电容问题
yyid2008
yyid2008 Lv.2
2010年02月04日 22:08:01
只看楼主

为什么我们的变电所投了并联电容补偿装置电压会升高呢

为什么我们的变电所投了并联电容补偿装置电压会升高呢
免费打赏
zx14xiong
2010年02月05日 08:56:15
2楼
投入电容补偿装置,减小无功负载,减小无功电流,线路损耗减小,电压就会升高了。
回复
lingxuct
2010年02月05日 09:35:19
3楼
支持2楼!

无功补偿投入后,感性无功电流从负载向补偿柜交换,线路上的总电流减小了,线路压降减小,补偿侧电压就会升高。
回复
dandan0412
2010年02月05日 09:45:53
4楼
支持楼上分析!
回复
红苹果
2010年02月05日 10:03:15
5楼
:victory:
说的不错,支持!
回复
lxw490600
2010年02月05日 11:34:24
6楼
2、3楼说的是功率因数升高后,末端负载的电压升高了。而电容本身会起到抬升系统电压的作用。
回复
colourcat_3392
2010年02月05日 13:08:39
7楼
无论前后,电容还是挂线路上,补偿感性负荷,本身前级变压器等其他负荷仍存在感性容量
回复
conglin983
2010年02月05日 13:24:36
8楼
楼主在没带负荷情况请不要随意开足电容补偿,
在电压不足情况可以补偿
回复
yyid2008
2010年02月05日 15:37:21
9楼
功率因素
回复
宁波盛誉
2010年02月05日 15:44:57
10楼
应该是你的补偿自动投却装置没有跟上。(超前)
回复
yyid2008
2010年02月05日 15:54:33
11楼
P=根号3*UIcosφ 无功功率P=Qtanφ Q=Q1-Q2 Q1是感性负载 Q2是容性负载,投了电容以后所以Q就减小,所以电流就减小咯这个是我知道的,怎么说明线路上的损失减小呢? 是不是意思是说,电流减小咯,P不变,电压升高。
回复

相关推荐

APP内打开