恼人的热湿比线
shaoxixi
shaoxixi Lv.2
2010年02月21日 16:17:29
只看楼主

书本上说的方法不可行的前提下,药厂的热湿比线怎么确定?

书本上说的方法不可行的前提下,药厂的热湿比线怎么确定?
免费打赏
qgpei1225
2010年02月22日 11:14:55
2楼
通过软件确认
还有找老师
找老工程师
回复
shaoxixi
2010年02月22日 11:31:02
3楼
大刚兄弟。用什么软件,有破解的没?工程师是指问甲方药厂的工程师还是问部门内部的大忽悠呢?
回复
xcf2010
2010年02月27日 14:17:39
4楼
热湿比等于房间的全热冷负荷与湿符合的比值。
需要你找到室内状态点已经是室外的状态点求出上述两个数值。
回复
qgpei1225
2010年02月27日 22:15:09
5楼
我遇到实在无法解答的问题的时候,我就直接打电话给我老师
打给我认识的一切高手。。。
我感觉你不是在恼热湿比线,而是在恼自己。
试试问问你的周围,搞设计的同学
回复
wj-2005714008
2010年03月08日 16:55:49
6楼
大刚说的很有道理,确实得去找找老师了,现在快把大学老师教的全忘光了,悲哀
回复
dhz83
2010年03月10日 08:55:53
7楼
热湿比等于房间的全热冷负荷与湿符合的比值。

在净化空调中,这条并不完全适用。
10万级或者万级药厂热湿比线确定的方法:
1.根据换气次数确定风量。(与书上由冷量确定风量的方法不同)
2.根据室内相对湿度和散湿量,并结合风量确定送风点含湿量,(公式D=L*Δd),得出机器露点。
3.根据房间全热负荷和风量确定送风点焓值,(公式Q=L*Δi),
4.根据送风点含湿量和焓值确定送风点。送风点与室内点的连线即为热湿比线。
热湿比线在普通药厂并不重要了。在中央空调中,热湿比线的作用是确定送风点,计算风量用的。Aa在药厂中,基本上风量都由换气次数确定。因此药厂空调计算不用刻意计算热湿比线。

万级或者千级药厂热湿比线计算
高洁净级别药厂一般采用二次回风设计,其一次回风量的确定方法需要用到热湿比。其计算过程同教科书。不过引起注意的是,风机和风管温升负荷需要计入房间室内负荷。
第一是计算室内冷负荷(含温升负荷,不含新风负荷),计算湿负荷。
第二根据二者比值计算热湿比。
第三根据热湿比线与95%的相对湿度线确定送风点。
第四根据送风点的焓值或者含湿量值,计算一次风量(新风量+一次回风量)。
第五根据换气次数计算得得总风量减去一次风量即为二次回风量。(论坛里问的比较多得一个问题)

[ 本帖最后由 dhz83 于 2010-3-10 09:18 编辑 ]
回复
shaoxixi
2010年03月10日 15:36:28
8楼
谢谢楼上的帮助,问了周围的同事,大家说不用这么麻烦,冷量就是直接乘单位面积冷负荷,所以大学学的,拿到实际都曾糟粕了。
刚毕业的总是被老鸟鄙视成书呆子呀
回复
dhz83
2010年03月11日 08:45:21
9楼
我不太赞成用经验单位面积负荷指标去设计,做参考还行。
由于有了电子焓湿图,计算软件等等设计工具,计算起来也不复杂。所以我建议,新手的时候手头工作任务不是很多,多算算,有好处的。

我刚毕业时也被老鸟这样鄙视过,但半年之后,他们就对我刮目相看了。我回过头在学习了一下课本,收益很多。解决了公司以往计算上的一些盲区(比如加湿、再热、二次回风、除湿机选择等等),也修正了一些老鸟门的经验数据。
回复
0空间0
2010年03月11日 12:43:44
10楼
净化上用估计值不好,很多时候同类型的车间由于工艺使用了不同的设备,造成室内负荷差别很大,另外局部排风等的需求不同也带来巨大差别,还是通过计算好,几次下来速度就出来了。
另外,对于低湿度系统(如10%等),高湿度系统(80%等)不计算根本不可能得出正确的处理方法的。
回复

相关推荐