电容柜只用真空接触器,不用隔离开关,行吗?
xysoft.dx
xysoft.dx Lv.3
2005年07月29日 14:01:57
只看楼主

最近作无功补偿方案,上一级有真空开关柜,在我们这里为了节约柜体空间,只用真空接触器,没有用隔离开关,行吗?方案为变电站无功补偿,600kvar*4自动投切,智能控制。

最近作无功补偿方案,上一级有真空开关柜,在我们这里为了节约柜体空间,只用真空接触器,没有用隔离开关,行吗?
方案为变电站无功补偿,600kvar*4自动投切,智能控制。
免费打赏
controler
2005年07月31日 11:39:41
2楼
你说的真空开关柜是不是指开关柜里的真空断路器???如果是的话,我的这里的方案是直接通过真空断路器然后再家隔离开关控制的,没有你的真空接触器...仅供参考...
回复
xysoft.dx
2005年08月01日 09:13:29
3楼
我的意思是真空断路器后面又有4组真空接触器进行分组自动投切
回复
controler
2005年08月02日 19:04:42
4楼
哦。。那你还是用上吧,这样再检修的时候能够有一个明确的断开点。。只当是为了检修方便!1
回复
梁栋永
2005年08月08日 09:09:03
5楼
同意楼上的
回复
电气小砖瓦
2005年09月30日 22:30:49
6楼
同意楼上的
回复
tankee
2005年10月31日 19:33:32
7楼
完全可以,接触器和隔离开关两者用一就可。
当然检修时需4组同时停电了,但现在很多设计中都有这样的方案。
理由一节约投资,二,电容器不象线路,停电好停。
别考虑那么多的检修。
回复
liermin1210069
2007年11月14日 20:03:09
8楼
同意路上的
回复
colourcat_3392
2007年11月19日 21:39:19
9楼
用真空接触器一定要用组合电器
回复
jwu99
2008年07月17日 12:06:40
10楼
如果用抽出式的真空接触器,就不需要隔离开关。
回复
751209jqh
2008年07月18日 09:18:24
11楼
需要隔离开关,看标准!
回复

相关推荐

APP内打开