同一个系统中VAV和冷冻水变流量能混用么?
adingkgb
adingkgb Lv.14
2010年02月20日 12:51:49
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大侠同一个系统中VAV和冷冻水变流量能同时一起使用么?

请教各位大侠
同一个系统中VAV和冷冻水变流量能同时一起使用么?
免费打赏
chachababy
2013年02月18日 15:13:08
12楼
肯定是可以的,但是我觉得还是控制回风温度更好一些,因为要保证的是室内温度是恒定的。好比室内要求24度,那么开始送风14度,后来温度达到设定温度了,还往里送冷风,既不节能也无法实现室内温度恒定,所以我觉得还是回风温度为条件。另外就是水量与风量的联合控制上,两者本身不冲突,但是精度高的情况下回出现风阀和水阀的频繁动作,这样对执行器寿命有影响,所以建议有个延时,比如设定24度,在到了25度时,将风量调小,10s后温度还在下降就把水阀关小,温度还在下降再关小风阀,直到彻底关闭
回复
adingkgb
2013年02月18日 16:37:43
13楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-2-18 16:40 编辑 chachababy 发表于 2013-2-18 15:13 肯定是可以的,但是我觉得还是控制回风温度更好一些,因为要保证的是室内温度是恒定的。好比室内要求24度, …每个VAVBOX根据本身在附件内独立的室温传感器反馈的温度来独立控制每间房间各自的VAVBOX风阀开度(调节的是送风量)由于各房间的温度并不一致,所以AHU仅根据总的回风温度是无法准确控制各房间室温的大多数VAV系统采用的是‘定送风温度,变送风流量’的控制方式至于风阀水阀频繁动作的‘震荡问题’,要靠控制系统的逻辑程序来缓解或避免(PID各参数系数与系统实际滞后性及响应速度之间的关系)
回复
小赖xiaolai
2014年12月11日 10:51:54
14楼
整理的很不错哦,赞一个,学习了哈,感谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开