自动喷水灭火系统:室内标高在什么位置是下喷? 室内标高在什么位置是上喷? 室内标高在什么位置是上下喷? 谢谢朋友的指点!
自动喷水灭火系统:室内标高在什么位置是下喷?
室内标高在什么位置是上喷?
室内标高在什么位置是上下喷?
谢谢朋友的指点!
2楼
自动喷水灭火系统设计规范:
6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
1 不作吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
4 自动喷水-泡沫联用系统应采用洒水喷头;
5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
以后这样的帖子可以发到建筑给排水分坛。
回复
3楼
恩 应该好好看看 规范了 朋友
回复