求教剪刀梯中间需不需要用墙体隔开
xuping908
xuping908 Lv.3
2010年02月04日 09:48:09
只看楼主

小第是建筑的门外汉,学的是机电的,现在遇到一个问题不知道对不对,还请各位高手指点一二,如题:附图:

小第是建筑的门外汉,学的是机电的,现在遇到一个问题不知道对不对,还请各位高手指点一二,如题:附图:

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
huangjungang2010
2010年05月11日 14:19:42
12楼
非常感谢楼主的无私奉献,非常有用谢谢
回复
wjcg1357
2010年05月13日 12:11:32
13楼
以前我看见一个工程,甲方不想用墙体封,做成一块钢板+防火涂料,最后验收还是让做成墙体才过的
回复
cylmj2010
2010年06月30日 14:15:00
14楼
设置剪刀楼梯的原因要搞清楚
那你就知道答案了
回复
day40671051
2010年07月01日 11:27:53
15楼
剪刀楼梯的设计是考虑到高层住宅的防火要求的。所以必须设置隔墙,规范要求隔墙耐火极限要满足一个小时以上。
回复
钢巴
2010年07月04日 00:48:59
16楼

这说明你们的这个设计院非常非常的业余:L
回复
tower223
2010年07月08日 09:26:37
17楼
剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔
回复
okdian
2011年03月24日 09:53:19
18楼
是两个不同的防火分区,,我觉的要用墙分开,,就是防火墙了。。
回复
xlybz3344
2011年03月24日 21:05:20
19楼
应该要用防火墙隔开
回复
justice_w
2011年03月25日 16:36:04
20楼
高规 6.1.2.2剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。