急!求助
ja119031100
2010年02月25日 19:44:39
只看楼主

1000KW功率 630A电流 埋地下 要选什么规格电缆!!!铜的!!急 谢谢 1*185+1*95可以不 人在刚问了个3*240+2*120 我不懂 帮朋友问的 谢谢 是不是已知条件少了 少了告诉我是什么我再问下[ 本帖最后由 ja119031100 于 2010-2-25 19:51 编辑 ]

1000KW功率 630A电流 埋地下 要选什么规格电缆!!!铜的!!急 谢谢 1*185+1*95可以不 人在

刚问了个3*240+2*120 我不懂 帮朋友问的 谢谢 是不是已知条件少了 少了告诉我是什么我再问下

[ 本帖最后由 ja119031100 于 2010-2-25 19:51 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年02月26日 15:09:45
2楼
怕按你的量给出的数据引起误导,不敢说了,只能再问清楚你说的量为什么是这样:

1000KW功率不会错吧?什么负载(电机、电炉)?

630A电流是按1000KW计算的?那你的电压是多少?不是380V?!

YJV22-0.6/1 3X185+2X95的载流量在400A以下;
YJV22-0.6/1 3X240+2X120的载流量在480A左右。
回复