空调X4电脑X3音响组合X3冰箱X1消毒碗柜X1微波炉X1抽油烟机X1电磁炉X3电视X4即热式热水器X2其他家用电器:电饭煲,电吹风等灯若干请问主电线需要多少平方?
空调X4
电脑X3
音响组合X3
冰箱X1
消毒碗柜X1
微波炉X1
抽油烟机X1
电磁炉X3
电视X4
即热式热水器X2
其他家用电器:电饭煲,电吹风等
灯若干
请问主电线需要多少平方?
2楼
关键是电器功率有。。。。。多大?:hug:
回复
3楼
10mm2即可
回复
4楼
三相四线接入,楼房有4层,我想用一条线直通到顶楼,然后每层拉分线出来,每层具体用电电器如下:
空调X4 (有3台在2500W左右,有1台在3500W左右)
电脑X3 (每台大约400W/台)
音响组合X3 (不清楚)
冰箱X1 (200W左右/台)
消毒碗柜X1 (400W左右/台)
微波炉X1 (2000W左右/台)
抽油烟机X1 (400W左右/台)
电磁炉X3 (1800W左右/台)
电视X4 (300W以内/台)
即热式热水器X2 (8KW—10KW/台)
电热取暧器X4 (2000W左右/台)
饮水机X1 (2000W左右/台)
洗衣机X1 (不清楚)
其他家用电器:电饭煲,电吹风,蒸汽电熨斗等 (都在1000W左右/台)
灯若干
2层和3层或许会多加一台空调和热水器
1层和4层的总功率减半
以上为满负荷的情况下计算的功率。
请问直通到顶的主线需要多少平方?
每层的分主线又需要多少平方?
PS:用放射式好还是我那种好?如果用放射式,每层楼个用多少平方的线?
回复