【讨论】电表箱总进线开关应该加隔离开关么?审图弄的我很不明白
fqlnyl1987
fqlnyl1987 Lv.2
2010年02月21日 11:06:10
只看楼主

我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!还有就是为什么要加?好像没什么用! 各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!

我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。

我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!

还有就是为什么要加?好像没什么用!

各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
免费打赏
gulangyu_zhao
2010年02月26日 11:36:16
32楼
学习了,才知道为什么要加隔离开关
回复
lindzhan
2010年02月26日 14:48:05
33楼
应该是要加的的。我们公司新定了一批配电柜,每个分柜都加了隔离开关。电容补偿柜也加了。
回复
keen11keen
2010年02月26日 15:02:49
34楼


同问
回复
intertu
2010年02月27日 09:51:13
35楼
按照规范,是一定要有的
回复
hbczyzh
2010年02月27日 16:53:49
36楼
应该加隔离,否则维修不安全
回复
laiwenliang
2010年02月27日 17:33:52
37楼
要加的!
回复
老顽童201133
2010年02月27日 17:38:33
38楼
大多供电部门要求加的,隔离开关有明显的可视断开点,不然检修时断路器出现机械故障不能完全断开还看不到,是非常危险,加隔离是很合理的,如果不是进户总断路器仅为表箱总开关倒是可以考虑取消断路器换成隔离开关或隔离开关熔断器组
回复
renxinjun
2010年03月01日 11:21:57
39楼
应该加的,我一直这样做,
回复
mtrong310
2010年03月02日 14:47:14
40楼
现在不是有透明可视断路器嘛 把本来普通断路器换了 审图人员就抓不到问题了 ABB的一款可视断路器我觉得还行