我公司用的是约克yt型600RT的冰水机,末端采用自动化控制目前系统工作正常.能否把这套系统更改成储冰空调系统!!1. 怎么改?有没有专作储冰空调系统的厂家?2. 有没有具体的方案?(最好是有系统图)3. 工程量大小?工期如何?4. 工程费用如何?请各位空调大师出谋划策

我公司用的是约克yt型600RT的冰水机,末端采用自动化控制目前系统工作正常.能否把这套系统更改成储冰空调系统!!
1. 怎么改?有没有专作储冰空调系统的厂家?
2. 有没有具体的方案?(最好是有系统图)
3. 工程量大小?工期如何?
4. 工程费用如何?
请各位空调大师出谋划策
免费打赏
luog5098
2005年08月20日 16:48:55
12楼
储冰空调用活塞、螺杆式冷水机组可以,离心式冷水机组不行。因为离心式冷水机组的工况达不到,国内好像只有特灵的离心式冷水机组工况可以达到。这种事情,最好找特灵。
回复
jrzhp
2005年09月02日 16:12:47
13楼
约克600RT的冷水机组,不能改为冰蓄冷的制冷机组。
因为冷水机组与冰蓄冷的制冷机组设计工况不同。
所以在冰蓄冷系统中常采用双工况的机组。
回复
quandunhai
2005年09月02日 17:55:12
14楼
当然可以啦,这可是约克的长项呀,兄弟,你可以去约克公司的网站上瞅瞅,就明白了.
回复
lijin_nanjing
2005年09月02日 21:27:16
15楼
冰蓄冷空调目的是省电,用活塞、螺杆式的双工况冷水机组才可以,离心式冷水机组并不能达到省电的目的。
回复
wangyork
2005年11月16日 21:34:39
16楼
还有冷媒特性决定,YT用R123的负压机,另外可能喘震更厉害,建议一定别改.
回复
quandunhai
2005年11月17日 08:40:35
17楼
能不能改建,你可以咨询杭州华电华源人工环境工程公司,他们国内目前做了百分之六十五的市场了,有经验的.
回复