求助:三相共箱式和三相分箱式gis的优缺点/
bluecb
bluecb Lv.2
2010年02月08日 14:06:07
只看楼主

如题所示,请高人帮忙解答,谢谢1

如题所示,请高人帮忙解答,谢谢1
免费打赏
dbx126
2010年02月21日 21:19:56
2楼
关于分箱和共箱型结构特点说明

分箱和共箱是GIS设计中两种不同的设计思想,不能判定谁先进谁落后,主要根据用户喜好,一般来说更高电压等级的产品几乎是无一例外的均为分箱结构,这主要由于分箱无相间干扰,电场均匀等优点。
110kVGIS的型式结构目前世界上有分箱型、共箱型和混合型三种。我厂生产的ZF10型GIS元件为分箱型,母线为共箱型,属于混合型。
目前世界上几大高压开关厂生产的110kVGIS,日本(包括三菱、日立和东芝)有三相共箱型产品,而西欧则大多以分箱型为主,如瑞士Sprecher energie 公司的B212型123kVGIS,德国AEG公司的S1型126kVGIS。值得注意的是西门子公司110kVGIS研制过程,是走过一个从分箱型到共箱型又恢复到分箱型的发展道路,据到西门子公司实地考察,了解到该公司近几年来供货的110kVGIS、8DN8共箱型和8DN9分箱型产值分别为25%和75%,即客户对共箱型的需求量仅为分箱型的三分之一。MG公司和ABB公司也同时生产分箱型和共箱型。分箱多于共箱。根据国际大电网会议提供的数字显示,由于大电流开断时热气流干扰、相间绝缘老损影响以及相间电场的不均匀,110kVGIS内部电气故障,共箱型高于分箱型。这表明国外用户选购GIS时在满足使用要求的前提下,更着眼于设备的安全可靠。
具体将GIS分箱型结构,比共箱型结构有以下优点:
1.内部电场均匀,电气性能可靠。
由于是分箱型,内部导电体和外壳之间同轴圆柱的均匀电场分布,共箱型三极导电体共存一个圆筒内,电场分布就不如分箱型均匀。而SF6气体的耐电性能对电场分布的均匀性特别敏感。因而分箱型不仅对地绝缘裕度大,而且无极间闪络之虑。
2.分箱型开断时无极间干扰,安全可靠。
由于分箱型中有电弧开断或灭弧功能的元器件,如断路器、负荷开关、氧化锌避雷器等在灭弧过程中产生的带电粒子和热气流便会产生对地闪络而无极间击穿的可能,因而电气故障的概率大为下降。另外其电动力作用也不受极间影响,使其运行稳定安全可靠。
3.结构简捷、加工装配维护容易
分箱型结构为同轴圆柱布置,几何形态简单,盘式绝缘子体积小是可旋体,金属加工和绝缘浇注工艺方便。装配难度小,安装方便,目序识别一目了然,维护检修容易。虽然接口多一些,一般用户认为接口多漏气率就高,但却不知道每一接口的加工装配难度变小,因而整体的密封性能更可靠。
4.分箱型GIS价格便宜。
尽管分箱型壳体、绝缘等部件多,但由于元件简易并已标准化,易于大批量生产,使制造成本低,在同样技术参数情况下,其价格反而便宜。
当然分箱型缺点也有:一般来讲是占地面积比共箱型稍大,我厂在设计产品中以充分考虑到了这一点,我厂生产的ZF10-126最小间隔可达到1.2米,而且工程设计已经为标准的模块化,使其具有灵活多样的总体布置方式,并使GIS小型化,尽量有效地减少其占地面积。而外壳采用铝壳体可彻底解决分箱型的铁磁损耗。
回复
lqc840319
2010年02月22日 14:40:28
3楼
ddewdedee
回复
eagle_gxs
2010年10月01日 11:29:47
4楼
太感謝了 ,學習;了呵呵。:lol
回复
柘中电气
2010年10月05日 11:16:27
5楼
分析太好了,学习了,谢了
回复

相关推荐

APP内打开