两台变压器母线之间的联络柜中的断路器居然要求装设失压脱器!大家能说说这是什么道理呢?
两台变压器母线之间的联络柜中的断路器居然要求装设失压脱器!
大家能说说这是什么道理呢?
2楼
那我就先说说联络柜中的断路器装设失压脱器的危害吧。
如果两台变压器中的那台对应联络柜中装设失压脱器的断路器上侧的变压器停电了,
那么联络柜中断路器则无法合上,联络开关将不能起到任何作用。
回复
3楼
两台变压器,另一台变压器热备用的话,那也可以合上啊
回复
4楼
一个甲级设计院奇怪的做法
两台变压器母线之间的联络柜中的断路器居然要求装设失压脱器!
这个奇怪吗?
回复
5楼
两台变压器通常都是单母线分段运行,任何一台变压器可以作为另一台变压器的备用电源,
当一台变压器断电或故障维修时, 将联络开关合上,以使原有变压器的的下侧的供电正常。
回复
6楼
4#请赐教
回复
7楼
注意有前提,另一台变压器已断电!
回复
8楼
换一种思路吧!
两台变压器母线之间的联络柜中的断路器装设失压脱扣器,有什么益处吗?
回复
9楼
坐等高人解释:lol
回复
10楼
欠压脱扣器配有一个常开或常闭的触头,用于指示该装置是否处于激励状态,也为了用于远程指示该装置状态。——选自ABB-Emax空气断路器样本
回复
11楼
挣币哦
回复