一幢办公楼,地上5层,地下一层车库。属低层建筑。我只设了一个屋顶消防水箱供10分钟消防用水。外接一个水泵接合器,供消防车加压。你们说这样行吗?
一幢办公楼,地上5层,地下一层车库。属低层建筑。我只设了一个屋顶消防水箱供10分钟消防用水。外接一个水泵接合器,供消防车加压。你们说这样行吗?
2楼
不行的,连最底要求的市政水网你都没接,过不去
回复
3楼
最高层的消火栓压力你如何保证?
回复
4楼
市政水网肯定是接了的
低规对消防水箱设置高度没有限制啊,只要放在最高处就可以了。
这样看来对最不利点消水栓的压力似乎没要求了。
回复
5楼
地上已经是5层了,消防水压可定不够,但设水箱、水泵接合器是不行的,还得设两台消防泵才能满足消防水压。
回复