求答变压器的一些问题
xiaoyuyao201
2010年02月05日 16:21:26
来自于变压器
只看楼主

项目是这样的,一个大的化工厂里新上一些装置。该装置的电源由原厂变电室高压出现柜引至装置配电室2000kVA带保护外壳干式变压器。现在又两个问题不懂:一个是.装置配电室需不需要再设高压柜?是否直接接到变压器上?这干式变压器的保护控制线引到哪?另一个是.干式变压器可以不设变压器室,但土建整了个3米*3米变压器室,我查了规范,没找到干式变压器至墙壁的距离要求,有谁知道哪本规范里提到这了?电气一年小菜鸟问高人!各位高手略微指点下吧!!谢谢了啊!!!

项目是这样的,一个大的化工厂里新上一些装置。
该装置的电源由原厂变电室高压出现柜引至装置配电室2000kVA带保护外壳干式变压器。
现在又两个问题不懂:
一个是.装置配电室需不需要再设高压柜?是否直接接到变压器上?这干式变压器的保护控制线引到哪?
另一个是.干式变压器可以不设变压器室,但土建整了个3米*3米变压器室,我查了规范,没找到干式变压器至墙壁的距离要求,有谁知道哪本规范里提到这了?
电气一年小菜鸟问高人!各位高手略微指点下吧!!谢谢了啊!!!
免费打赏
lingxuct
2010年02月05日 17:07:07
2楼
本装置内不准备配高压柜时,变压器又是专线供电,可不设高压柜;
干变可不专门设变压器室,如果有变压器室则更好;
干式变压器有外罩,四周通道宽度不小于800mm;
在变压器本体上的保护一般作为主保护,且这些都是非电量保护,其接点需要用控制电缆接到高压柜的二次端子。
回复
yeyishuang_a
2010年02月06日 10:18:12
3楼
变压器前设高压柜为好.
回复
xiaoyuyao201
2010年02月08日 12:22:54
4楼

忘写了,这变压器至高压柜有差不多500米远的,这么远的距离现场需不需要高压柜??
谢谢区管!!
回复
lingxuct
2010年02月08日 13:00:30
5楼
有高压柜,说明是专线供电,500米距离不远,为了检修安全,可以在变压器室(墙上)装一台(隔离用FN3-10+CS2操作机构)负荷开关,开关下用电缆接到变压器。

我们公司内有1000多米远的,还没装隔离用负荷开关。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-8 13:02 编辑 ]
回复
ljzeng808
2010年02月08日 13:11:55
6楼
我们这儿有差不多远的也没单独加高压柜,倒是传送温度、瓦斯信号的控制电缆最好选用带屏蔽的,否则可能会有干扰。
回复
tljjy
2010年02月08日 13:59:26
7楼
为了以后检修安全,应该在变压器附近墙上装设负荷开关,起到检修时隔离作用。不然检修时上级变电所有人误合闸会非常危险。变压器回路的保护是由上级高压短路器保护的。变压器进线如果是架空进线,需要设置避雷器,如果是电缆埋地附设可以不用加避雷器。
我们干变一般都和配电柜同排附设。分开两个房间也有好处,毕竟干变发热也很厉害。
回复
lingxuct
2010年02月08日 16:29:03
8楼
支持楼上!

这里提醒一个事,由于距离较远,用于非电量保护的控制电缆会较长,高压开关柜的控制电源经非电量接点后(接压板、串信号继电器)到跳闸线圈,两芯线间的感应电有可能使断路器误跳!

解决方法:带铠电缆单端接地(楼上已说了),尽量选芯线多的,把备用芯线(接地)隔在在用两芯线之间,(尽量不让接点上二根线靠在一起)可消除感应电。
回复
zmudxiaxue
2010年02月09日 09:57:08
9楼
学习
回复
ccc.99
2010年02月09日 11:43:48
10楼
学习 !
回复
xiaoyuyao201
2010年02月09日 18:30:10
11楼
谢谢楼上各位解答
再弱弱问下:控制电缆同样截面有多股和一股,这多股和一股各有什么好处??
回复

相关推荐

APP内打开