请问何时柱的反弯点不在层高范围内
zhuiyelangrong
2010年02月21日 11:11:49
只看楼主

请问什么情况下柱的反弯点不在层高范围内?请朋友们指教!

请问什么情况下柱的反弯点不在层高范围内?请朋友们指教!
xzwp
2010年02月21日 11:19:40
2楼
短柱
回复
天柱
2010年02月21日 21:49:43
3楼
柱截面尺寸比梁截面尺寸大的多时,比如较高的高层建筑的下面楼层
回复
tjztj-zlpzsy
2010年02月22日 09:05:24
4楼
个人理解:当梁对柱子的约束比较弱时。
回复
aladdinconny
2010年02月22日 10:29:35
5楼
短柱
回复
txj-ds
2010年03月03日 16:52:05
6楼
对于一般的细长框架柱,反弯点在柱中
减少柱子长度,反弯点上移
长度佷小时,反弯点在柱外,形成短柱
回复
hechangfu1023
2012年03月14日 15:15:44
7楼
回复
hechangfu1023
2012年03月14日 15:16:25
8楼
由真题知:当柱上端和下端的弯矩设计值同时为顺或反时针时,就是反弯点不在柱层高范围内的情况。
回复
highspirit
2012年03月19日 13:48:51
9楼
看看反弯点修正是怎么回事你就知道了,自己去推算下
回复
rayupside
2012年08月09日 11:32:56
10楼
规范是根据反弯点的高度判断是否短柱的,所以提问者真正想问的是怎样才算短柱吧?
回复
fangfang820
2015年04月07日 10:36:54
11楼
反弯点顾名思义就是弯矩为零的点,柱子何时弯矩零点在构件以外,取一种极限情况就是一端自由,一端固定,反弯点在柱自由端,反弯点怎么能跑到柱外呢?柱子受压,必然会向某一侧弯曲,而切线与柱子平行的点就是反弯点,所以无论柱子是固定、简支还是自由反弯点不可能在柱外,所以反弯点是否在柱外跟梁端约束无关,反弯点在柱内的位置跟梁端约束有关。想象一下一根很短的柱子发生弯曲,由于太短了,柱子根本来不及弯回来(有点想象能力应该能想象出来),所以这时候反弯点就是在柱外,按规范短柱就属于此类,即Hn/h0<4。
回复

相关推荐