脱水机启动方式问题
胖胖
胖胖 Lv.5
2010年02月22日 11:03:13
只看楼主

我们电厂有一台离心式脱水机(功能:脱去煤中水分),原来是自耦变压器降压启动,电机型号(Y280M-8V1,45KW)。运行时,煤的流量在70~80吨/小时,电流一般为50A左右。系统改造后成了直接启动,改造后脱水机故障的次数大大增加,脱水机的机芯半年就换了三个,而在没有改造前机芯用了四年多都没有坏。领导最近说是启动方式的问题,非得让俺们再改回自耦降压启动。 俺就想知道直接启动方式和机械部分的故障有关系吗?应该改回去吗?像自耦降压这样的启动方式不是只针对电机的吗?菜鸟一个,希望各位高手为俺传道、授业、解惑。最后再问问,俺是不是得看“电机拖动”方面的书去?

2010年02月22日 13:42:19
2楼
:) 像自耦降压这样的启动方式不是只针对电机的吗? 是控制电机,但是控制电机最直接的表现就是启动时电机的速度和转矩。直接控制这2方面都要大。因此这也可能是频频出现机械故障的原因之一。
回复
lingxuct
2010年02月22日 14:25:39
3楼
降压起动减小了电机的起动转矩,对所带机械减小了冲击(力)。

但是,这个减小的程度不是很大,个人认为,机芯损坏的原因不会是电机直接起动。
回复
bossdyc
2010年02月22日 15:47:08
4楼
应该和直接启动有一定的关系,,,还要看电动的制动闸调整得怎么样,,还有就是联轴器联接是否在一水平线上,,不然也会引起机械部分损坏
回复
胖胖
2010年02月22日 21:55:54
5楼
谢谢大家的指导!:)
回复
liangdexiang
2010年02月23日 20:46:38
6楼
和电机的启动方式没什么问题,应该是机械部分的问题,或者配件质量太差。
回复

相关推荐

APP内打开