最近作无功补偿方案,上一级有真空开关柜,在我们这里为了节约柜体空间,只用真空接触器,没有用隔离开关,行吗? 方案为变电站无功补偿,600kvar*4自动投切,智能控制。

最近作无功补偿方案,上一级有真空开关柜,在我们这里为了节约柜体空间,只用真空接触器,没有用隔离开关,行吗?
方案为变电站无功补偿,600kvar*4自动投切,智能控制。
免费打赏
xysoft.dx
2005年07月29日 15:34:39
2楼
自顶
回复
xysoft.dx
2005年08月01日 08:45:42
3楼
再顶
回复
powerwwk
2005年08月01日 09:30:42
4楼
应该加隔离开关,高压断路器电源侧和负荷侧都要加隔离开关,要确保检修人员的安全,电压等级的增高,其危险性越大,对安全的考虑将会比低压更大
回复
five_victory
2005年08月01日 10:12:36
5楼
检修方便。安全,必须加隔离开关,有明显断开点
回复
xysoft.dx
2005年08月01日 10:29:32
6楼
上一级已经有开关柜,这里是电容补偿装置,放在一个小空间内。
4组10KV600kvar电容,每组有真空接触器、电容、电抗(1%)和放电线圈,要求放在3面GG1R柜中,你还要加隔离,怎么加?
回复
conan803
2005年09月24日 14:43:13
7楼
过来学习