立管间距
angie898
angie898 Lv.4
2010年02月25日 10:54:58
只看楼主

请教路过的朋友们,有谁能够明确给出所有型号的立管距墙和管管之间的距离啊。就是,大家画图的时候,就住宅而言,管道井里或者靠墙靠角的那些立管,包括给水排水消火栓喷淋的立管,各种管径的管中心到墙的距离最小多少?还有各种管径的立管之间的距离是多少,还有一个就是水表的间距最小多少?建筑的经常让提管道井的尺寸还要压缩,我查过很多规范图集好像都没有个明确规定,希望朋友们给完善一下,感激不尽。

请教路过的朋友们,有谁能够明确给出所有型号的立管距墙和管管之间的距离啊。就是,大家画图的时候,就住宅而言,管道井里或者靠墙靠角的那些立管,包括给水排水消火栓喷淋的立管,各种管径的管中心到墙的距离最小多少?还有各种管径的立管之间的距离是多少,还有一个就是水表的间距最小多少?

建筑的经常让提管道井的尺寸还要压缩,我查过很多规范图集好像都没有个明确规定,希望朋友们给完善一下,感激不尽。
免费打赏
老科
2010年02月25日 13:51:33
2楼
技术措施后面有的,可以参考
回复
czgazmh
2010年07月29日 09:42:31
3楼
我也很想知道,可是都查不到,希望知道的前辈可以说一下,教教晚辈,感激不尽!
回复
zhshd2002
2010年07月29日 13:45:19
4楼
技术措施里面有的
回复
zdp65603867
2010年07月29日 16:15:16
5楼
采暖立管DN≤32 立管间距是6cm 距后墙2-3cm
立管大于DN32的一般是中心距8CM
回复
z272841610
2012年06月07日 10:21:31
6楼
措施里面的本人觉得偏大了,现场很大水井按那个尺寸布管是放不下的
回复
huangzhimin
2012年06月11日 16:01:25
7楼
一、横、立管间距有关规定可参见:
1、《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》(CJJ 98-2003)(J279-2003)第4.2.8条规定:表4.2.8管道最大支承间距;
2、《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》(CECS 41:2004 )第6.2.1条硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管道支吊架的最大间距应符合表6.2.1的规定。
表6.2.1为立管和横管支吊架最大间距(略)
二、管道安装尺寸及要求可参见:给水排水标准图《室内管道支架及吊架》(03S402 )有关内容。
回复
suonlm
2012年06月11日 21:10:27
8楼
这个问题我也很困惑 水管井建筑总希望小点
回复
milu51
2012年07月06日 12:03:43
9楼
不错,学习了,受益匪浅
回复
lweiwei_2009
2013年09月09日 13:58:27
10楼
谢谢
回复
hmw152590
2013年09月09日 17:08:06
11楼
http://bbs.co188.com/thread-8606740-1-1.html,各种管道距离见此链接,水表最小垂直距离一般为150mm
回复

相关推荐