我正在作一个方案,关于中央空调自控的,请问“点表”是怎么计算出来的?请大家帮忙告之。
我正在作一个方案,关于中央空调自控的,请问“点表”是怎么计算出来的?请大家帮忙告之。
2楼
没做过,摘录其它网站:
确定监控点数,做出监控点表
在BAS系统中,控制器输入、输出信号有四种类型。
AI:模拟量输入。如:温度、湿度、压力等。一般为0V~10V或4mA~20mA,DC信号。
AO:模拟量输出。作用于连续调节阀门,风门驱动器。一般为0V~10V或4mA~20mA,DC信号。
DI:数字量输入,一般为触点闭合、断开状态,用于启动、停止状态的监视和报警。
DO:数字量输出,一般用于电动机的启动、停止控制,两位式驱动器的控制等。
确定控制点要参考《智能建筑设计标准》BAS系统甲级、乙级、丙级设计标准。要与专业设备工程师配合,参考该专业图纸和设计要求,共同研究确定控制点,编制控制点表。
控制点表应具体、清楚,表中应包括以下内容:设备名称(编号)、安装位置、控制盘号、控制点含义、控制点类型、小计、备注等。现以比较简单的新风机组为例,列出控制点表
设备名称 安装位置 控制盘号 控制内容 控制点数量 备注
AI AO DI DO
新风机1-12 1-12层风机房 DDC1-12 风机启/停状态 2 1
风阀开关 1
室外温度 1
送风温度 1
热水阀开度 1
冷水阀开度 1
加湿阀开度 1
冬夏转换 1
压差报警 1
小计 2 3 3 3
一次设计中还应画出不同的控制原理图,如热水系统、冷水系统、空调机系统、新风机系统、变配电系统、照明系统、上水系统、下水系统等原理图,标出控制点类型和数量。
不同控制系统的控制过程,在有关书籍、样本中有说明,此处不多叙。
回复