日关灯开漏保跳问题
luosongguo1986
2010年02月21日 10:51:01
只看楼主

一组四个防爆日光灯,一打开漏电保护器就跳,发现有一灯管发黑,把该灯卸下后,再开其余三个亮,漏保不跳,检查该灯发现启辉器内跟氖泡并联的电容一脚脱焊,(漏保接线正确,零线无混用)。为什么回这种现象,以往凡一个灯有问题不影响其他啊,为甚么漏保会跳呢?查了电容的作用,是防干扰的,应该影响不大啊。还有如果零火线接反,会出现跳的情况吗?

2010年02月21日 10:59:21
2楼
此种现象是由于不亮的那支灯管的镇流器短路引起漏保短路跳闸,不关启辉器的事。
回复
红苹果
2010年02月21日 13:53:50
3楼
。。。检查该灯发现启辉器内跟氖泡并联的电容一脚脱焊。
应该和启辉器没有关系,还是这灯具的事。。。:lol
回复
bossdyc
2010年02月21日 13:57:24
4楼
楼主也没有说是镇流器短路啊????期待高手解决
回复
luosongguo1986
2010年02月22日 11:07:34
5楼
版主大大,可否说清啊,为什么整流器短路就会使漏保跳啊
回复
hero_2008
2010年02月22日 12:26:06
6楼
漏保也有短路保护功能,当镇流器短路时开关自然就保护跳闸了。
回复
wwxxdd12345
2010年02月23日 13:27:53
7楼
照明灯具有漏电现象,所以漏电开关跳
回复
电力配电
2010年03月12日 12:28:27
8楼
:handshake
回复
szwanglu
2010年03月12日 14:23:31
9楼
同意7楼,应是灯具的问题
回复

相关推荐