请教:照明施工图一定要标明配线的根数么
21mygod
21mygod Lv.3
2010年02月06日 17:54:27
来自于照明工程
只看楼主

最近做了套图,量好大,以前有的时候没标,现在也不想标问下是否一定要标

最近做了套图,量好大,以前有的时候没标,现在也不想标
问下是否一定要标
免费打赏
whj1998-2005
2010年02月23日 20:06:10
32楼
专业,敬业,中国缺乏这样的精神
回复
cmf19811220
2010年02月24日 09:18:28
33楼
一般要标的,反正我都是标的,可以给施工带来方便,标明导线根数也可以在一定程度上判断灯的控制情况。
回复
cmf19811220
2010年02月24日 09:20:25
34楼
我现在是3根不标,2根跟3根以上的标,因为现在照明也要求是有PE线,所以大多数是3根线,3根我就不标了,施工说明里说明一下未标示导线根数处为3根就可以了
回复
greyxu
2010年02月24日 10:08:11
35楼
当然要标根数啊,图纸深度建设部有深度条文规定的
回复
greyxu
2010年02月24日 10:09:36
36楼
你不标人家施工单位懂点的知道配几根线,但是工程量结算时也麻烦
回复
之清
2010年02月24日 11:13:25
37楼
体现设计水平就在细节上。。:time:
回复
changemyself
2010年02月24日 16:51:48
38楼

同意版主的意见!设计要严谨、注重细节。
回复
xuellright
2010年02月25日 08:23:44
39楼
设计深度要求上要标的, 若是全穿3根导线的照明插座会路那可以在设计说明中注明哦!!!
其余凡多于2根的照明灯具会路和其它性质的会路均要标上!!
回复
tptpt
2010年02月25日 08:35:14
40楼
要是少于3根一下的可以不用标示,但是大于等于3根的就一定要标示了:)
回复
zhjhlmj
2010年02月25日 08:36:45
41楼
需要标注,除了两根导线的不需要
回复