大型地下商场给排水全套图纸(干式消火栓系统、预作用+湿式相结合的喷淋系统)
whyqwaz
whyqwaz Lv.3
2010年02月21日 14:39:24
只看楼主

图纸简介: 本工程为地下商场。1、内部设置的消防水池。 2、工程内排水采用水泵加压排出。3、消防用水由消防水泵房统一供给。4、消防系统说明:消火栓系统控制与预作用喷淋相同。1)考虑防冻要求,负二层采用湿式自动喷淋系统,负一层采用充气预作用自动喷淋系统,消火栓系统设充气干式系统。充气系统的配水管道充气压力为0.035~0.05MPa或按照选用的预作用阀组性能由厂家设定。2)消防预作用系统控制说明:火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水,系

图纸简介:

本工程为地下商场。
1、内部设置的消防水池。
2、工程内排水采用水泵加压排出。
3、消防用水由消防水泵房统一供给。
4、消防系统说明:消火栓系统控制与预作用喷淋相同。
1)考虑防冻要求,负二层采用湿式自动喷淋系统,负一层采用充气预作用自动喷淋
系统,消火栓系统设充气干式系统。充气系统的配水管道充气压力为0.035~0.05MPa或按照选用的预作用阀组性能由厂家设定。
2)消防预作用系统控制说明:火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水,系
统必须在2分钟时间内转换为湿式喷淋系统。控制系统必须同时具有以下三种控制方式:自动控制、消防控制室手动远控和水泵房现场应急操作。每个预作用报警阀系统末端均设电动阀门和CARX复合式快速排气阀各一个,电动阀门与系统供水设备同时开启。
3)天然气采用低压进户,每个防火分区独立进户,严禁在本工程内设置调压站,天
然气输送管道安装和试压由市政天然气公司负责,本次设计只预留好进户管。室内天然气管道不应穿越非操作间区域。室内应设置燃气漏气监测系统,室内外应设置自动快速切断阀门。燃具操作间换气次数:营业期间≥10次/小时;下班时间≥3次/小时,关闭入户进气总阀门。
5、配电室、控制室和变电所采用无管网七氟丙烷气体灭火系统;其他部位配置移动
式磷酸铵干粉灭火器。



附件名:20102211266734363490.zip

文件大小:3561K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
gzdy119
2010年08月07日 20:39:44
2楼
找了很久这方面的图纸,不知道如何,还是要感谢楼主!
回复
jianchun9
2010年12月25日 10:11:53
3楼
很好啊,就缺这方面的资料,感谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
润柔
2011年01月05日 10:20:49
4楼
真是太好的资料了,赶紧下载了学习,谢谢楼主
回复
v000v000
2011年02月12日 09:31:03
5楼
太好了 谢谢了 就是不知道这东西的费用大不大
回复
zhang12341
2011年03月10日 10:35:40
6楼
谢楼主提供的资料,简洁实用,有参考价值,相信大家会支持和感谢你的!楼主再继续发布更好、更新的作品。谢谢楼主提供的资料,简洁实用,有参考价值,相信大家会支持和感谢你的!楼主再继续发布更好、更新的作品。
回复
samzheng2006
2011年03月25日 10:29:19
7楼
太好了 谢谢了 就是不知道这东西的费用大不大
回复
samzheng2006
2011年03月25日 10:29:27
8楼
太好了 谢谢了 就是不知道这东西的费用大不大
回复
samzheng2006
2011年03月25日 10:30:13
9楼
正在寻找这类的图纸,现在找到了,太感谢了,可以借用一下。
回复
love_t
2011年04月22日 14:53:15
10楼
正在寻找干式消防系统呢 感谢楼主呀
回复
longshilian7
2011年10月28日 13:17:17
11楼
不知道有没有水泵房大样图,下不下载呢 有点纠结啊。我主要是想看看预作用系统…………
回复

相关推荐

APP内打开