各位大虾:在JCCAD中“活荷载按楼层折减系数”通常取多少?是否取缺省值1?!
各位大虾:在JCCAD中“活荷载按楼层折减系数”通常取多少?是否取缺省值1?!
2楼
很不错的资料,谢谢楼主的贡献,
回复
3楼
活荷载按楼层折减系数建议不设,取SATWE的导算荷载
回复
4楼
在有个地方打钩就行
回复
6楼
在JCCAD中,活荷载按楼层折减系数建议不设。原因:上部结构已经考虑楼面梁从属面积折减和按板受力特性折减,如果在JCCAD再考虑楼层折减的活,就重复进行了折减。
回复
7楼
楼上说的不对啊,那个是针对SATWE里面底层最大力来说的,我们前面折减的,对JCCAD里没影响,本人认为应该在JCCAD里 要折减的
回复
8楼
我见过参考书上说是不要重复设置的,前面折减过了,下面就不要再折减。
回复
9楼
刚才那个答案是错误的.正确的如下:
1.按从属面积对楼面活荷载的折减系数,JCCAD可以读取上部结构按楼面折减后的活荷载;
2、按楼层的活荷载折减系数,JCCAD不能读取上部结构按楼层折减的活荷载,仅读取内力标准值进行组合,因此基础设计须重新输入活荷载按楼层的折减系数。
回复
10楼
8888888888888888
回复
11楼
选择“自动按楼层折减活荷载”项就可以。
回复
12楼
JCCAD中活荷载折减是如何考虑的?
日期:2011-12-23 点击:357
在JCCAD程序中直接输入折减系数时要根据所计算部位上部结构层数输入相应的折减系数。这种方法仅适用于同一批计算的基础上楼层数相同或相近的情况。例如一个工程裙房是3层,主体是15层。我们可以先计算裙房下的独立基础:将活荷载按楼层折减系数填为0.85,然后生成裙房下的独立基础。再将活荷载按楼层折减系数填为0.6,布置主体下的整体基础(基础梁或筏板),然后用后续梁元法或板元法程序进行基础计算。按这种方式进行活荷载折减时,荷载组合数值会随折减系数的变化而变化,而活荷载的标准值不发生变化。
对于上面的工程,如果主体和裙房的基础连在一起,则用上述的方法无法按不同的楼层数进行活荷载折减。JCCAD程序提供了另外的折减方法,即“自动按楼层折减活荷载”。
注意:“自动按楼层折减活荷载”指《荷载规范》中民用建筑,工业建筑可自行根据情况设定。
回复