理由。
  3.分歧2中,哪方的意见合理?说明理由。
  4.分歧3中,业主的要求是否合理?说明理由。
  5.分别指出情况1~情况4中的不妥之处,并说明正确做法。
  6.施工单位对该塔吊投入使用的前提条件是什么?
(五)
背景资料
  某施工单位承接了某项工程的总包施工任务,该工程由A、B、C、D四项工作组成,施工场地狭小。为了进行成本控制,项目经理部对各项工作进行了分析,其结果见下表:
工作
功能评分
预算成本(万元)
A
15
650
B
35
1200
C
30
1030
D
20
720
合计
100
3600
  工程进展到第25周5层结构时,公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。
  检查成本时发现:
  C工作,实际完成预算费用960万元,计划完成预算费用为910万元;实际成本855万元,计划成本801万元。
  检查现场时发现:
  (1)塔吊与临时生活设施共用一个配电箱;无配电箱检查记录。
  (2)塔吊由木工班长指挥。
  (3)现场单行消防通道上乱堆材料,仅剩1m宽左右通道,端头20m×20m场地堆满大模板。
  (4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放,无交底记录。
  工程进展到第28周4层结构拆模后,劳务分包方作业人员直接从窗口向外乱抛垃圾造成施工扬尘,工程周围居民因受扬尘影响,有的找到项目经理要求停止施工,有的向有关部门投诉。
  问题   1.计算下表中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数(将此表复制到答题卡上,计算结果保留小数点后两位)。
工作
功能评分
预算成本(万元)
评价(功能)系数
成本系数
价值系数
A
15
650
-
-
-
B
35
1200
-
-
-
C
30
1030
-
-
-
D
20
720
-
-
-
合计
100
3600
-
-
-
2.在A、B、C、D四项工作中,施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象?说明理由。
  3.计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况?
  4.根据公司检查现场发现的问题,项目经理部应如何进行整改?
  5.针对本次扬尘事件,项目经理应如何协调和管理?
2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷

专业工程管理与实务试卷标准答案

满分160分

  (2)由施工单位承担相关费用(1分)。正确做法:由发包方承担(1分)。
  5.(本小题8分)
  情况1不妥之处:直接加水(1分)。
  正确做法:退回搅拌站或加一定外加剂,加入原水灰比的水泥砂浆进行二次搅拌(1分)。
  情况2不妥之处:使用人工振捣(1分)。
  正确做法:防水混凝土必须用高频机械振捣密实(1分)。
  情况3不妥之处:施工单位自行浇筑混凝土(1分)。
  正确做法:应通过监理单位(建设单位)验收后再浇灌混凝土(1分)。
  情况4不妥之处:选用的止水条不妥(1分)。
  正确做法:选用的遇水膨胀止水条7天膨胀率不应大于最终膨胀率的60%(1分)。
  6.(本小题2分)
  (1)验收前应当经有相应资质的检测机构监督检验合格(1分);
  (2)由施工单位、租赁单位和安装单位共同参加进行验收验收合格后方可使用(1分)。
(五)
  1.(本小题8分)
  各工作评价系数、成本系数和价值系数计算见下表:
工作
功能评分
预算成本(万元)
评价(功能)系数
成本系数
价值系数
A
15
650
0.15
0.18
0.83
B
35
1200
0.35
0.33
1.06
C
30
1030
0.30
0.29
1.03
D
20
720
0.20
0.20
1.00
合计
100
3600
1.00
1.00
-
  2.(本小题2分)
  施工单位应首选A工作作为降低成本的对象(1分)。
  理由是:A工作价值系数低,降低成本潜力大(1分)。
  3.(本小题4分)
  C工作费用偏差=960-855=105(万元)(1分)
  由于C工作费用偏差为正,说明C工作费用节支。(1分)
  C工作进度偏差=960-910=50(万元)(1分)
  由于C工作进度偏差为正,说明C工作进度提前。(1分)
  4.(本小题8分)
  制定整改措施,指定专人负责,监督检查落实。各项整改如下:
  ①塔吊属于动力设备,不能与临时生活设施共用一个配电箱。根据生活设施用电量,单独为生活设施增加一个配电箱。(2分)
  ②塔吊指挥人员应换为持证信号工。(2分)
  ③材料分类码放整齐,保证单行消防通道净宽不小于3.5m,端头处应有12m×12m回车场地。(2分)
  ④脚手架、模板、木材等各种材料应码放整齐,各级工程技术人员逐级交底,并形成交底记录。(2分)
  5.(本小题8分)
  项目经理协调和管理如下:
  ①向居民作好解释工作。避免以后施工过程中类似事件发生,取得居民谅解。(2分)
  ②及时和当地环保部门、建设行政主管部门等有关单位联系沟通取得其理解和支持。(2分)
  ③加强劳务分包作业队伍管理。教育提高劳务队伍环保意识;按分包合同规定对劳务分包方进行处罚。(2分)
  ④要求分包采取袋装措施,垃圾装运下楼。(1分)
  ⑤加强对本单位管理人员教育,提高现场监管力度。(1分)
回复
thch19
2010年03月16日 22:59:38
8楼
2007一级建造师《建筑工程》专业工程管理与实务补充楼主的答案单选题答案,多选题答案及其他答案见附件

[ 本帖最后由 thch19 于 2010-3-17 09:24 编辑 ]
回复
zfr006
2010年03月17日 08:51:11
9楼
好东西呀,还不收钱
回复
li05962222
2010年03月17日 18:38:45
10楼
太好了,
回复
davidiji
2010年03月22日 09:51:41
11楼
是啊,可以节省土币了
回复

相关推荐

APP内打开