大型地下商场给排水图纸(干式消火栓、预作用+湿式相结合的喷淋系统、气体灭火系统)
whyqwaz
whyqwaz Lv.3
2010年02月21日 15:19:59
只看楼主

图纸简介: 本工程为地下商场。1、内部设置的消防水池。 2、工程内排水采用水泵加压排出。3、消防用水由消防水泵房统一供给。4、消防系统说明:消火栓系统控制与预作用喷淋相同。1)考虑防冻要求,负二层采用湿式自动喷淋系统,负一层采用充气预作用自动喷淋系统,消火栓系统设充气干式系统。充气系统的配水管道充气压力为0.035~0.05MPa或按照选用的预作用阀组性能由厂家设定。2)消防预作用系统控制说明:火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水,系统必须在2分钟时间内转换为湿式喷淋系统。控制系统必须同时具有以下三种控制方式:自动控制、消防控制室手动远控和水泵房现场应急操作。每个预作用报警阀系统末端均设电动阀门和CARX复合式快速排气阀各一个,电动阀门与系统供水设备同时开启。

图纸简介:

本工程为地下商场。
3)天然气采用低压进户,每个防火分区独立进户,严禁在本工程内设置调压站,天然气输送管道安装和试压由市政天然气公司负责,本次设计只预留好进户管。室内天然气管道不应穿越非操作间区域。室内应设置燃气漏气监测系统,室内外应设置自动快速切断阀门。燃具操作间换气次数:营业期间≥10次/小时;下班时间≥3次/小时,关闭入户进气总阀门。
5、配电室、控制室和变电所采用无管网七氟丙烷气体灭火系统;其他部位配置移动式磷酸铵干粉灭火器。



附件名:20102211266736798320.zip

文件大小:3556K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yuanqingche
2010年04月21日 23:00:48
12楼
楼主是个高手
把握这么大的项目还是需要一定的经验和水平的
学习中
回复
camel_so
2010年04月22日 15:27:52
13楼
感谢
回复
ross0127
2010年07月12日 13:29:42
14楼
学习学习
回复
wwwccc2090
2010年07月12日 22:33:10
15楼
每一张图都凝聚着作者的独到的看法,未必完全正确,但也肯定有道理。书到用时方恨少!平时 多注意积累,写的时候自然下笔千言 ,感谢楼主发这么好的图,我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!
回复
scold123
2010年07月13日 18:23:30
16楼
好东西 哈哈
回复
supeng0920
2010年07月13日 22:11:51
17楼
学习学习
回复
supeng0920
2010年07月13日 22:11:58
18楼
学习学习
回复
supeng0920
2010年07月13日 22:12:05
19楼
学习学习
回复
lylyzhao
2010年08月31日 10:21:50
20楼
下了,学习学习
回复
gao_f
2010年09月19日 21:15:11
21楼
每一张图都凝聚着作者的独到的看法,未必完全正确,但也肯定有道理。书到用时方恨少!平时 多注意积累,写的时候自然下笔千言 ,感谢楼主发这么好的图,我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!
回复