对于扭转不规则计算,需注意以下几点,有关的计算软件需相应修改:1) 按国外的有关规定,楼盖周边两端位移不超过平均位移2 倍的情况称为刚性楼盖,超过2 倍则属于柔性楼盖。因此,2001 版说明中提到的刚性楼盖,并不是刚度无限大。计算扭转位移比时,楼盖刚度可按实际情况确定而不限于刚度无限大假定。2) 扭转位移比计算时,楼层的位移不采用各振型位移的CQC 组合计算,按国外的规定明确改为取“给定水平力”计算,可避免有时CQC 计算的最大位移出现在楼盖边缘的中部而不在角部,而且对无限刚楼盖、分块无限刚楼盖和弹性楼盖均可采用相同的计算方法处理;该水平力一般采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心;结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC 的效应组合。
1) 按国外的有关规定,楼盖周边两端位移不超过平均位移2 倍的情况称为刚性楼盖,超过2 倍则属于柔性楼盖。3) 偶然偏心大小的取值,除采用该方向最大尺寸的5%外,也可考虑具体的平面形状和抗侧力构件的布置调整。
4) 扭转不规则的判断,还可依据楼层质量中心和刚度中心的距离用偏心率的大小作为参考方法。