变频供热水,管网压力如何控制?
zhp4230
zhp4230 Lv.4
2005年07月28日 09:01:13
只看楼主

变频供热水,如何保证最不利点的供水压力呢?最不利点所需水头为7m的话,都可以把水流顶到回水管里了这样变频泵不是始终都在运转应该怎么做呢?

变频供热水,如何保证最不利点的供水压力呢?
最不利点所需水头为7m的话,都可以把水流顶到回水管里了
这样变频泵不是始终都在运转

应该怎么做呢?

1122542945588.gif

免费打赏
panchweiq
2005年08月21日 21:32:28
22楼
楼上热水系统有问题
回复
xll20040516
2005年08月22日 17:46:43
23楼
取消回水循环泵,换成电磁阀-温度控制。变频控制管路上增加热水压力罐-压力控制变频泵,这样可以减少泵的频繁启动
回复
fancoil
2005年08月24日 13:19:41
24楼
这种系统一般是图便宜,不想做热水压力罐。
回复
zhp4230
2005年08月30日 11:54:59
25楼


你说的方法比较好控制,但问题是造价会高很多!
回复
zhp4230
2005年08月30日 11:59:39
26楼


你分析的没错,就是先用燃气锅炉加热后,由水箱-变频泵供水。
如果这样做,首先回水循环有问题,接着变频也不易控制,感觉是要一直运行都不会停的。
回复
zhp4230
2005年08月30日 12:01:29
27楼


这个方法可行
回复
zhp4230
2005年08月30日 12:04:39
28楼


保温水箱做承压式会吓死甲方的,基本不采用,最多家庭里偶尔用
是采用燃气加热,保温水箱蓄热
回复
zhp4230
2005年08月30日 12:07:25
29楼


热水器出水60度
管网55度
回复
zhp4230
2005年08月30日 12:42:43
30楼


我一般是倾向于加压力罐的,但老板是能省则省,只好取消
回复
zhp4230
2005年08月30日 12:44:01
31楼


设计必须考虑合理的缩减成本啊
回复

相关推荐

APP内打开