中压电缆的选型问题
wypyoupeng
wypyoupeng Lv.2
2010年02月19日 10:34:20
只看楼主

请教大家一个问题,中压电缆的选型是按照载流量来选还是热稳定来选,根据热稳定来选的话,热稳定有没有简单的经验公式之类的,不胜感激!

请教大家一个问题,中压电缆的选型是按照载流量来选还是热稳定来选,根据热稳定来选的话,热稳定有没有简单的经验公式之类的,不胜感激!
免费打赏
lingxuct
2010年02月19日 10:44:38
2楼
按热稳定选,假设电缆未端短路时,电源侧断路器失灵,其远后备保护电源侧母线进线断路器的过流保护能可靠动作。就是电缆未端的短路电流要大于电源母线进线的过流保护定值。
回复
mmi888
2010年02月19日 10:49:38
3楼
举一个例子,给出判定标准。更好!谢谢了!
回复
wypyoupeng
2010年02月19日 11:06:08
4楼
回复
xuan2281
2010年03月04日 18:56:32
5楼
这要分很多种情况
如果是公用电缆,则按照标准线径选(就是变电站出线主干缆是多大、开闭所下一级的电缆又是多大、到用户侧的电缆是多大等),供电局考虑的是转负荷、可靠性等方面,载流量方面的考虑只做很小一部分。
如果是专线,线路长度在变电站2公里内考虑热稳定,超过2公里的就看情况了,如果这条专线以后要委托供电局维护的,那供电局肯定会要求标准线径,因为这样好维护。
回复
wuhuzhangbin
2010年03月04日 19:51:16
6楼
按照I2t来算热稳定
回复

相关推荐

APP内打开