工厂的地线和零线是公用线,我们有些设备是高频炉等一些设备,我们要用PLC,但是地线不干净,怎么来处理地线问题

工厂的地线和零线是公用线,我们有些设备是高频炉等一些设备,我们要用PLC,但是地线不干净,怎么来处理地线问题
免费打赏
vhdlcpld
2010年02月18日 20:00:15
2楼
PLC内部电路都有抗干扰措施,一般干扰来自电源,地线火线都有干扰,一般采用在电源进线处装EMI滤波器滤除干扰,EMI滤波器有成品市售,PLC内部电源已经有EMI滤波了,你可以先实验一下,这点干扰PLC能扛得住,干扰特别严重再加外部EMI滤波器。
回复
lingxuct
2010年02月19日 10:55:03
3楼
为PLC屏蔽和抗干扰用,可以单独做接地装置。
回复
dfhk
2010年02月19日 15:03:06
4楼
对的!:victory:
回复
yyid2008
2010年02月21日 12:14:19
5楼
我用了单独接地,但是不起作用啊,我觉得还是因为电源端的关系, 我觉得应该从新引电源
回复
yyid2008
2010年02月21日 12:14:55
6楼
谢谢你
回复
muzy123456
2010年02月22日 12:42:18
7楼
如果PLC用隔离变压器怎么样。现在PLC的电源都是通过隔离变压器的。
回复
lsyc93
2010年03月28日 17:48:49
8楼
PLC电源进线串磁环