【讨论】电表箱总进线开关应该加隔离开关么?审图弄的我很不明白
fqlnyl1987
fqlnyl1987 Lv.2
2010年02月21日 11:06:10
只看楼主

我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!还有就是为什么要加?好像没什么用! 各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!

我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。

我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!

还有就是为什么要加?好像没什么用!

各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
免费打赏
zhshd2002
2010年04月26日 13:45:21
82楼
学习学习
回复
mxd331
2010年09月24日 01:03:35
83楼
究竟隔离开关安装在总表箱还是住户表箱?
回复
tanmeng_789
2010年09月24日 11:14:35
84楼
新规范是在7.0.10条

我做的一个别墅项目,电表箱是在室外的,每个表箱的进线断路器之前有一个刀开关。

现在做的一个一类高层,楼层电表箱总开关设计院设计的是带漏电的断路器(参数和图标都是带漏保护的),型号竟然标成了xxxx -xx/3P;P ;P
回复
wqsabb
2013年07月07日 09:28:45
85楼

要加隔离开关,一个便于检修,第二不用天天跑来给你们送电(假设装漏电保护器),总之越简单越好,功能实用,在杭州早用插线型的啦,你家里不交电费,直接把线头拔了,哈哈
回复
aiaililei
2013年07月07日 09:51:10
86楼
供电部门这么要求,主要是考虑在检修时,有明显的断开点。这样的话,检修时,可以更有效的保证人身安全。
回复