关于火灾探测器的布置
sixseven2006
2010年02月06日 18:37:04
来自于防雷减灾
只看楼主

一个地下停车库面积1000平方米,其中有一个梁间区域(梁高600mm)的面积为5*5=25平方米,选用感温探测器的话,它的保护面积为20平方米和保护半径为3.6米,因为梁间区域面积大于探测器的保护面积,所以梁间区域的探测器个数N=S/KA=25/0.9*20=1.3,取2个探测器,可是在梁间区域的中心只设一个探测器的话完全可以保护,没必要高两个的吧,大家给个意见哈!

一个地下停车库面积1000平方米,其中有一个梁间区域(梁高600mm)的面积为5*5=25平方米,选用感温探测器的话,它的保护面积为20平方米和保护半径为3.6米,因为梁间区域面积大于探测器的保护面积,所以梁间区域的探测器个数N=S/KA=25/0.9*20=1.3,取2个探测器,可是在梁间区域的中心只设一个探测器的话完全可以保护,没必要高两个的吧,大家给个意见哈!
dzkdzk
2010年04月17日 21:10:47
2楼
地下室按梁间区域保护个数来算,超过一个探测器的保护面积时采用N=S/KA。
回复
yuantaoo
2010年04月19日 07:14:52
3楼
【四川浩林消防工程有限公司专业回答】QQ:314857840
最好按照规范要求来布置。但实际操作中只布置一个就足矣···
回复