我们公司现在想使用全空气系统,介绍是带新风 带热回收 不知道这种系统的优劣,请各位高手进行一下详细的点评!(绝对不含任何广告成分)
我们公司现在想使用全空气系统,介绍是带新风 带热回收 不知道这种系统的优劣,请各位高手进行一下详细的点评!(绝对不含任何广告成分)
2楼
用在什么场合,有多大使用面积?每种系统都有各自的优缺点,主要看是否适用。
回复
3楼
是办公区域,还是营业场所?总共多大面积?
回复
4楼
不分情况 就总体的说一下嘛。大致的介绍介绍 谢谢了!
回复
5楼
最好用新风+全热交换器系统
回复
6楼
这个工程造价比风冷热泵冷热水机组造价低,不过我觉得在冬天使用准备效率也没有热泵高.
回复
7楼
任何空调方案都有其适用范围,应该根据实际情况确定。
如全空气系统的空气处理能力最强,有些场合只有通过全空气系统才能保证空调效果,但是全空气系统的造价最高,而且个别房间控制困难。
风机盘管、VRV适合于写字楼、办公楼
......
请楼主说明工程概况。
回复
8楼
根据你的具体情况了,如果你的主机选用的是水冷机组(如离心机,螺杆机或是直燃机),可以考虑使用带表冷器的新风机组前端加全热交换器,达到了你要求的全空气系统对进入室内的新风有一个预处理同时前端加全热交换器又具有进回风的交换回收的作用;如果使用的是商用机或多联机、VRV系统,建议直接选用全热交换器配套,一般VRV系统均与全热交换器配套的,现在好象也出了一种带冷源的全热交换器(自带压缩机的)但是价格和原装进口VRV差不多。看楼主怎么样考虑了。
回复
9楼
还是要根据你的具体工程来看,如果主机使用的是水机(如离心,螺杆)直燃机,建议你还是配带表冷器的新风机组同时前端可以配全热交换器,这样既能对新风进行处理降低空调运行费用同时又能对进回风进行一个交换回收的作用,如果系统采用的是VRV,多联机或商用机系统,则直接选配全热交换器但是在设计时主机要考虑10%的裕量
回复