最近公司新装一套10KV高压配电柜,共15个。综合保护。可是没有接地绝缘监测。请问符合规范吗?我没找着这方面的规范。请大家发表下自己的观点。谢谢!
最近公司新装一套10KV高压配电柜,共15个。综合保护。可是没有接地绝缘监测。请问符合规范吗?我没找着这方面的规范。请大家发表下自己的观点。谢谢!
2楼
按照道理要用一个YNY-H型在线绝缘监测仪。
YNY-H型高压绝缘在线监测仪是我司综合国内外高压绝缘监测先进方法和测试原理而研制。该型绝缘监测仪主要用于高压不接地系统,用于对高压不接地电网及高压不接地电网中的电动机水泵转子实现实时在线对地绝缘电阻监测,同时它也能监测不接地电网静态绝缘电阻监测。
相关介绍
YNY-H高压绝缘监测仪进行绝缘监测是在不接地电网与地之间注入一直流电压信号(DC1500V可按客户需求订制),通过该直流电压信号绝缘监测仪实时监测电网对地的绝缘电阻值。也可以用于3kv,6kv,10kv不接地电力系统中高压电机转子线圈,水泵转子线圈,变压器,电容器的在线绝缘监测和静态绝缘监测。
YNY-H主要功能和优点:
1. 能在线监测电动机转子(高压水泵转子)对地绝缘电阻也能监测其静态对地绝缘电阻。
2. 电机停机或作为备用情况下,监测仪始终监控其绝缘,发现问题及时闭锁电机启动回路,
不得投入运行
3. 将冷备用的高压电机作为热备用处理,免去启动电机前用兆欧表对电机进行绝缘测量,随时在
确保良好绝缘情况下启动高压电机。
4. 仪器工作电源采用开关电源取电,工作电源范围宽.
5. 仪器含有485通讯接口,可上传绝缘电阻值和相关信号;
6. 仪器可长期连接在高压系统上,检测装置的接入不会给高压系统带来不安全因素;系统电压
也不会对检测设备本身造成损害。
7. 仪器能监测系统对地绝缘电阻值也能监测支路漏电流值。
YNY-H技术参数:
1. 绝缘电阻测量范围:0-1999MΩ,超出1999 MΩ可持续显示直至溢出,溢出时,数码管显示9999
2. 分辨率:1MΩ
3. 基本误差:±(3%读数+2个字)
4. 测量电压输出:DC1500V(开路电压)(注:可根据客户订制)
5. 显示方式:4位LED显示
6. 绝缘电阻报警下限:1-99 MΩ通过面板键盘设定
7. 报警方式:面板上报警LED发光报警,报警输出继电器常开触点闭合
8. 电网电压:AC3KV 、AC6KV 、AC10KV
9. 限流电阻耐压:最大短路电流<0.5mA AC10KV,45MΩ/10W
10. 漏电流测量范围:0-1999mA 分辨率:1mA
11. 漏电流测量误差:<±(10%读数+2字)
12. 漏电流设定值:1mA- 1999mA
13. 漏电流报警方式: 监控仪面板上报警LED发光报警,报警输出继电器常开触点闭合
14. 继电器触点容量:5A/250VAC 10A/28VDC
15. 辅助电源:AC/DC 65~255V
16. 使用环境:工作温/湿度 -10℃~+50℃ ≤85% RH
存储温度 -20℃~+60℃
其他 无腐蚀气体场所
17. 外形尺寸: 80×160×200 mm (高×宽×深) 开口尺寸: 77×154 mm (高×宽)
18. 仪器可非标定制
仪器接线图如下: